0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hur varmt är det nere? Jag misstänker att kurvan är för hög i VP. Det märks tydligt när det blir kallt ute. Och stryp elementen uppe mer:Du kan ju prova skruva ner under 1 och se vad som händer. Strypningen gör ju att flödet över radiatorn minskar. Då ska delta (skillnaden) mellan tillopp och retur öka för den radiatorn vilket du ju vill för då sjunker medeltemperaturen i radiatorn och därmed effekten. (Mät delta när VP går, annars säger det inte så mycket).
Du kan säkert sänka kurvan direkt nu, tillsammans med strypningarna uppe så det blir svalare där. Blir det för kallt nere så får du väl höja igen. (Om det inte är så att du kan lätta på eventuella strypningar på element nere först).För svalt uppe blir det nog inte så lätt. Värmen stiger ju uppåt. .Om 1 är lägsta grundstrypningen låt det vara så. En fråga; visst har du sett till att alla radiatorer är svalare nedtill än upptill (när VP går)? Dvs grundstrypningen är så att ingen radiator "kortsluter" == skickar tillbaka nästan lika varmt vatten till VP, vilket inte är bra. Detta kan vara ett problem på element som sitter tidigt på slingan, nära värmepumpen.
Vad har du Rumbör på?
Nej dom är sist på varsin slinga...16:26 skrev jag sist och sänkte strax efter klockan är nu 18:20 och det har inte blivit kallt än . Just nu har tempen jämnat ut sig så nu är det 23 grader uppe, 22 grader nere och 26,6 resp 25,2 i de varma rummen <- har faktiskt sjunkit lite Känns som lite konstigt ändå, nu har jag kurva 31 och rumbör 20 - det är vad jag hört det lägsta man "ska" ha (om det stämmer vet jag inte), det är -21 grader ute och ändå har vi såpass varmt inne. Hur ska jag gå tillväga om jag vill ha ex 18 uppe och 21 nere?Jag tror att jag gör så att jag köper två termostater till de varma rummen och ev justerar jag ner raddarna på övreplan lite till för att förhoppningsvis byta så det blir 22 uppe och 23 nere. Men det tar jag isf imorgon.Tack för all hjälp så här långt, det uppskattas mycket.
Lite feedback för dom som är intresserade.Värmefördelningen blev bra. Vi hade i morse-24 ute.21,X i sovrum (uppe)23 i grabbens rum (uppe), flyttat från toan uppe - nu tror jag att den visar lite för varmt.22,5 i flickans rum - helt ok hon vill ha det så (flyttad från klädkammaren).ca 22 i toan nere.och ca 20 i vardagsrummet.Klädkammren och toan som var för varma gav jag helt enkelt upp, så jag tog ut termometrarna från dom rummen. Men idag känns dom helt ok i temp dom med Det jag gjorde var:Toan och kläkammaren -> justerventil till 1 och nästan stängd termostatventilAlla sovrum uppe sänkte justerventil från 4 till 1,5, termostatventiler fullt öppna.Nedreplan fick vara som den var, dvs nästan alla raddar med justerventil 6, tror att det är 1 eller 2 som har något sänkt för att balansera 2 närliggande raddar. Alla med termostatventilerna fullt öppna.Sänkte kurvan från 33 till 31Provade sänka rumbör från 21 till 20, men tyckte att det blev lite svalt innan vi la oss, så höjde tillbaks till 21.Nu förstör vi allt labbande genom att mys-elda en 2a adventsbrasa, en levande eld är svårslagen när det gäller mys Undrar var jag suttit om jag inte fått hjälp härifrån - tacksam.
Japp bara försöka tänka logiskt.Kan du inte justera (öka) mer så får du höja kurvan och strypa uppe.+ i kanten att du vill skynda långsamt och sätt en lapp vid radiatorerna hur mycket du har justerat.Problemet är oftas inte att justera rätt utan det brukar mer andra saker som påverkar som solstrålning exempel.Försök att utgå från standard inställningarna kurva 40 och rum bör 20.
Jag har försökt finna ut vad du har för ventiler och termostater på dina radiatorer för att kunna hänga med i dina justeringar, men hittar ingen sån info..?
Solen är inget problem i Kiruna i december.
Med tanke på nyckeln så står det förmodligen TA på hatten också inte VA
Jag tror du ska konsultera manualen och sedan ändra kurva och rumbör. Se under Styr och regler på http://www.thermia.se/varmepump-dokumentation/_faq-varmepump.asp och konsultera manualen för att se dom diagram som det talas om. Med rätt kurva och förskjutning kommer du fortfarande ha varmt och skönt vid svinkallt ute, men VP kommer ge lite varmare temp nu, när det är varmare ute.
Och nu när det blev varmare (mellan -17 och -11) så började vi frysa Kompenserade genom att trycka upp kurvan 2 steg igen, justerandet fortsätter i em. Nu känns dom som om jag skulle behöva ha en flackare kurva som ger mindre värme när det riktigt kallt.
Nyckeln är markerad med 1-6, jag har vridit ner den till 1. Provade att fortsätta neråt så den kommer tillbaks till 6 och då ökade flödet igen, så den gubben gick inte Termostatventilen har jag också vridit in max och då blir det stopp på flödet och allt för kallt, så jag öppnade den bara någon millimeter och då blir det för varmt, den är mkt finkänslig = termostater?
Jo det är med den jag kör termostatventilen, heter den inte så? Den är nästan i botten.
måle10: Anläggningen är helt ny så alla var på 6 Idag vid +3 ute har jag en tempdiff på 20,8 till 21,5 på 5 mätställen, jag hade ca samma vid -25.Nu har jag istort sett samma temp inne vid +3 ute som vid -25, kurvförflyttningen vid -5 till +5 ser ut att fungera - men jag gjorde den igår så jag ropar inte hej än.Tempdiff på kalla sidan är 4 grader vid 100% cirkulationPå varma sidan har jag 8 grader vid 55%-60% cirkulation (procenten varierar lite).Igår hade jag 18 starter och kompressortiden var 12,4h medel utetemp -9.Senaste körningen gick på 25 minuter sen stopp i ca 50 och då var det +3 ute (just nu går den).Nu vet jag inte var jag ska justera, så jag sätter mig nog och bara avvaktar ett tag .Ps:Jag ändrade inte från 1-6, jag ändrade från 6-1 men det tog någon dag, sen när 1 inte var nog så sänkte jag mer och kom tillbaks till 6, men insåg direkt att flödet ökade (tempen steg snabbt i radiatorn), så jag drog tillbaks till 1 och sen vred jag in plasthatten så termostatventilen också stängdes, så nu är det minimalt med flöde i dom 2 radiatorerna.Ds:
Men som sagt jag tror att jag är nöjd med radiator justeringen just nu, för tempdiffen mellan de övriga rummen är ganska låg och de här två är så strypta som det går utan att stänga dom helt.
Någon som har lust o hjälpa en gammal gubbe med RRDTools? Har köpt elmätar saker och vill få snygga diagram
Dom funkar, satte in 1 i köket där vi har 3 raddar - kanske inte det klokaste jag gjort idag, den blev kall och de andra 2 blev varma . Det blev lagom temp i båda de varma rummen Konstigt uttalande från VVS-butiken.