Reagerade på skillnaden mellan GT1 och GT9. Det kan vara flöde åt fel håll i bypassledningen men det kan också vara temperaturgivarna som visar fel. Det enklaste är att känna med handen på bypassledningen, den skall ha samma temperatur som returen. 12 graders skillnad mellan GT8 och GT9 är dessutom lite mycket såvida tillsatsen inte var inkopplad när temperaturerna avlästes. Prova med att ställa upp externa cirkulationspumpen ett steg. 7-10 graders skillnad rekommenderas. Tyvärr är IVT:s givare inte bra, det kan vara felvisning på någon grad.
.. Det verkar inte osannolikt att flödet går fel i bypassledningen.Jag är inte helt hundra på vilken ledning det är, eller vad jag skall ändra på för att lösa problemet.
Men det där måste man se på plats, med liten vattenvolym är nog risken rätt liten men du hade ju mycket vatten!?
Undvik 9kw av den anledningen att om tidsfördröjningen är lång och ramptiden är kort så stegar elpatronen upp rätt snabbt till 9kw. innan tempen på returen hunnit stiga till stopptemp för elpatron.Det ger en risk för överpendling, ju större effekt på elpatronen desto större risk för överpendling. (att tempen stiger efter att elpatronen stoppat så att även kompressorn stannar) det får ALDRIG ske!!!Det där kan du nog bara se nästa vinter när det är svinkallt dygnet runt!!!Men 6 kw kan va bra om du åker bort och tex kompressorn pajar.... så länge du är hemma varje dag på vintern skulle nog 3 kw ge lugnare drift..Men det där måste man se på plats, med liten vattenvolym är nog risken rätt liten men du hade ju mycket vatten!?Roland hur ser du på det där?? På vår 25 kw var det omöjligt att få stil på driften!!!! det slutade med lite ombyggnad som bekant.Men i en villa är det kanske inga problem!?
Roland hur ser du på det där??
Är det inte så att om pumpen stannar och man är bortrest så går väl hela elpatronen in oavsett om man har ställt ner den vid normaldrift?Har man inaktiverat eltillsats under normal drift går iallafall elpatronen in om pumpen skulle stanna.
Vilken av mina två frågor/påståenden svarar du på Roland.
Lubbis, Jag såg på din hemsida att du ställt ner tillskottstimern till 30 minuter, varför?
Det är mycket viktigt att få ramptid ner rätt för att undvika stopp på för hög returtemperatur. Man får helt enkelt klocka hur lång tid det tar genom systemet från pumpen till att vattnet kommer tillbaka. Observera att om man har inställt på max 6 kW så går den ner till 3 kW vid 75 % och till 0 kW vid 25 %. Se mer på min länk nedan.
Eftersom min pump är på 5kW som kommer den aldrig att kunna "äta" ifatt ett underskott när det är under ca -2 grader ute ............ Idag hade jag köpt en 7 kW.
Eftersom min pump är på 5kW som kommer den aldrig att kunna "äta" ifatt ett underskott när det är under ca -2 grader ute varför det enligt min åsikt är lika bra att låta tillskottet gå in så fort som möjligt eftersom det ändå kommer att behövas. Med 60 min + ramptiden så blev det kallt inne efter duschning. På vår-sommar-höst kör jag 60 min. Detta resonemang gäller inte om man har en "överdimensionerad" pump som orkar med att ta ifatt underskottet men när jag köpte år 2000 skulle man absolut inte överdimensionera pumpen. Idag hade jag köpt en 7 kW. Citat från: xouriguer skrivet 25 mars 2006, 22:17:53Lubbis, Jag såg på din hemsida att du ställt ner tillskottstimern till 30 minuter, varför?
Med en förbrukning på 2,5 m3 olja borde 5 kW räcka. Problemet är nog snarare borrhålet, kanske i kombination med dålig värmeledningsförmåga där. Vad är det för ingående temperatur?
Hur klockar jag hur lång tid det tar för vattnet att snurra ett varv? Jag antar att jag måste skrämma igång tillskottet på något sätt och kolla av hur lång tid det tar innan temperaturen på returen stiger för att få fram tiden.
Jag har klockat tiden det tar från att den kopplade på värmedrift tills att temperaturen på returen steg, det tar ca 7 minuter.Vad är då rätt ramptider för mig?Nuvarande inställning är:Meny 8.3.4 ramptid öppna 5 minMeny 8.3.5 ramptid stänga 3 minCiteraDet är mycket viktigt att få ramptid ner rätt för att undvika stopp på för hög returtemperatur. Man får helt enkelt klocka hur lång tid det tar genom systemet från pumpen till att vattnet kommer tillbaka. Observera att om man har inställt på max 6 kW så går den ner till 3 kW vid 75 % och till 0 kW vid 25 %. Se mer på min länk nedan.