Titel: Rengöring av Brinefilter med trycksatt system pga frikyla
Skrivet av: Elmer skrivet 09 februari 2012, 15:00:11
Har rensat filtret på köldbäraren förr...men då hade jag ingen frikyla och därmed inget trycksatt system.
Hur gör jag nu när systemet är trycksatt?
Har bifogat en bild som visar hur det ser ut.

Vad jag kan förstå så kommer allt övertryck att hamna på golvet om jag skruvar ur filtret.
Borde det ha suttit en avstängning under filtret så att man kan stänga på bägge sidor?
Vad händer isåfall med luftfickan som bildas mellan avstängningarna? Kommer den att fara runt i systemet och ställa till med problem?
Titel: SV: Rengöring av Brinefilter med trycksatt system pga frikyla
Skrivet av: Carl N skrivet 09 februari 2012, 15:05:11
Det ser inte så bra ut.
Det borde varit avstängningar på båda sidor smutsfiltret.
Själv har jag en filterball och den ger minimalt med spill, skulle rekommendera en sån om du bygger om systemet.
Titel: SV: Rengöring av Brinefilter med trycksatt system pga frikyla
Skrivet av: Elmer skrivet 09 februari 2012, 15:55:45
 fiR:
Förstod väl att det skulle vara fler fel i min frikyleinstallation.

Carl N:
Kan du svara på om jag har en påfyllnadssats från Nibe eller är det nåt annat hopplock jag fått monterat.
Enligt bilden i manualen till VP'n ser det ut enligt bifogad bild.

Skall filterball'en sitta där smutsfiltret sitter idag eller på nån annan plats?
Titel: SV: Rengöring av Brinefilter med trycksatt system pga frikyla
Skrivet av: tipo874 skrivet 09 februari 2012, 16:26:10
fiR:
Förstod väl att det skulle vara fler fel i min frikyleinstallation.

Carl N:
Kan du svara på om jag har en påfyllnadssats från Nibe eller är det nåt annat hopplock jag fått monterat.
Enligt bilden i manualen till VP'n ser det ut enligt bifogad bild.

Skall filterball'en sitta där smutsfiltret sitter idag eller på nån annan plats?

Det du har verkar vara ett hopplock. Jag har en påfyllnadssats, och hela "huset" är i mässing, och den är kapslad i en frigolitlåda.

Jag har dessutom en helt onödig filterball :( Jag sa till att jag ville ha en filterball i stället för de lösa filter som följde med. Installatören rekommenderade påfyllnadssatsen, men räknade inte ut att filterballen nu blev onödig. Och eftersom de satte den efter påfyllnadssatsen så gör den ingen som helst nytta.

Jag ville att de skulle plocka bort den, men då hade de redan fyllt upp systemet så de var inte så sugna på det.

jag skall i alla fall plocka bort silkorgen i den, den lär ju bromsa flödet något till ingen nytta.  huvuddunk
Titel: SV: Rengöring av Brinefilter med trycksatt system pga frikyla
Skrivet av: Elmer skrivet 09 februari 2012, 16:52:21
Ja se där.
Min installatör sparade väl säkert nån krona på att sätta dit ett hopplock. Den påfyllnadssats som borde ha följt kanske han sålde till nån annan.

Visst är det ett smutsfilter i original påfyllnadssats?
Det jag har ringat in i bifogad bild.
Titel: SV: Rengöring av Brinefilter med trycksatt system pga frikyla
Skrivet av: tipo874 skrivet 09 februari 2012, 17:22:09
Ja se där.
Min installatör sparade väl säkert nån krona på att sätta dit ett hopplock. Den påfyllnadssats som borde ha följt kanske han sålde till nån annan.

Visst är det ett smutsfilter i original påfyllnadssats?
Det jag har ringat in i bifogad bild.

Japp.

Nibe skickar bara med ett par lösa filter, ingen påfyllnadssats, utan den får man köpa till. Ca 1500:-.
Titel: SV: Rengöring av Brinefilter med trycksatt system pga frikyla
Skrivet av: Carl N skrivet 09 februari 2012, 18:04:40
För övrigt ska filtret sitta på KB-in och där verkar det vara idag.
Titel: SV: Rengöring av Brinefilter med trycksatt system pga frikyla
Skrivet av: Elmer skrivet 09 februari 2012, 19:53:25
Nibe skickar bara med ett par lösa filter, ingen påfyllnadssats, utan den får man köpa till. Ca 1500:-.
OK. Då var jag lite snabb med att beskylla installatören.
Titel: SV: Rengöring av Brinefilter med trycksatt system pga frikyla
Skrivet av: Elmer skrivet 09 februari 2012, 20:06:06
För övrigt ska filtret sitta på KB-in och där verkar det vara idag.
Det stämmer. Får vara glad att nåt är rätt gjort.
Då är det bara att börja om med beslutet om frikylan skall avvecklas eller om jag skall kosta på ytterligare en ombyggnation.
Har precis haft en installatör hemma pga läckage i kopplingarna vid avsticken till frikylan (tappade allt övertryck under sommaren) och fick in massor av luft i systemet. Det var inte samma installatör som satte in frikylan - han får aldrig mer komma in i mitt hus.
Man kan kanske snart platsar i Fuskbyggarna på TV4  huvuddunk
Titel: SV: Rengöring av Brinefilter med trycksatt system pga frikyla
Skrivet av: gunnarb skrivet 10 februari 2012, 06:39:33
Har du kollat att det inte sitter avstängningsventiler på in - och utgången av cirkpumpen för frikylan. Det brukar det göra (de är små med en spårskruv som man vrider på). Annars är det väl en baggis (någon timmes jobb för en glad amatör) att sätta dit en avstängningsventil där du ritat in den.
Titel: SV: Rengöring av Brinefilter med trycksatt system pga frikyla
Skrivet av: Elmer skrivet 12 februari 2012, 01:04:42
Jodå, det går att stänga på bägge sidor om cirk.pumpen.
Men det jag funderar på är vad som händer om jag stänger den blå ventilen (längst ner på bilden) och stänger på vänster sida om cirk.pumpen samt stänger ventilen ovanför smutsfiltret och sedan lossar smutsfiltret. Har 1 bars tryck i systemet.
Det borde väl betyda att jag 1 bars övertryck mot förångare och borrhål som kommer att spruta ut?  Sc:,h