Hjälp til dimensionering av fläktkonvektor
« skrivet: 14 augusti 2006, 19:17:57 »
Nu ska vi ha värme på garaget!
28 kvm, 2,2m till taket, 150 mm. isolering hela vägen runt, och 300 mm. kommer det på taket. Bor i Danmark, motsvarar nog Skåne...
Data på värmepumpen finns nedan, och jag kör med kurva 8 +2 (ganska högt)
Har tittat på Aircoil Omnia UL, men vilken modell ska man ta om man vill ha 17-18 i vardan, och sen höja till 20 när modelljärnvägen ska pysslas ihop?
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Hjälp til dimensionering av fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2006, 08:08:50 »
Ska sätta i gÃ¥ng snart, verkligen ingen som har en Ã¥sikt  ???
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjälp til dimensionering av fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2006, 09:30:38 »
Jag tror att modell 16 borde räcka, den ger max 1700 W med 50 ºC framledningstemp vilket borde få upp temperaturen i 20 grader även om det är svinkallt ute.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ojacobsen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Helan gÃ¥!
    • SmalspÃ¥r i Blekinge
SV: Hjälp til dimensionering av fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2006, 12:09:57 »
Jag tror att modell 16 borde räcka, den ger max 1700 W med 50 ºC framledningstemp vilket borde få upp temperaturen i 20 grader även om det är svinkallt ute.
Tänker det samma här, men producenten säger att det måste vara en 26'a, men man vill ju gärna spara lite pengar om det inte ger problem (~28 kvm * 50w/kvm = 1400).
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!