Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Rumstemp 2.1grader högre än inställt?  (läst 1826 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mutte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
Rumstemp 2.1grader högre än inställt?
« skrivet: 04 januari 2016, 00:53:00 »
Har en IVT greenline ht 11 bergvärme
Rumsgivaren visar 22.1 grader inne trots att jag har ställt den på rumstemp 20 grader?
Varför fortsätter pumpen att värma upp till 22.1 grader?

Utloggad LARS6HOC

  • Novis
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 66
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumstemp 2.1grader högre än inställt?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2016, 07:52:22 »
Om det är som min HE c6 som är några månader gammal så finns det i menyn ett värde som säger ( i mitt fall) vid innegivare + 3 C. Detta värde är justerbart mellan 0 till 10 C

Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhÃ¥l 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan BorÃ¥s och Ulricehamn i Hökerum

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Rumstemp 2.1grader högre än inställt?
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2016, 08:46:21 »
Har en IVT greenline ht 11 bergvärme
Rumsgivaren visar 22.1 grader inne trots att jag har ställt den på rumstemp 20 grader?
Varför fortsätter pumpen att värma upp till 22.1 grader?
vp värmer i första hand efter värme kurvan och korrigerar ev små felaktigheter med hjälp av innegivaren är kurvan för mycket fel räcker korrigeringen till så sänkt kurvan så får du kallare inne.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Rumstemp 2.1grader högre än inställt?
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2016, 09:50:55 »
Du har antagligen för hög kurva, sänk den.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Mutte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Rumstemp 2.1grader högre än inställt?
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2016, 22:01:11 »
Testat sänka kurvan från 5.5 till 4.8 och finjusteringen från 2 till 1.0 nu utan resultat.. Men har upptäckt lite mer problem idag som jag hade för ett år sedan..
Fortsatte på den tråden istället:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54668.0

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Rumstemp 2.1grader högre än inställt?
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2016, 22:28:57 »
Min IVT C7 från 2002 fick kurva 4,4 av leverantören när pumpen installerades. Samtidigt installerades en rumsgivare som sattes på 10 (dvs max kompensering). Rumstemperaturen hölls fullt acceptabelt i många år.

Sedan fick jag för mig att kolla vilken kurva jag egentligen skulle ha. Nu har jag kört med kurva 2,7 i många år och temperaturen inne hålls lika bra som innan jag ändrade kurva.

Det verkar alltså som att en innegivare kan kompensera för väldigt mycket felinställd kurva.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad dreaaamer

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Go big or go home! / Elektriker
SV: Rumstemp 2.1grader högre än inställt?
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2016, 23:31:25 »
Min IVT C7 från 2002 fick kurva 4,4 av leverantören när pumpen installerades. Samtidigt installerades en rumsgivare som sattes på 10 (dvs max kompensering). Rumstemperaturen hölls fullt acceptabelt i många år.

Sedan fick jag för mig att kolla vilken kurva jag egentligen skulle ha. Nu har jag kört med kurva 2,7 i många år och temperaturen inne hålls lika bra som innan jag ändrade kurva.

Det verkar alltså som att en innegivare kan kompensera för väldigt mycket felinställd kurva.

Per L
risken är ju att man får självsvängning i hela värmeregleringen om man har för hög/låg kurva å en rumsgivare med hög kompensering
« Senast ändrad: 06 januari 2016, 23:33:48 av dreaaamer »
NIBE F1255 markvärme 770meter slang kombinerat med frikyla, får se om det fungerar med markkollektor

Utloggad Mutte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Rumstemp 2.1grader högre än inställt?
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2016, 23:39:42 »
Gt9 är högre än gt1..
Så jag tror inte det har med kurvan att göra.
Har testat rengöra filtret på returen utan resultat.
Kolla länken ovan istället, beskriver mer där.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!