Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: lvo skrivet 28 juli 2021, 10:51:46
-
I manualen till optima 700 visas en extern ingång för till och frånslag, men information om vad som händer när man slår till och från är ganksa knapphändig. Jag undrar hur smart denna ingång är, dvs körs värmepumpen som vanligt vid tillslag, och förhindras att starta vid frånslag eller styr ingången kompressorns till och frånslag (så att man själv blir tvungen att övervaka temperaturen i värmebäraren)?
-
Det enda jag hittar är för Optima 1000-1300.
Jag är inte säker på att denna ingång finns på en 700-modell, men finns den så kan du antagligen välja funktion i meny 1.13 och 5.7.
-
Tack för svaret Carl. Det verkar vara samma ingång, men min pump är så gammal (anno 2004) att manöverpanelen saknar programmeringsfunktioner.
-
Hmmm....
Denna Rego600 manual är från 2003. Sc:,h
Här finns menyerna med.
-
Den här har jag
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Manual_Optima_sv_8_1.pdf
-
Aha.
Det står på sid 31 hur ingången funkar.
Om du flyttar bygeln till Extern så måste du kortsluta den externa ingången för att kompressorn ska gå.
Den kommer då att gå tills ingången inte är kortsluten, alternativt att nån pressostat stoppar grejerna.
Funktionen kopplar förbi all annan styrning.
Du måste ha koll på värmebärarens temperatur om du använder denna.
-
Det är lite det som är frågan, hur skall man tolka det som står där. I texten säger de "pumpen" inte kompressorn. Vidare ger de exempel med tidstariffer och båda dessa saker hitar att reglerautomatiken är igång. I värsta fall får jag väl experimentera och se vad som händer ;D
-
Jo, du har rätt, det är lite kryptiskt beskrivet, det skulle gå att tolka som att när den är på (med extern styrning) så kommer den inbyggda styrningen funka som vanligt. Sc:,h
Om du lossar kortet och följer hur kortet är etsat så kanske det går att räkna ut?
Om den externa ingången ersätter byglingen då den är på AV-stiften så blir det samma princip.