Vill du stanna fläkten? Alla har encoder och lär larma om fel varvtalsignal inte tas emot.Temperaturmätningen fungerar inte så bra om fläkten står still. Men vrålar fläkten och utedelen står still, då är det inte så lyckat programmerat.Eller.. temperaturgivare..? Vad är det du vill göra?
Hej!Har en ny Daikin Stylish XRH30 som jag skulle vilja överstyra. Daikins geniala utvecklingsteam har ju valt att programmera det "manuella" fläktläget till att vara halvautomatiskt genom att tillåta enheten att varva ner fläkthastigheten när inomhustemperaturen uppnås.(VAD ÄR POÄNGEN MED ETT MANUELLT LÄGE DAIKIN)? Är det någon som har testat att överstyra denna galenskap med externa temperaturgivare och ex. en Homey Pro eller annan smart hub?Synd att programmeringen är skit på en annars så bra LVP
Så det betyder att nu när vi klagar på avsaknaden av riktig manuell styrning så kommer ni med uppdatering av programvaran så vi kan styra fläkten så som vi vill? Jag förstår ert tankesätt om alla platser som LLVP sätts in är optimala för dem men tyvärr finns det många gamla hus ( många dörröppningar, ingen öppen planlösning) som skulle behöva verklig manuell styrning av fläkthastigheten för att kunna sprida värmen så mycket som möjligt. De som tycker att det drar för mycket på full fläkthastighet kan väl sätta den på en lägre? Inte så att möjligheten för full fläkthastighet tas bort från oss som verkligen behöver den.
Det är detta som jag inte förstår, varför måste ni förhindra dragkänslan? Varför kan inte kunden ställa ner fläkthastigheten om det känns dragit? Mitt hus är tomt säkert 12 timmer per dygn så ingen skulle störa sig på varken ljud eller drag men nu måste primära värmesystemet värma största delen av huset till en dyrare kostnad. LLVP installeras mycket i gamla hus som komplement till gamla/dyra uppvärmingssystem som inte är optimala för dagens styrning av fläkthastigheten. Mera störande är det i dagsläget när fläkten är nästan avstängd (pga uppnådd värme) och sedan brölar på för fullt när värme behövs, istället för att fläkten skulle gå konstant på inställd hastighet med konstant ljudnivå.
Jag önskar ocksÃ¥ att det gick att tvinga fram högre fläkthastighet för att fÃ¥ större spridning av värmen.Är det nÃ¥gon som har testat att byta termistorn för att pÃ¥ sÃ¥ sätt lura enheten att du är kallare och därmed fÃ¥ högre hastighet pÃ¥ fläkten? Med ett ställbart motstÃ¥nd istället borde det ju i teorin gÃ¥ att lura enheten 🤔
Jag tänker också på en lösning med trimpotentiometer i serie med rumstemperaturgivaren, eller en switch med fast motstånd om X Ohm som ger 19°C i låst/upplevd "rumstemperatur".Dvs:1. Ställ in 22°C på fjärren, så den inte går på dålig COP.2a. Skruva på trim.pot:en så att den tror att det är den temperatur där fläkten går på max, vi säger 19°C(?).2b. Flippa den ditmoddade "switchen", så mäter tyristorn ett fast motstånd om 12345(?) Ohm, som motsvarar 19°C fast värde.3. VP:n går på full fläkt, men dellast. win-win. =)Daikin_, kan du skicka en sprängskiss, eller manuallänk till el-scheman, så man ser var inomhustempgivaren sitter/är kopplad på kortet? Gärna den pump som TS har, då det är hans/hennes tråd.
Har kollat närmare i PDF:en och för min pump (En Caldo II XRH40) sitter rumssensorn på något som kallas Display PCB. Av dokumentet att döma sitter den alltså lödd på ett kretskort.Den ska vara ansluten till S27:1-2, möjligen att det skulle gå att komma åt den via kabeln mellan main PDC och Display PCB annars krävs det att man löder bort den. Det är åtminstone min amatör bedömning utan att vara så elektriskt kunnig.https://imgur.com/a/rJeADut
R2T på main PCB är väl inomhustemperaturen? Den har en sladd till sig? Den du hänvisar till sitter nog i luftflödet på displaykortet fram!?Med felreservation för att jag ej har den värmepumpen framför mig
Har dubbelkollat i manualen och R2T=Thermistor Head Exchanger, R1T=Indoor unit air (room) thermistor, enligt sida 197 och tabellen Indoor units FTXTM-R.Det är min tolkning iaf
Det handlar inte bara om ljud utan även om temperatur. Det är ingen skön känsla när det blåser luft om 25 C från maskinen och det är det vi förhindrar. Det finns inte heller någon energi att prata om i det läget.Utvecklingen sker kontinuerligt och vi tittar på hur vi kan optimera driften så att den passar många.Kunders synpunkter tar vi med oss i alla lägen och det är en av anledningarna till att vi på Nepura har infört en annan typ av fläktlogik.Mvh D