Jag funderar starkt på en komplett Daikin, men i broschyren står det ett den skall kopplas mot lågtemperatur radiatorer.http://www.daikin.se/binaries/althermabroschyr_lr_tcm169-111692.pdf Hur vet jag om jag har det? jag tog en bild på typen jag har.Lite funderingar på utomhusdelens ljudnivå. När man läser här och man "hör" att Daikin är tyst exempelvis mot CTC som anses låt mycket(?) ser man i broschyrer igen så avger Daikin ca 60 dbA och ctc dbA56/50 de andra svenska ligger väl där ungfär också. Är det olika ljudfrekvenser som gör att man upplever de på ett annat sätt. Jag har bara hört CTC'n. Vårt sovrum ligger snett ovanför och jag kan tänka mig att lägre frekvenser fortplantar sig mer. Vi hadde två luft/luft i vårt förra hus så vi är inte tystnadstalibaner... men ändå. Kan man bli störd??Har någon deras fläktkonvektor? Vad tycker ni om dem?(jag är ny här så jag provade stavningskontrollen, det första felet var "Daikin"... :,v( )
payman!om du ej har möjlighet till injustering av ditt radiator system med trimventiler annat som man kan mäta flöde i så är det mest ekonomiska att ha pumpen på 3an. varför? därför att du får ett lägre delta T vilket innebär att vp får en jämnare och mer ekonomisk gångtid.angående inställningarna så ändrade din installatör i Toppen och sänkte i botten så du har fortfarande samma temp vi 0 (nästan) du måste göra kurvan flackare inte brantare.dvs höja på + sidan ex -16 +17 +50 +27 så på en höft skulle jag nog prova följande inställning -17 +17 +55 +27 sen kan du gott ha elpatronspärren i men inte innan du har hittat rätt kurva och du måste själv hitta din smärt gräns för när den skall gå igång och kom ihåg att det kan ta någon dag innan kåken släppt ifrån sig värmen så ändra inte för hastigt fram och tillbaka lycka till
Att du har samma tillopstemp vid olika utetemp kanske beror på att du INTE kör den efter kurva?Det skall vara ett A i displayen och tomt eller en siffra mellan -5 till +5 (paralellförsjutning). Kör man fast temp visas just den fast inställda tempen i displayen.Annars kanske du har samma temp i kallförådet vid olika utetemp, men kör du med rumsgivare ska ju utetemp inte spela någon roll.
Du skriver "Panna".....vad är det för något? Menar du varmvattenberedaren, så har den ingen funktion som ger komfortvärme. Tillåter du elpatron för värme. Vilka inställningar har du i 5.00 och 5.01? Är alla säkringar hela alt. aktiverade?
Citat från: Lexus skrivet 01 februari 2009, 11:27:19Du skriver "Panna".....vad är det för något? Menar du varmvattenberedaren, så har den ingen funktion som ger komfortvärme. Tillåter du elpatron för värme. Vilka inställningar har du i 5.00 och 5.01? Är alla säkringar hela alt. aktiverade?Med panna menar jag vad Altherman på displayen uppger för temp i radiatordelen. Den visar pannans värme, utetemp samt VVBeredartemp.Elpatronspärren är aktiverad och får kicka in vid 0 gr.Men varför säger pannan 45 och jag får ut 35. Skillnaden är ju konstant 10 gr.?/Payman
PaymanFramledningstempen ska stiga, när utetempen sjunker. Det visar Althermans framledningstemperatur att så även sker. När det blev 5° kallare utetemp, så öka framledningstempen (panntemp) 3,8°, vilket kan vara normalt i ett hus som behöver hög framledningstemp.Varför du får de värden du redovisar på dina egna givare, har jag ingen förklaring till. Visst kan det skilja ett par grader mellan verklighet och Daikins givare.....men det är linjärt.....och påverkar inte funktion vad jag vet.TorÄr samlestokk en push?I så fall visar mätaren endast temperaturen som snurrar i golvslingorna d.v.s. temperaturen är oftast inte lika hög som den temperatur som kommer från värmepumpen. lacrosse Ja, jag har också hört den rekommendationen när Altherman var ny. Kylmaskiner där kondensorn är ute för att dumpa värmen, kan det säkert vara en fördel att köra med högt flöde.
Hei igjen.Samlestokk er der hvor de forskjellige kurser grener seg ut til vannbåren varme i gulv.Der sitter også motorventiler som styres av termostater