VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: ebg skrivet 21 september 2011, 19:42:04
-
Har precis skaffat ThermIQ med DLink 323. Har lite strul med installationen så jag hoppas någon vänlig själ kan bistå :)
Följde instruktionerna på http://www.thermiq.net/latest/pkg_dns323/install.txt (http://www.thermiq.net/latest/pkg_dns323/install.txt) med undantag att jag angav annat namn och lösen samt annan IP adress (kan inte se i skriptet att det ska påverka)
Tyvärr skiljer sig anvisningarna i install.txt lite ifrån http://wiki.dns323.info/howto:1st_steps (http://wiki.dns323.info/howto:1st_steps) som install.txt hänvisar till (tänker bla på namnet på 323:an)
Om det är någon som lyckats få igång det med en 323:a, vilka förändringar gjorde ni?
Bifogar några bilder dels från installationen men också från gränssnittet
Jag har lyckats få igång ThermIQ med min Win7 PC så jag vet att kortet är OK, (http://)men det är ju från min nyinköpta NAS jag vill att det ska snurra :)
Supertacksam för svar
-
cron hittas inte på den sökväg som är angiven.
Det verkar vara något problem med sökvägarna generellt.
Leta upp filen som den inte hittar. och kolla i installationsfilen/scriptet/settings så att sökvägen överensstämmer med sökvägen på datorn
-
Följde instruktionerna på http://www.thermiq.net/latest/pkg_dns323/install.txt (http://www.thermiq.net/latest/pkg_dns323/install.txt) med undantag att jag angav annat namn och lösen samt annan IP adress (kan inte se i skriptet att det ska påverka)
Menar du att du använde ett annat namn än "root" där det i instruktionerna anges root? I så fall kan nog det vara problemet.
"root" är "super user" i unixliknande OS, och det krävs ofta att man installerar som root.
-
ser ut som på min dns-320 när jag fixat alla sökvägar, usb ligger inte som förut så den får inte in något data
det trista är att när jag bootar om den startas inte webservern ....
Anders vill att jag skickar den till honom så att han kan fixa scripten.
-
Det är ju ett bra erbjudande
-
jag vill inte ge upp bara :D felsöka är ju halva nöjet :D
drygt 30 år med datorer och jag gillar det fortfarande *vinkar*
-
och du är säker på att du har rätt användare/behörigheter.
är du root osv
-
Gjorde en om-installation, denna gång utan att kopiera setup_script från Linuxkatalogen. Denna gång verkar det fungera betydligt bättre, men inte perfekt då jag inte lyckas få loggningen att fungera, endast nuvärden dvs "Översikt driftstatus" och "Registermeny" fungerar medans tex "rådata" inte gör det.
Kanske missade jag något men såg inte att "root" fanns med i beskrivningarna? Enda raden som jag såg ang "root" är: "# Prepare root login" men # betyder väl att raden ska ignoreras?
Jag skrev ihop en guide såsom jag installerade (bifogad som jpg). Den är ett hopplock av de andra två guiderna som jag uppfattat dem samt lite egna tillägg. Ser ni något uppenbart fel så säg gärna till.
Den enda raden som inte ville fungera för mig var rad 22 ”/usr/sbin/new_db_sqlite” - vilken jag antar handlar om att skapa en ny databas?
Tacksam för idéer
-
Det verkar som att den försöker hitta en USB-RS232 adapter som inte finns (can't open '/dev/ttyUSB0'). Sitter USB-kabeln i? Finns det nån annan /dev/ttyUSB* ?
-
@Purjo. USBn var inte inkopplad när skriptet kördes. Enl anvisningarna skulle USB pluggas in lite senare, men tack för att du såg det :)
Anders på ThermIQ återkom och sa att problemet ligger i att den permanenta databasen inte skapats, så ett enkelt knapptryck i webinterfacet och problemet fixat ;D Thumbsup
Tack för alla förslag :)
-
Nu funkar min DNS-320 också Thumbsup
Hittade USB drivare som fungerar här http://nas-tweaks.net/257/precompiled-kernel-modules-for-the-d-link-dns-320-and-dns-325/ (http://nas-tweaks.net/257/precompiled-kernel-modules-for-the-d-link-dns-320-and-dns-325/)
fick ändra i installations scripten också ..... jag ska försöka hitta allt jag ändrade *vinkar*
-
Jag får problemet att jag inte kan utföra punkt 12 alltså jag kan inte ansluta till min dns-320 med telnet eller med putty. Det står bara "anslutningen misslyckades". Har i övrigt följt instruktionerna till punkt och pricka. Vad gör jag fel?
-
Troligen fel format i startfilen, fick igång det med en annan.
-
den får inte in något data
det trista är att när jag bootar om den startas inte webservern ....
Har nu detta fenomen, efter reboot eller strömavbrott är det omöjligt att komma in i thermiq. Ominstallation är det enda som jag har lyckats med för att få igång det igen. Var skall jag söka felet?
-
Vet du om webservern går igång?
Prova följande länkar för lite felsökning från grunden:
# Kolla att webservern snurrar
din_ip/hello.html
# Kolla att php är installerat
din_ip/hello_php.php
# Kolla att installationen är ok
din_ip/check_install.php
-
Verkar vara i skick nu efter formatering av hdd och helt ny installation...Troligen nåt skit på disken den kände av...
-
Dags igen efter ett flertalet 0,3 sekunders strömavbrott på pumpen är den död igen. Nasen ligger på ups så den får ström vid avbrott så det är från pumpen det måste komma en störning?!
Vid check_install stod detta längst ned
Checking selected COM port, /dev/ttyUSB0 , for answer from ThermIQ
Doing Linux init
Sending ati, expecting to get version info back
TO
ati
ThermIQ2 V 4.15 0003
OK
attempting read, expecting something like "00=1234" back
atr00
Allt annan snurrar men inga värden?! dontknow
-
Hej
Kör Thermiq via Raspberry PI och trådlös anslutning till hemmanätet.
Jag har hittils haft två slags problem varav det ena liknar det du beskriver.
1) PI tappar kontakten med trådlösa nätverket. Antagligen fel problem.
2) Thermiq tappar kontakten med värmepumpen. Möjligen rätt problem.
Detta indikeras av att en röd diod på Thermiq-kortet blinkar (eller om den slutat blinka, det är beskrivet i Thermiqdokumentationen). Stäng av Thermiq, stäng av VP, dra ur USB mellan enheterna. Starta (Boota) VP. Anslut åter USB mellan Thermiq och VP. Starta (Boota) Thermiq.
Därefter har det åter fungerat för mig.
Jag kan tycka att Thermiqs förmåga att känna kontakten med VP och agera/återansluta kunde förbättras men har ingen aning om hur svårt det kan vara.
mvh / Håkan F
-
2) Thermiq tappar kontakten med värmepumpen. Möjligen rätt problem.
Detta indikeras av att en röd diod på Thermiq-kortet blinkar (eller om den slutat blinka, det är beskrivet i Thermiqdokumentationen). Stäng av Thermiq, stäng av VP, dra ur USB mellan enheterna. Starta (Boota) VP. Anslut åter USB mellan Thermiq och VP. Starta (Boota) Thermiq.
Därefter har det åter fungerat för mig.
Precis så är det för mig med. Är det vid strömavbrott eller kan det komma plötsligt? Jag hade kontakt med Anders och han hade inte heller någon direkt lösning på problemet, möjligen kunde thermias programvara vara nåt ändrad från tidigare?!
-
Jag har fått felet två gånger hittils.
Ena gången var kopplad mot att pumpen var avstängd för att det installerades termostater på radiatorerna.
Den andra någon vecka senare har jag ingen känd förklaring till.
Strömdippar kan ju vara korta så man inte märker dem, men de kan räcka till för att elektronik ska komma av sig.
mvh / HåF
-
Det finns nu en uppdaterad ThermIQ-fw (4.25) som kan lösa detta problem. Prova att uppgradera och maila mig om problemet skulle vara kvar.