  • Värmepump eller värmepumpar?
I manualen till optima 700 visas en extern ingång för till och frånslag, men information om vad som händer när man slår till och från är ganksa knapphändig. Jag undrar hur smart denna ingång är, dvs körs värmepumpen som vanligt vid tillslag, och förhindras att starta vid frånslag eller styr ingången kompressorns till och frånslag (så att man själv blir tvungen att övervaka temperaturen i värmebäraren)?




Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det enda jag hittar är för Optima 1000-1300.
Jag är inte säker på att denna ingång finns på en 700-modell, men finns den så kan du antagligen välja funktion i meny 1.13 och 5.7.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lvo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Anslutning externingång Optima 700 med reglercentral CL300
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2021, 16:36:03 »
Tack för svaret Carl. Det verkar vara samma ingång, men min pump är så gammal (anno 2004) att manöverpanelen saknar programmeringsfunktioner.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hmmm....
Denna Rego600 manual är frÃ¥n 2003.  Sc:,h
Här finns menyerna med.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lvo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Aha.
Det står på sid 31 hur ingången funkar.
Om du flyttar bygeln till Extern så måste du kortsluta den externa ingången för att kompressorn ska gå.

Den kommer då att gå tills ingången inte är kortsluten, alternativt att nån pressostat stoppar grejerna.
Funktionen kopplar förbi all annan styrning.
Du måste ha koll på värmebärarens temperatur om du använder denna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lvo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Anslutning externingång Optima 700 med reglercentral CL300
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2021, 20:40:25 »
Det är lite det som är frågan, hur skall man tolka det som står där. I texten säger de "pumpen" inte kompressorn. Vidare ger de exempel med tidstariffer och båda dessa saker hitar att reglerautomatiken är igång. I värsta fall får jag väl experimentera och se vad som händer ;D

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jo, du har rätt, det är lite kryptiskt beskrivet, det skulle gÃ¥ att tolka som att när den är pÃ¥ (med extern styrning) sÃ¥ kommer den inbyggda styrningen funka som vanligt.  Sc:,h
Om du lossar kortet och följer hur kortet är etsat så kanske det går att räkna ut?
Om den externa ingången ersätter byglingen då den är på AV-stiften så blir det samma princip.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!