Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Onödigt hög retur.  (läst 22195 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2014, 20:56:56 »
Starten för cp är på 7V, och Minimi är på 3V. Tror pumpen i skåpet går hela tiden.
Några givare i tanken eller på framledning finns inte.
Du borde ha nått som heter Thermia buffert styr aktiverat. Tror det funkar så att det dyker upp i menyn när man ansluter extra givarna som behövs för funktionen men hur styren funkar är tyvärr en hemlighet finns inte dokumenterat från Thermia men din installatör borde veta. Men med buffert styr aktiverat så kommer man kunna välja så att interna cp står still när inte kompressorn går och de extra givarna efter eller i tanken känner av tempen och kan beräkna när vp behöver starta igen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kenko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2014, 21:38:23 »
På vilket vis kan detta hjälpa problemet med den höga returen?
Har ett annat litet problem också där detta är lösningen på problemet, men vi tar det senare.

Min installatör är ganska svår att ha och göra med, han har gjort allt rätt och är utbildad av Thermia får jag till svar.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2014, 21:49:18 »
Tror inte det hjälper mot den höga returen men det kommer hjälpa till att fÃ¥ en bättre skiktning i tanken sÃ¥ att vp fÃ¥r lite kallare vatten att jobba mot i början av en värme körning samt att cp drar en del el när den gÃ¥r hela tiden inte bara i onödan utan den gör driften sämre. Jag skulle ta ett snack med installatören är han kunnig vet han vad buffert styr är annars kan du tala om för han att det finns och att han borde använda det och att han borde läsa pÃ¥ lite  ;).
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kenko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2014, 20:19:50 »
Tror inte det hjälper mot den höga returen men det kommer hjälpa till att fÃ¥ en bättre skiktning i tanken sÃ¥ att vp fÃ¥r lite kallare vatten att jobba mot i början av en värme körning samt att cp drar en del el när den gÃ¥r hela tiden inte bara i onödan utan den gör driften sämre. Jag skulle ta ett snack med installatören är han kunnig vet han vad buffert styr är annars kan du tala om för han att det finns och att han borde använda det och att han borde läsa pÃ¥ lite  ;).

Det andra problemet jag har är när värmepumpen gjort värmen klar och framledningen är 42 grader och returen är 39 grader så inom 10 sekunder efter den stannat är båda värden på 39 grader.
Har tagit upp detta med honom men han säger att det inte är något farligt och inget man behöver bry sig om.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2014, 20:32:09 »
Det blir ingen skiktning i tanken när cp går hela tiden och det borde han veta.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2014, 20:45:34 »
Du måste beskriva systemet lite mer ingående. Annars blir det bara gissningslek.

Värmepump med extern 100 tank och extern cirkulationspump.

Från tanken finns det fyra rör? Framledning från värmepump in i tank och från tank ut till radiatorer. Samt retur från radiatorer in i tank och från tank in i värmepump?

På framledningen från tanken till radiatorerna sitter en extern cirkulationspump?

Finns det på detta rör, framledning från tank till radiatorer en typ lite smalare elkabel till en givare. Inte säkert att du ser själva givaren på grund av eventuell isolering.

Om din värmepump gör varmvatten (VV) vad visar din framledningstemperatur i värmepumpen då?

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Kenko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2014, 20:51:47 »
Det blir ingen skiktning i tanken när cp går hela tiden och det borde han veta.

Betyder detta att pumpen går fortare och oftare?
För framledning och retur följs ända tills pumpen startar då drar framledning i väg.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2014, 20:57:07 »
Betyder detta att pumpen går fortare och oftare?
För framledning och retur följs ända tills pumpen startar då drar framledning i väg.

Nej det betyder bara att vätskan i tanken rörs om onödigt mycket genom att cirkulationspumpen i värmepumpen går i onödan. Men du behöver läsa igenom min senaste post och ta reda på hur ditt system ser ut för vi famlar i mörkret här :)

Samma temp på fram och retur kan nämligen lika gärna indikera att det inte finns en extern givare. För att ta ett exempel.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Kenko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2014, 20:59:51 »
Du måste beskriva systemet lite mer ingående. Annars blir det bara gissningslek.

Värmepump med extern 100 tank och extern cirkulationspump.
Ja.

Från tanken finns det fyra rör? Framledning från värmepump in i tank och från tank ut till radiatorer.Japp.
Samt retur från radiatorer in i tank och från tank in i värmepump? Ja, men dessa är sammankopplade med ett T-stycke.

På framledningen från tanken till radiatorerna sitter en extern cirkulationspump?Ja.

Finns det på detta rör, framledning från tank till radiatorer en typ lite smalare elkabel till en givare. Inte säkert att du ser själva givaren på grund av eventuell isolering.Nej, finns inget på detta rör.

Om din värmepump gör varmvatten (VV) vad visar din framledningstemperatur i värmepumpen då?Idag när ja kollade visade denna 70 grader.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2014, 21:06:00 »
hehe ok som jag misstänkte.
Inte smart installation.

Dina givare är inte flyttade. Om din framledningsgivare var flyttad utanför VP skulle du inte kunna se framledningstemperaturen när du gör VV med mindre än att du har buffertstyr. Och hade du det skulle inte din interna CP gå när VP står stilla.

Detta innebär att din värmepump inte kan beräkna gradminuter (integral) när VP står stilla.

Anledningen till att värdena, i ditt exmempel, blir 39 och 39, är att ingen effekt tillförs. Du mäter båda värdena I värmepumpen och mellan dessa givare händer inget om inte värmepumpen eller tillskottet är aktivt.

Det innebär att din värmepump INTE VET vad det är för framledningstemperatur när kompressorn inte går.

Den mäter i stället, i praktiken, på returtemperaturen när kompressorn står stilla.

Gör om gör rätt :)
allt som krävs är en extra tempgivare och sedan kan installatören aktivera buffertstyr, under förutsättning att han kopplar in den externa cirkulationspumpen korrekt.

Du vet alltså inte vilket delta du har över radiatorsystemet så justering av externa CP är meningslöst just nu. Så vida du inte har en IR temperaturmätare eller så.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2014, 21:10:33 »
70 graders framledning vid vv produktion körde vp legionella höjning  Sc:,h Det är buffert styr som gäller gör om gör rätt. MÃ¥ste externa cp kopplas in pÃ¥ speciellt sätt  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #26 skrivet: 02 februari 2014, 21:14:36 »
det är väl snarast om man önskar att den skall stänga av sig automatiskt när det är värmestopp stundtals på sommaren.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2014, 21:17:31 »
Tänkte väl att det var nått sånt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kenko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2014, 21:18:37 »
hehe ok som jag misstänkte.
Inte smart installation.

Dina givare är inte flyttade. Om din framledningsgivare var flyttad utanför VP skulle du inte kunna se framledningstemperaturen när du gör VV med mindre än att du har buffertstyr. Och hade du det skulle inte din interna CP gå när VP står stilla.

Detta innebär att din värmepump inte kan beräkna gradminuter (integral) när VP står stilla.

Anledningen till att värdena, i ditt exmempel, blir 39 och 39, är att ingen effekt tillförs. Du mäter båda värdena I värmepumpen och mellan dessa givare händer inget om inte värmepumpen eller tillskottet är aktivt.

Det innebär att din värmepump INTE VET vad det är för framledningstemperatur när kompressorn inte går.

Den mäter i stället, i praktiken, på returtemperaturen när kompressorn står stilla.

Gör om gör rätt :)
allt som krävs är en extra tempgivare och sedan kan installatören aktivera buffertstyr, under förutsättning att han kopplar in den externa cirkulationspumpen korrekt.

Du vet alltså inte vilket delta du har över radiatorsystemet så justering av externa CP är meningslöst just nu. Så vida du inte har en IR temperaturmätare eller så.

Ok.
Bara ett problem, jag kommer inte att få honom att göra det. Han var viktig att påpeka att han följde Thermias schema.
Är det bara 1 givare som behöver köpas till?
Inget annat i material väg?
Får väl stå för kalaset själv.
Bara det att jag har varit och tittat på 5 system till med buffert tank som han gjort alla är utan givare.

Finns Thermias schema på nätet om detta?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2014, 21:23:41 »
Mycket underligt påstående tycker jag.

Nu kanske han menar på att omröringen i tanken är så stor, även givet den lilla storleken, att det inte blir någon direkt högre framledningstemperatur från tanken?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren