Har en Greenline HT Plus C7 och fick i natt ett larm för första gången, pumpen är väl så där 5-6år.
I alla fall, så var det utlöst larm från elkasset, återställde med knappen vid patron, pumpen gick ett tag sedan löste Pressostat hög ut, rensade silen och kollade 3-vägs ventilens funktion, utan anm.
Larmen kom på rad och började luta mot givarfel.
Men upptäkte att pumpen är utrustad med två  cirkulationspumpar på varma sidan och den på insidan vid vid kompresson hade stannat, vred i gång den med en skruvmejsel och den snurrar på, men nu till min fråga:  varför två cirk.pumpar? och tror ni att den är kass den som fastnade?

Mvh/Jerry
Titel: SV: cirkulationspump
Skrivet av: Carl N skrivet 11 april 2009, 12:36:38
Det där är IVT-standard med 2 cirkpumpar och bypass. Ha lite koll, stannar den igen så är det kanske dags att byta till en ny.
Titel: SV: cirkulationspump
Skrivet av: Mr Energi skrivet 12 april 2009, 16:14:33
Din inre pump vid kompressorn jobbar bara när värmepumpen går, dessutom jobbar den bara mot varmvattnen när VP producerar det. Den ytte går ständigt mot värmesystemet för att skapa en jämn temperaur i huset.  ;)