0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Den röda framledningskurvan är ett BÖR värde.Den gula returkurvan är ett ÄR värde.
Är du säker?Tycker det ser skumt ut att "börvärdet" på framledningstemp varierar mycket trots att utetemp ligger väldigt stabilt.Innetemp påverkar också framledningstemp men den ligger också för stabilt för att framledningen ska kunna variera så pass mycket.Nej, jag tror nog att det är ärvärden alltihopa, annars har styren fått rejäl spunk.Dipparna är nån typ av stopp i systemet, det ser inte ut som nått man löser själv genom att ändra flödet lite eller lufta på grejerna, tror att det är nått värre fel.
Somsagt, pumpen har fungerat 2 månader på elpatron....Efter att dom kopplade in kalla sidan så har den blivit tokig... är det någon som kan säga mig vad för program jag ska använda mig av för att kunna läsa ut loggfilen på datorn.
Tror du har fel angående värde på givarna... detta är är ärvärden & inte börvärden.. se instruktion... sen tittar jag på kurvan som finns instruktionsboken, det är som natt & dag där fram och returtemp följs åt i en fin kurva.
Ja just de,glömde säga att jag kom på det själv, trådlösa inomhusgivaren tappade kontakt/dålig mottagning, så därför blev domdär jättedipparna... löste det genom att flytta givaren 4m närmare pannan