Jag har en rätt hög energiförbrukning enligt min mening.
Hus: Suterräng, 170+170 m2 minus balkong och altan (10+10 m2) och inbyggd entrétrappa.
Byggår: Ca 1971.
Energiförbrukning 1/1-20/3 2019:
4056 kWh. -4,9° C.
Innetemperatur: + 11° C.
Användning under perioden: Sporadiskt, 1 helg plus 1 vecka.
Vad tyder detta på?

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1729
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Hög förbrukning med Nibe 1240
« Svar #1 skrivet: 21 april 2019, 16:26:47 »
Jag har en rätt hög energiförbrukning enligt min mening.
Hus: Suterräng, 170+170 m2 minus balkong och altan (10+10 m2) och inbyggd entrétrappa.
Byggår: Ca 1971.
Energiförbrukning 1/1-20/3 2019:
4056 kWh. -4,9° C.
Innetemperatur: + 11° C.
Användning under perioden: Sporadiskt, 1 helg plus 1 vecka.
Vad tyder detta på?


Smygehuk eller Karesuando?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög förbrukning med Nibe 1240
« Svar #2 skrivet: 23 april 2019, 00:39:08 »
Om jag jämför med min värmepump så har den dragit 2117 kWh från 1/1 till 23/4.
Eftersom du skrev ditt inlägg den 21/4 så gissar jag att det är t o m 20/4 du menar?
Jag värmer ca 130 m2 med min 1215-5 så det dubbla för dina 340 m2 låter inte orimligt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Hög förbrukning med Nibe 1240
« Svar #3 skrivet: 23 april 2019, 05:44:58 »
Om jag jämför med min värmepump så har den dragit 2117 kWh från 1/1 till 23/4.
Eftersom du skrev ditt inlägg den 21/4 så gissar jag att det är t o m 20/4 du menar?
Jag värmer ca 130 m2 med min 1215-5 så det dubbla för dina 340 m2 låter inte orimligt?
Har du +11 inne?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög förbrukning med Nibe 1240
« Svar #4 skrivet: 23 april 2019, 07:09:05 »
Har du +11 inne?

 DSdascxas Oj, den raden missade jag.
Utetemp på -4,9 C i snitt tyder dock på att huset står i norra Sverige.
Om värmepumpen är lite halvklent dimensionerad så kan detta förklara siffrorna?
Även om huset inte värms till +20  så krävs nog minst en 10-12 kW värmepump för att den inte ska dra elpatron vid + 11 inne.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning med Nibe 1240
« Svar #5 skrivet: 23 april 2019, 10:35:42 »
Inte så att motorskyddet har löst ut ?
/D

Utloggad Gnarls

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning med Nibe 1240
« Svar #6 skrivet: 23 april 2019, 13:00:51 »
Jag hittade handskrivna anteckningar från pumpens egen mätare 1/1-28/3-19. (CarlN: Glöm 4056 kWh den 20/3-19. Det var elbolagets siffra vid det datumet).
Avläsning elmätare vid värmepump: 
01/1-2019: 252723 kWh
28/3 2019: 256087 kWh
Förbrukning:  3364 kWh / knappt 3 mån.
kWhAlp: Typ Umeå. Medeltemp ute enligt elbolaget: -4,9 ° C.
Zyberdude: Ja, + 11 ° C inne! Alla element inställda på * (”frostvakt”), eller på +1 (vindfång, för säkerhets skull).
Skulle gärna se att förbrukningen var lägre när jag bara har underhålls-temperatur i huset. Ingen bor stadigvarande i huset för närvarande.

Avvikelser/ tillfälligt boende:
Elementen vreds upp till max v. 1 (för 2 nätters övernattning): 3/1-6/1 2019.
Element på 23/1 - 6/2 2019
Element på även 25-27/3 2019. En del element på max en del kalla. Om man bortser från den andra veckan med element på och ser på förbrukningen fram till 25/3-19 var förbrukningen för värmepumpen 3253 kWh.
Hemma 30/1-6/2: Element på till max (i valda rum).
Utetemperatur: -11,5° C till -19 ° C. Förbrukning febr: 23/1 (element på)- 30/1-6/2 (vistelse):
  6/2: 254 447 kWh till
23/1: 253 626 kWh
Förb: 000 821 kWh /14 d. Svårt/omöjligt att få upp tempen i stugan under den tiden.
Under veckan jag var där i mars förbrukade pumpen: 256087-255976 kWh =111 kWh
Utetempen var -2 till +1 ° C.
Något oroväckande är att totalförbrukningen till 20/3, låg på 4056 kWh, i ett hus som var tomt (diff ca 800 kWh)!  Men det är en annan femma. Frostvakter i uthuset, gammalt kylrum igång från 70-talet och annat tok.

Utloggad Gnarls

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning med Nibe 1240
« Svar #7 skrivet: 23 april 2019, 13:50:43 »
Elförbrukning värmepump 1/10 2018-31/12 2019:
1/1 2019: 252723 kWh
1/10 -18: 250248 kWh
Förbr.:     002475 kWh okt-dec 2018.
Mild period, lägsta notering av utetemp: -9 ° Celsius.
Period juli-sept 2018:
1/10 2018: 250 248 kWh
10/7-18:    249  817 kWh
Förbr.:       000 431 kWh
Seklets varmaste period och 431 kWh?? I värmepumpen! (Nej ingen kylning förekommer). 80 d*24h/d
= 1920 h =225 kW/h.
Boende 10 juli- 30 sept: 1 pers. Måttlig vattenanvändning.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Hög förbrukning med Nibe 1240
« Svar #8 skrivet: 24 april 2019, 05:50:03 »
istället för att strypa på elementen, öppna fullt och lägg kurvan lågt, typ kurva 3.
vad har du för kw på pumpen?
jag har gjort av med 1808kw sedan 1/1 till dags dato, 21-22 grader inne, men visst endast 125 kvm, mot dina 300+
« Senast ändrad: 24 april 2019, 05:52:23 av DonPablo »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög förbrukning med Nibe 1240
« Svar #9 skrivet: 24 april 2019, 08:32:48 »
Jepp, besparingen blir sämre om man stryper på elementen i stället för att sänka på kurvan, fast jag skulle förorda att parallellflytta ner kurvan med ratten.
Det sliter dessutom onödigt på värmepumpen att strypa på termostaterna.
Jämför med en bil, det blir lite som att ha gasen nertryckt och reglera farten med bromsen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!