Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: moving skrivet 19 december 2012, 10:08:05
-
Vad är bäst cirk.pump läge 2 :dt: 2,1 grader eller cirk.pump läge 1 :dt: 4,5 grader.
-
Jag skulle ha kört på läge 2, drar minimimalt mer ström och det är även troligt att du får lite bättre verkningsgrad, då pumpen inte behöver "jobba ner" utgående temp så långt.
Bäst verkningsgrad får pumpen med ett så hög medeltemperatur (lågt delta T) som möjligt på brinet i kondensorn.
Kan ibland även vara en lösning att höja ett snäpp på kb-pumpen om man har svårt (är på gränsen) att nå "stopptempen" på pumpen trots att kompressorn går kontinuerligt (utan tillskott alltså)
Beror ju även lite på vilka brinetempar du har?
-
Jag har vid läge 2 på cirk pump Kb in - 0,9 grader. Kb ut - 3 grader. Vid läge 1 på cirk.pump Kb in + 0,3 grader Kb ut -4,2 grader.
Kör just nu på läge 1. Utetemp - 7. Skall jag ändra till läge 2 ?