Författare Ämne: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell trÃ¥d.  (läst 324936 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad svartöra

  • Efterkonstruktör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #420 skrivet: 29 september 2009, 20:11:54 »
Nu har min 6 kW Altherma varit installerad i en månad, men det är först idag som den fått jobba lite. Just nu är det 7 grader ute. Det som förvånar mig är att kompressorn startar och stoppar så ofta. Den går någon dryg minut och står sedan still fem minuter, sedan värmer den en skvätt till, osv. Den får gärna göra så om den vill... men är det normalt? Jag ser på den separata elmätaren att den drar runt 1 kW när kompressorn går. Det borde väl betyda att det kommer tillbaka i alla fall 3 kW och det är en hel del att skicka in i huset - gamla elpannan hade nog dragit 1.5 kW idag - så jag förstår att den inte går så länge. Men jag tycker att den kunde rulla kanske 10 minuter och sedan lugna sig en halvtimme? Eller kanske varva ner en bit till och därmed skicka in en lägre effekt i huset? Som sagt, vad är normalt för de här pjäserna?

120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #421 skrivet: 29 september 2009, 20:26:48 »
Nej...

det är inte alls normalt med så många starter. Förkortar livslängden. Altherman är erkänt svår att trimma in. Kolla med din installatör först.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #422 skrivet: 29 september 2009, 22:14:16 »
Det är helt normalt.
Altherman har 4 kW som minsta avgivna effekt.
Det finns dessutom ingen inställning som begränsar gångtiden för husuppvärmning, endast vid tappvattenproduktion kan man styra dessa värden.
Ditt hus har f.n. ett litet effektbehov.


Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad svartöra

  • Efterkonstruktör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #423 skrivet: 29 september 2009, 23:55:11 »
Om det är normalt, så får man anta att kompressorn är dimensionerad att klara en vansinnig mängd starter även om fenomenet väl mest händer då det är kyligt men inte kallt ute??

Nu ett par timmar senare har det blivit lite kallare ute (5 grader) och jag tog bort kurvförskjutningen (som var -2), och nu går den kontinuerligt med en ineffekt runt 800 W. Å andra sidan lär det inte gå åt några 4 kW för att värma huset om det inte är minus 10 ute, så snart stannar den väl.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)

Utloggad rockcircus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #424 skrivet: 02 oktober 2009, 21:48:48 »
Hej och tack för info,

Har själv en Altherma och vid 0 grader gör mitt 180 kvm hus(mkt golvärme, Blekinge) av med 25Kwh på 24 timmar. Däremot upplever jag ett annat stort problem. Ljud från cirk.pump alt. värmeväxlaren(lådan med flänsar i hydroboxen) avger ett konstant brummande. En dov ton i hela huset som man blir galen på. Jag kör Cirkpump på läge 1 men lik förbannat kan man inte sova om nätterna. Har kontaktat Daikin flertal gånger och håller inne med slutbetalning tills det är fixat. Kanske slangar på "till" och "från" -rör göra susen, vi får se... Dessutom läcker varmvattenberedaren från sin over-heat-ventil, eller va det kallas?? Har svårt att rekommendera denna installation längre...

Har någon annan av er en bra lösning?

/Torbjörn

Utloggad 5° snö och kallt upp till knäna

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
Be installatören att be Daikin sverige om en tystare cirkulationspump ,de har detta och är medvetna om problemet

Utloggad Tallträsket

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
    • BJJ
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #426 skrivet: 04 oktober 2009, 15:50:16 »
Nu har jag fått investerat i en Altherma 16 kw.
Låter lite mkt i cirkpumpen ( läge 3 )
Vädigt fina grejer....kvalitet rakt igenom enl montören.
Men kretskort mm är inte det lite oskyddat i utedelen??
Daikin Altherma 16 kw

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #427 skrivet: 04 oktober 2009, 18:28:40 »
Nu har jag fått investerat i en Altherma 16 kw.
Låter lite mkt i cirkpumpen ( läge 3 )
Vädigt fina grejer....kvalitet rakt igenom enl montören.
Men kretskort mm är inte det lite oskyddat i utedelen??


Daikin Altherma har stora cirkulationspumpar i sina maskiner.

Altherma 006-008 har en 7 meters Wilo, och modellerna 011-016 har en 8,5 meters Wilo. Bägge modellerna ger betydligt mer flöde på högsta hastighet än vad som är lämpligt.

7 meterspumpen ger 0,25 l/s vid 10 kPa och lägsta hastighet, vilket är lämpligt i de flesta villor. Men 8,5 meterspumpen kan jag inte se som lämplig pump i de större modellerna. Även med lägsta hastighet ger den för högt flöde. (0,72 l/s vid 20 kPa och lägsta hastighet)


Utloggad Tallträsket

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
    • BJJ
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #428 skrivet: 04 oktober 2009, 18:48:51 »
Tack Lexus.......
Ska be montören sänka cirkpumpen....
Har läst här på forumet att ni väljer andra VV beredare änn Daikins egna,
varför det????
Billigare, bättre eller pga något annat????
Daikin Altherma 16 kw

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #429 skrivet: 04 oktober 2009, 20:16:58 »

Har läst här på forumet att ni väljer andra VV beredare änn Daikins egna,
varför det????


Den är bättre för kunden d.v.s. årsmedelvärmefaktorn blir högre.

Dock behövs extra tillbehör och helt andra inställningar i regleringen........om det ska bli lyckat.


Utloggad Tallträsket

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
    • BJJ
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #430 skrivet: 06 oktober 2009, 18:39:14 »
Jag är mkt nöjd med min installatör och den hjälp från Daikin jag fått.
Utedelen är väldigt tyst....lite vindsus endast.

Men Wilo 85 pumpen i Altherman ställer till problem, den lÃ¥ter nästan mer pÃ¥ läge 1 och 2  ( högre frekvens pÃ¥ ljudet ) änn i läge 3.
Kan man stänga av Cirk pumpen helt på sommar halvåret..???
Hur mkt gas bör det vara i 16 kw med 4 meter slang.??
Värme i läge 1, Vatten 49 grader celsius.
Daikin Altherma 16 kw

Utloggad svartöra

  • Efterkonstruktör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #431 skrivet: 06 oktober 2009, 22:41:15 »
Trycker du på off-knappen på kontrollpanelen stannar ju cirkpumpen men varmvattenberedningen fungerar fortfarande. Den kan du använda på sommarhalvåret. En rumsgivare får samma effekt.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)

Utloggad Tallträsket

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
    • BJJ
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #432 skrivet: 07 oktober 2009, 10:35:13 »
Jag skickade en förfrågan ang deras pumpar till Wilo...support.
Varför den låter och vad kan jag göra...
Trycket i vattensystemet som jag har är 0.9-1.0.
Tack svartöra det var ju enkelt.....:-)
Rumsgivare får det bli sen......

Wilo svarade som följande:
Innan du byter pumpen rekommenderar vi att du kontrollerar trycket i systemet, att pumpen låter mycket kan bero på att trycket är för dåligt.

Vad har pumpen för typbeteckning? Man skulle kunna byta till en reglerad pump som anpassar sig efter behovet. Men vi behöver då veta vad pumpen heter för att kunna föreslå motsvarande reglerad pump.

Mvh

WILO Support

« Senast ändrad: 07 oktober 2009, 10:38:53 av Tallträsket »
Daikin Altherma 16 kw

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #433 skrivet: 11 oktober 2009, 18:50:06 »


Men Wilo 85 pumpen i Altherman ställer till problem, den lÃ¥ter nästan mer pÃ¥ läge 1 och 2  ( högre frekvens pÃ¥ ljudet ) änn i läge 3.


Upplever du att ljudet ökar vid läge 1, är det nog högsta hastighet.

Så här står det i manualen:
---------------------------------
"Standardinställningen är högsta hastighet (I). Om vattenflödet i
systemet är för högt (t.ex. buller av rinnande vatten i installationen)
kan hastigheten sänkas (II).


OBS! Pumpens vrede har 3 hastighetsinställningar. Det finns
dock bara 2 hastighetsinställningar: låg hastighet och
hög hastighet. Den indikerade medelhastighetsinställningen
är identisk med låg hastighet."
----------------------------------


Utloggad Tallträsket

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 55
  • Karma +0/-0
    • BJJ
SV: Daikin luft/vattenvärmepump, Officiell tråd.
« Svar #434 skrivet: 11 oktober 2009, 23:13:13 »
Kavitation...................

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kavitation
Daikin Altherma 16 kw

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!