Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: FörÃ¥ngaren läcker - pÃ¥ grundvattensidan  (läst 19318 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Förångaren läcker - på grundvattensidan
« skrivet: 04 december 2009, 15:29:24 »
Hej
Vi har just märkt att vi fått ett mindre läckage på förångaren på Qvantumpumpen, som vi haft ett femtontal år.
VP tuffar på trots det lilla läckaget.
Vi undrar just om det finns något trick, som gör att vi kan köra på över vintern utan att behöva riva alltför mycket i grejorna.
Jag tänker då på plastic padding eller någon motsvarighet till GUM - GUM, som jag tror att något universalmedel hette som man kunde täta avgasrör med förr i tiden och kanske idag också.
Eller kanske någon kan göra en liten lagning med lödning.
Ett problem är väl att det är svårt att få läckage-stället torrt.
Kanske finns här några tips ?

Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #1 skrivet: 04 december 2009, 17:24:37 »
Jag kommer att tänka på ett tryckförband. Det är väl ofarligt att prova sig fram, det värsta som kan hända är att det fortsätter läcka
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #2 skrivet: 04 december 2009, 19:46:26 »
Jag kommer att tänka på ett tryckförband. Det är väl ofarligt att prova sig fram, det värsta som kan hända är att det fortsätter läcka

Nja, det värsta som kan hända är att om man kladdar på plastic padding eller likn. så blir det näst intill omöjligt att löda växlaren sedan, ring någon som kan silverlöda så blir det tätt och fint direkt...
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #3 skrivet: 05 december 2009, 00:02:35 »
Enligt Qvantums hemsida ska det vara en plattvärmeväxlare i den. Inte så lätt att hitta någon som ställer sig upp och säger "det klarar jag, garanterat!" :-)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #4 skrivet: 05 december 2009, 09:36:02 »
Tack för tips

Ja, det är en plattväxelförångare.
Kan man SILVERLÖDA även om det ju vid läckagestället är ej torrt ?

Hälsar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #5 skrivet: 05 december 2009, 09:38:05 »
Tack för tips

Ja, det är en plattväxelförångare.
Kan man SILVERLÖDA även om det ju vid läckagestället är ej torrt ?

Hälsar
SW

Det behöver inte vara torrt, men det får inte vara vatten kvar i den.
Alla kyltekniker kan silverlöda tex
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #6 skrivet: 05 december 2009, 15:11:49 »
Är du helt säker på att det läcker KB-vätska? så det inte är kondensvatten som droppar?
Om man tar en droppe på fingret, smakar och spottar känns det om det är glykol i, är det sprit känns det på lukten. Det är sällsynt att plattisar läcker, och det enda som går att reparationslöda är anslutningsstosarna (vilka i sig är troligare läckställen än växlaren)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #7 skrivet: 07 december 2009, 09:36:01 »
Är du helt säker på att det läcker KB-vätska? så det inte är kondensvatten som droppar?
Om man tar en droppe på fingret, smakar och spottar känns det om det är glykol i, är det sprit känns det på lukten. Det är sällsynt att plattisar läcker, och det enda som går att reparationslöda är anslutningsstosarna (vilka i sig är troligare läckställen än växlaren)


Hej
Jag TROR att det är grundvatten. Det går direkt in i förångaren.
Mats på Qvantum föreslog KONDENS också men jag tycker inte det skulle bli så pass mycket.
En rejäl handduk vid sidan av VP blir ganska blöt/fuktig på ett dygn.
Vi har aldrig tidigare haft Läckage / Dropp tidigare.
Jag får ta itu med närmare efterforskning,
Jag har ju blivit rekommenderad att SILVERLÖDA om det är något litet läckage /hål.
Men så kom jag att tänka på att man kanske kan använda FOGSKUM. Det är ju otroligt klibbigt osh svårt att avlägsna. Det kan ju kanske också var lättare än lödning om läckaget är placerat på svåråtkomlig plats.
Vad tror ni vänner om FOGSKUM ?
Det är väl också så att det fungerar allra bäst om underlaget är lite fuktigt.

SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Frenell

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #8 skrivet: 07 december 2009, 10:39:40 »
Fogskum är nog inte att tänka på..testa då hellre med plastic padding leak-fix men kom ihåg att göra rent riktigt mer acceton eller liknande och rugga upp ytan lite med sandpapper

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #10 skrivet: 07 december 2009, 18:47:53 »
alla sådana plasticpadding lagningar är bara till för att rädda driften för stunden, det kommer snart att läcka igen.
Ring någon som kan laga på riktigt, det är mitt tips.
Billiga lösningar blir dyra med tiden...
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #11 skrivet: 13 december 2009, 09:45:48 »
Hej
Jag hittade en rulle "rotundatejp".
Man drar ut den 50 % ach sedan vulkar den.
Tror ni det kan vara något att täta "lämplig" läcka ?
Jag har inte tagit fram maskinen ur sin hörna så jag har ännu inte kunnat lokalisera den exakta läckpositionen.
Jag hoppas på att läckaget är mellan "stosen" på växlaren och det anslutna kopparröret.
Där borde det funka med Classes polyestertejp eller kanske rotundtejpen eller en lödning.

Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2010, 09:51:08 »
Hej igen

Nu börjar det snart bli dags att försöka få fram VP och konstatera om läckaget på förångaren går att täta.
I samband med det så måste jag koppla bort lite el.
Jag undrar då om det är ok att byta ut en kabelbit ( ca 20 cm), som finns mellan en BRYTARE och ett "ELKONTROLLSKÅP". Den befintliga kabeln är en sådan där hård sak med enkelledare. Det är väl 5 x 2,5 mm² antar jag.
Vid återinstallationen skulle det vara enklare att använda en GUMMIKABEL istället med mera flexibla tåtar.
Den skall förstås ha samma mm².
Skulle det var ok ur elbestämmelsesynpunkt ?

Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad tomme

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2010, 14:53:08 »
Beror lite på vad du menar med BRYTARE och ELKONTROLLSKÅP, är dessa placerade på olika ställen?
isådana fall så är det godkänt om de ansluts med godkända dragavlastningar.
Piteå, DX-värmepump

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förångaren läcker - på grundvattensidan
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2010, 16:27:31 »
Tack Tomme
Jag gör en liten skiss och återkommer.
Då kanske du kan se om det är OK.

Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!