Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #615 skrivet: 28 november 2010, 23:31:47 »
Låt den inte få ta eltillskott förrän -15 och se om det funkar.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad lången

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 205
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #616 skrivet: 29 november 2010, 09:23:42 »
DU Blaser jag jobbar pÃ¥ det men vet inte hur jag skall ställa in pumpen, har i varje fall innegivaren pÃ¥ 21  ºC funkar bra nu gÃ¥r bara första steget in, nÃ¥gra tips?? Sc:,h
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #617 skrivet: 29 november 2010, 09:36:33 »
DU Blaser jag jobbar pÃ¥ det men vet inte hur jag skall ställa in pumpen, har i varje fall innegivaren pÃ¥ 21  ºC funkar bra nu gÃ¥r bara första steget in, nÃ¥gra tips?? Sc:,h

Har för mig att det är parameter 5-01 som styr det. Ställ den på -10 lr -15 så tillåter du inte pumpen att ta eltillskott förrän vid denna temp.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #618 skrivet: 01 december 2010, 09:58:18 »
DU Blaser jag jobbar pÃ¥ det men vet inte hur jag skall ställa in pumpen, har i varje fall innegivaren pÃ¥ 21  ºC funkar bra nu gÃ¥r bara första steget in, nÃ¥gra tips?? Sc:,h

Har för mig att det är parameter 5-01 som styr det. Ställ den på -10 lr -15 så tillåter du inte pumpen att ta eltillskott förrän vid denna temp.

Är det någon fara för pumpen och inte få eltillskott förens vid kallare än vid standard inställning? ex. ställa den på -15 istället för 0 eller vad som kommer som standard? Slits den fortare då kanske?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #619 skrivet: 01 december 2010, 10:23:08 »
DU Blaser jag jobbar pÃ¥ det men vet inte hur jag skall ställa in pumpen, har i varje fall innegivaren pÃ¥ 21  ºC funkar bra nu gÃ¥r bara första steget in, nÃ¥gra tips?? Sc:,h

Har för mig att det är parameter 5-01 som styr det. Ställ den på -10 lr -15 så tillåter du inte pumpen att ta eltillskott förrän vid denna temp.

Är det någon fara för pumpen och inte få eltillskott förens vid kallare än vid standard inställning? ex. ställa den på -15 istället för 0 eller vad som kommer som standard? Slits den fortare då kanske?

Enda risken är att det blir kallt inne.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad gnuttisch

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 158
  • Karma +0/-0
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #620 skrivet: 01 december 2010, 13:55:31 »
Jo det förstår jag. Men jag undrade om Daikin hade någon sorts styrning för att bespara pumpen vid kallt väder ? ex, köra elpatronen mera än att lasta pumpen till 100% ?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #621 skrivet: 01 december 2010, 14:03:22 »
Jo det förstår jag. Men jag undrade om Daikin hade någon sorts styrning för att bespara pumpen vid kallt väder ? ex, köra elpatronen mera än att lasta pumpen till 100% ?

Pumpen skall alltid gÃ¥ sÃ¥ mycket den orkar för att avlasta elpatronen  Thumbsup Blir det för kallt sÃ¥ stänger pumpen av helt, men det är en annan sak...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #622 skrivet: 01 december 2010, 20:06:30 »
DU Blaser jag jobbar pÃ¥ det men vet inte hur jag skall ställa in pumpen, har i varje fall innegivaren pÃ¥ 21  ºC funkar bra nu gÃ¥r bara första steget in, nÃ¥gra tips?? Sc:,h

Har för mig att det är parameter 5-01 som styr det. Ställ den på -10 lr -15 så tillåter du inte pumpen att ta eltillskott förrän vid denna temp.

Är det någon fara för pumpen och inte få eltillskott förens vid kallare än vid standard inställning? ex. ställa den på -15 istället för 0 eller vad som kommer som standard? Slits den fortare då kanske?

Enda risken är att det blir kallt inne.

Jo det har du förståss rätt i :) Vår står på -11, tror att det perfekta skulle vara -10,-10,5. Nu är det ju sällan som det blir kallare än -10 här. När det kommer till -10 så orkar den inte riktigt upp till kurvan. I fjol när det var flera dgr under - 11 så syntes det direkt ca 65 kWh när det var -10 och mellan 100 o 120 kWh när den tilläts ta eltisllskott.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad lången

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 205
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #623 skrivet: 02 december 2010, 09:17:48 »
Ställde min på - 12 och vips så håller den varmt utan el tillskott innan stod den på - 5 vilker innebar att elen gick in tidigt, Tack Blaser för tipset. vi har haft riktigt kallt den sista veckan medel på -14 enligt loggern, pumpen tog under nov i medel dygnet 50,3 kwh. :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..

Utloggad Tallträsket

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
    • BJJ
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #624 skrivet: 08 januari 2011, 13:11:41 »
Fundering.....
Det verkar som om att Altherman mår bättre om VV temp är ställd högre än det som önskas på framledning på elementen.
T.ex
Om ute tempen är så låg att de behövs 52 grader till elementen.
Har man då ställt VV tempen på 49-50 vill den inte riktigt komma upp i temp över detta.

Är jag ute och cyklar.... Sc:,h
Jag kör på kurva läge 2
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 18:12:11 av Tallträsket »
Daikin Altherma 16 kw

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #625 skrivet: 08 januari 2011, 13:40:36 »
Pratar du om fast framledning? Kör du på kurva ger den alltid 55 (om den orkar) i framledning vid VV produktion. Kör du på fast framledning så går den inte upp till mera än den fasta tampen. Däremot så är jag frågande om Altherman alltid försöker att sträva efter Delta T = 5 Den går alltid upp till 55 i början men när sedan returtempen börjar bli hög så hör man hur kompressorn varvar ner och framledningen sjunker lite.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad Killer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #626 skrivet: 08 januari 2011, 15:25:04 »
Hej jag undrar vad den högra saken är, e det säkerhetsventilen?

Utloggad Blaser

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #627 skrivet: 08 januari 2011, 15:52:14 »
Japp :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.

Utloggad Killer

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #628 skrivet: 08 januari 2011, 15:54:08 »
ok tackar. har en gammal som o sitter innan. undrar om jag kan plugga den för den har börjat o droppa i utloppet.


edit: röris var här idag o kopplade bort den.
« Senast ändrad: 18 januari 2011, 21:01:18 av Killer »

Utloggad svartöra

  • Efterkonstruktör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #629 skrivet: 07 maj 2011, 23:39:46 »
Här är ju stendött. Funkar era althermor? Min pinnar på utan problem. Tråkig produkt som bara går och går :)
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!