Skrivet av: Håkke
« skrivet: 01 maj 2020, 22:25:45 »Det går att mäta hur lång tid det tar för köldbäraren att gå ett varv i slingan. Ingående köldbärartemperatur sjunker markant efter ett varv om temperaturgivaren sitter på ett metallrör. Från det kan man beräkna hur många meter slang köldbäraren genomlöpt.
Någon som har tid/ork, har jag tänkt rätt ? (Inte så viktigt, men kanske metoden kan hjälpa TS)
Jag vet inte mitt borrdjup och var orolig inför bytet 2009, så jag räknade lite på det runt våren 2010. Förre ägaren ville minnas planerade 140 som blev 160, eller 160 som blev 180 m , han kom bara ihåg att de tog 20m extra . Finns inga papper alls, SGU har inget heller. Har försökt loda, men det gick inte, sitter även en bevattnings pump i borran som därför har 165mm diameter, säkert den som tog emot.
Det går iaf c 12 minuter innan KBin börjar sjunka markant, nominellt flöde enl IVT är 0,46l/s (läge 3 på cp) fick då fram 331 liter med nominellt flöde, det är ju inte riktigt en liter per meter 40mm PEM, fick det till 0,97 l/m, nåväl 3% hit, eller dit. 10 m från vp till borra , kan det då stämma att borrdjupet är 330-20 =310/2 bara 155 m, 4 m till vattenspegeln 151 m aktivt ? Det borrades ursprunligen (förre ägaren) för 10kW vp med fastkondensering till tank med shunt.
"Rekordvintern", tror det var feb 2012, var det -9 medeltemp utslaget hela månaden varav 3 dygn med -19 i medel, då låg KBin som lägst på -2 grader KBut -5 grader , vp gick som mest 19h/24h + lite elpatron.
Övriga vintrar har aldrig KB in legat under 0 grader. Skall tillägga att min vp är överdimensionerad, offert på 7kW, blev 9kW (bara 1500kr mer i pris)
Kan tillägga att brine pumpas upp vertikalt inne i pannrumet till c 1dm ovanför vp, om nu det kan påverka cirkulationen ?
på KB spänner från 2,6 grader (vv produktion) till 3,5 grader vid VB ut på 35 grader.
Kanske metoden, om den är korrekt, kan hjälpa TS att beräkna?