Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 11 december 2019, 05:05:06 »

Måste vara ett ruggigt fel, när inte överhettningsskyddet ens löst, det är ju kopplat på samma kort som elpatron och inkommande el.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 10 december 2019, 22:45:08 »

Helt korrekt, strömbrytaren bryter bara manöverspänningen, om kontaktorn för styrning av elpatron brunnit fast så hjälper det inte att slå av grejerna.
Men överhettningsskyddet har en egen kontaktor som bryter oberoende av styrningen, detta är skumt?  :-\
Håller med, skumt att den inte bryter. Om inte även den har brunnit fast.
I våra maskiner har vi en tredje säkerhetsnivå och det är en smältsäkring i elpatronen om något liknande skulle hända.
D
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 10 december 2019, 22:35:41 »

Daikin det kan man absolut göra, man kan ju koppla ut den som fastnat
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 december 2019, 22:20:13 »

förmodligen har något av reläerna på elpatronskortet brunnit fast, därför tempen stiger hela tiden, även om du slår av på huvudbrytarn, du måste bryta ström helt, för att få stopp på den

Helt korrekt, strömbrytaren bryter bara manöverspänningen, om kontaktorn för styrning av elpatron brunnit fast så hjälper det inte att slå av grejerna.
Men överhettningsskyddet har en egen kontaktor som bryter oberoende av styrningen, detta är skumt?  :-\
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 10 december 2019, 22:06:43 »

Kan man inte koppla lossa anslutningarna till elpatronen ?
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 10 december 2019, 20:58:22 »

förmodligen har något av reläerna på elpatronskortet brunnit fast, därför tempen stiger hela tiden, även om du slår av på huvudbrytarn, du måste bryta ström helt, för att få stopp på den
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 10 december 2019, 18:57:01 »

Kanske brytaren bara är kopplad på en fas? Om skärmen var mörk då brytaren var bruten?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 10 december 2019, 18:30:35 »

Kopplade servicekillen inte loss elanslutningarna till elpatronen ?
Stäng av innan det smäller.

Mvh
D
Skrivet av: Josth
« skrivet: 10 december 2019, 13:59:14 »

Allt som har med elpatronen att göra sitter på elpatronkortet nere till vänster där också spänningsmatningen ansluts. På detta kretskort sitter ett tiotal reläer som styr de olika stegen i elpatronen och även ska bryta strömmen helt till elpatronen om temperaturbegränsaren löser ut. Det måste vara generalfel på detta kretskort nu. Kanske har liknande sak hänt tidigare eftersom man gjorde om elpatronen från 5,3 kW med 3x16 A säkringar till 4,6 kW för några år sedan?? Länk till elpatronskortet reservdel: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/nibe-f470-cu-3x400v-066014/029-elpatrons-kort-3x400v.html
Skrivet av: Grumman
« skrivet: 10 december 2019, 13:05:53 »

Kontaktorn som ni skriver är det en svart "box" som sitter på kretskortet? Dvs byter man kretskort bytes kontaktorn också?
Skrivet av: Grumman
« skrivet: 10 december 2019, 12:56:37 »

VVS-kille har varit och felsökt. Han sa att ett kretskort förmodligen är paj och måste bytas men jag är inte helt nöjd där.

Efter det att vi stängt av pannan, alltså med strömbrytaren på pannan så tyckte jag att det fortsatta att bubbla och poppa i pannan. Efter 4 timmar slår jag på den igen bara för att kolla vilken tempertur den hade. Givaren visade 103 grader. Då bryter jag säkringarna i proppskåtet och då tystnad äntligen pannan.

Som ni flera är inne på så kan man undra hur det ens är möjligt för pannan att inte stoppa eller larma vid dessa höga temperaturer. Om nu överhettningsskyddet var trasigt, varför finns inget annat larm för höga temperturer, ljudligt larm eller röd lampa, ja vad som helst.

Den andra frågan är ju varför jag inte kunde stoppa med strömbrytaren.

Jag ställde lite frågor till VVS-killen men fick inte riktigt något bra svar. Jag har ringt Nibe-service och de ska ringa upp mig men vet inte riktigt vad jag kan begära. Jag vill ju försäkra mig om att det endast är ett trasigt kretskort och inte något annat el-fel eller blandarventil eller annat som kanske också är fel och felinstallerat från början. Pannan installerades 2014.

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 december 2019, 11:10:46 »

Kollade i manualen det sitter blandningsventil monterad från fabrik blir vattnet skållhett är den trasig eller feljusterad.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 december 2019, 11:01:13 »

Blandningsventil är väl inget nibe levererar utan det brukar ju sitta utanför och har för mig att det är ett krav enligt BBR om inte det ändrats men även jag kör utan efter vp men har en som sitter för vp på grund av vedpannan.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 09 december 2019, 09:26:42 »

NIBE rationaliserade bort blandningsventilen på varmvattnet omkring årsmodell -01 i åtminstone dessa frånluftsvärmepumpar eftersom de normalt inte ska jobba högre än 60 grader. Om man ändrar fabriksinställningen i meny 5.1.1. till över 60 grader ska blandningsventil installeras.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 december 2019, 08:54:19 »

Det verkar även som att blandningsventilen saknas nått som ska sitta där så inte vv blir skållhett när vp höjer tempen lite extra.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 december 2019, 08:29:18 »

Nu är det tidig morgon och står 101,6 grader så nu har vi slagit av den. Den måste va paj. Låter det som det kokar i den, som poppar popcorn, och det gör väl det också, kokar om 100 grader stämmer. Inte bra!

Oj, överhettningsskyddet funkar inte, det hade kunna smälla.  :o
Som sagt har troligen kontakorn för elpatron fastnat, och överhettningsskyddet måste bytas.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 december 2019, 06:59:52 »

Kontaktorn som drar elpatron kan ha fastnat (Eller nåt annat fel), men det skall ju finnas ett överhettningsskydd på elpatron, troligen är även det ur funktion.
Skrivet av: Grumman
« skrivet: 09 december 2019, 06:30:44 »

Ingen som har erfarenhet av detta?

Man tycker ju att det borde finnas ett system som gör att det slår av vid en viss temperatur? Varför går inget larm, eller är detta normalt för en panna?
Skrivet av: Grumman
« skrivet: 09 december 2019, 05:55:18 »

Vi slog av och väntade ett par minuter och sen på igen men inget hände. Gick och la oss stod det 83 grader. Försökte hitta någon annan som haft liknande och försökte hitta vad en normal temp. Ör för legionellahöjning, men hittade inte det heller.

 Nu är det tidig morgon och står 101,6 grader så nu har vi slagit av den. Den måste va paj. Låter det som det kokar i den, som poppar popcorn, och det gör väl det också, kokar om 100 grader stämmer. Inte bra!
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 09 december 2019, 05:47:06 »

Slå av och starta om till att börja med
Skrivet av: Grumman
« skrivet: 08 december 2019, 21:46:38 »

Helt plötsligt har pannan (Nibe F470) dragit iväg och varmvattnet visar 79 grader i pannan. Har aldrigt märkt att den skulle gjort det förut men blev nästan skållad i köket och gick då för att kolla. Finns tydligen en fabriksinställd schemalagt höjning var 14 dag men enligt loggen skulle den ha inträffat den 4/12 och nästa gång då den 18/12. Nu 8/12 har den alltså börjat höja tempen och det känns inte bra. Vågar man gå och lägga sig eller smällen den i natt?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!