VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: bassen skrivet 04 december 2010, 09:19:00

Titel: Hetgaslarm
Skrivet av: bassen skrivet 04 december 2010, 09:19:00
 Är det någon som kan hjälpa mig?Jag får hetgaslarm när utetempen faller mot ca:-18.
 Värden avläst efter ca:10 min efter omstart.
T1 -11,7  (14,7 på vanlig ute termometer) efter 2 tim T1 -11,8
T2   40,5                                                            T2  44,8
T3  35                                                                T3  38,7
T4 -9,6                                                              T4   -7,2
T5  92,5                                                             T5  106,6
T6  33,9                                                             T6    37,6
T7 -18,3                                                             T7 -16,8

Till saken hör att jag ändrade från flytande till fast kondensering i våras,min 2025 är dockad mot acktanck 500l,hela vintern i fjol gick pumpen felfritt,men nu löser den ut när det blir kallt,
Tacksam om någon har tipps.

//Bassen
Titel: SV: Hetgaslarm
Skrivet av: pmt skrivet 04 december 2010, 16:24:10
T5 verkar betydligt högre än de 80,6 som jag har på min 2025.
Vet dock inte vad det innebär.

Hur ofta får du hetgasalarm?

Kanske går att påverkar genom att öka hastigheten på laddpumpen och sänk delta T?!?
Titel: SV: Hetgaslarm
Skrivet av: bassen skrivet 04 december 2010, 17:10:29
Nu utlöste hetgas S1 17,men även hög returtemp S1 04, jag börjar tro att termostaten på returledningen har rubbats ,troligen av klädtorkare,jag skall justera den till 46 grader då pumpen ska bryta,hoppas det fixar problemet.

//Bassen
Titel: SV: Hetgaslarm
Skrivet av: bassen skrivet 10 december 2010, 09:36:33
Nu har hetgaslarmen börjat igen,värdena tio minuter efter omstart var som följer.

T1 -11,4
T2  47,8
T3  42,4
T4 -5,9
T5 119,7
T6  40,5
T7 -16,2

Delta T blir ju 5,4 grader det är väl normalt?
Men varför denna höga hetgastemp?
Vad är det för fel vad kan man göra?
Är det någon klok som kan ha synpunkter.

Tacksam om någon svarar // Bassen.....

Jag har nyss pratat med NIBE support det är nog inga inställningsfel enligt dom,det troliga var att det var en givare eller kompressor,för vid den här temperaturen ute skulle pumpen klara att leverera 57 grader.Har även kontacktat service men jag har ju kopplat in själva pumpen sjölv men en firma som kopplade elen.Men garantin bör väl gälla ändå om det är ok inkopplat.Men 3-4 veckors väntetid det suger.
Titel: SV: Hetgaslarm
Skrivet av: stam59 skrivet 10 december 2010, 14:14:40
Hej sa dom verkligen att den ska komma upp i 57 ºC vid -11 ºC ute temp, min kommer upp i ca: 47.
Jag har samma problem, jag får hetgaslarm när det blir kallare än -17 ºC, och upplever att det är sämre efekt i år än förra året Sc:,h
Titel: SV: Hetgaslarm
Skrivet av: FRJO skrivet 10 december 2010, 14:24:49
kommer upp i 57 gör den enbart om huset drar så lite energi så den orkar upp till den tempen. Men teroretiskt menar de nog att den skall klara så höga temperaturer
Titel: SV: Hetgaslarm
Skrivet av: stam59 skrivet 10 december 2010, 15:00:31
Så du menar att om jag stänger av värmen till elementen så skulle den komma upp i 57 ºC.
Titel: SV: Hetgaslarm
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 december 2010, 15:23:20
Så du menar att om jag stänger av värmen till elementen så skulle den komma upp i 57 ºC

Ja. Temperaturen pumpen kommer upp i är i första hand beroende av hur mycket energi som avges till huset. Man kan inte generellt säga att temperaturen skall komma upp i 57 grader vid en viss utetemperatur...
Titel: SV: Hetgaslarm
Skrivet av: bassen skrivet 10 januari 2011, 12:39:28
Nu har äntligen servicekillen varit här. Hetgaslarmen beror på kompressorn och skall bytas ut.
Jag såg att det var fler som hade samma problem och att det inte var samma bett i år som förra året i pumpen ,men man får hoppas att det inte går en månad innan bytet blir av.
// Bassen