Har en IVT 490 där framledningstempen ligger just nu på 52 grader när värmekurvan är inställd på 0,8?! Det är 7 grader ute. Hur är detta möjligt?. Enligt kurvan ska ju framledningstempen ligga strax över 20 grader...
-
Några möjliga fel:
Framledningsgivaren visar fel?
Nån har pillat med shunten så den har hamnat i manuellt läge (händer om den trycks in).
Shunten har fastnat, eller är trasig.
Så känn på framledningen om det verkligen är 52 ºC?
Kolla om du kan vrida själva shuntratten till nått av ändlägena och dra ut den?
Sen kan du även testa att återgå till fabriksinställningen (Meny 12), det kan ibland fixa till problem på 490:n.
-
Tack för snabbt svar. Det verkade som det var shunten som stod i maxläge. Ställde den på mitten och då började framledningstempen sjunka direkt. Shunten ska väl styras med automatik om man trycker in den eller? Kändes inte riktigt som det fanns två distinka lägen, ute och inne för den...
-
Enligt manualen så är intryckt läge=manuellt läge.
I utdraget läge så ska den styras per automatik.
Det är möjligt att VP:n måste stängas av för att man ska kunna ändra mellan auto/manuellt läge på shunten. :-\