Författare Ämne: Nibe Fighter 1215. Förbikoppla mjukstart?  (läst 499 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Anliom

  • Gäst
Anliom
Nibe Fighter 1215. Förbikoppla mjukstart?
« skrivet: 17 november 2023, 18:03:07 »
Har en fighter 1215 installerad -05. Fått HP/MS-larm förut som alltid lösts med omstart.
Nu löser motorskyddet efter ett par sekunders försök till kompressorstart, hela lådan hoppar.

Min egen (amatörmässiga) felsökning resulterar i kass mjukstart. Värme går ut i kretsen, mostorskydd löser vid kompressorstart. Kylbleck påtagligt varmt på mjukstart.

Frågan är då om jag kan förbikoppla mjukstarten på något lämpligt vis, dels för att konstatera min hypotes och dels för att kompressorn ska kunna tuffa på tills jag får tekniker på plats för att byta mjukstarten.

Alternativet är att kompressorn har havererat, men det känns mer osannolikt av någon anledning.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe Fighter 1215. Förbikoppla mjukstart?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2023, 19:22:39 »
Kan inte svaret på din fråga, men sök i forumet så finns det flera trådar där detta avhandlas.
"Nibe mjukstart" är ett förslag.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215. Förbikoppla mjukstart?
« Svar #2 skrivet: 17 november 2023, 21:00:47 »
En Nibe, dä det  nog säkert att det är ett kretskort innanför frontplÃ¥ten med 6 tampar i. det är märkt med L1 L2 L3 samt U ,V, W. Koppla ihop L1 med U, L2 med V och lÃ¥t L3 och W vara kvar. Denna mjukis är snik och regler bara pÃ¥ 2 faser och är normalt för mjukisar i den lägre skalan av pengar. DÃ¥ kommer kompessorn att hoppa igÃ¥ng  med en lite som en smäll ( direktstart ) men den tÃ¥l det och löser inte motorskyddet sÃ¥ är mjukisen gÃ¥ngen. Lite av en klassiker pÃ¥ Nibe och andra VP med. Köp ingen ny som kallas för mjukis till Nibe, utan som är mycket bättre. Konstateras att mjukis är väck sÃ¥ kom tillbaka här sÃ¥ fÃ¥r det veta vad som finns och är bra.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe Fighter 1215. Förbikoppla mjukstart?
« Svar #3 skrivet: 17 november 2023, 21:22:19 »
Du kan inte koppla förbi mjukstarten om du inte har en kontaktor, då slår den aldrig av

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215. Förbikoppla mjukstart?
« Svar #4 skrivet: 17 november 2023, 21:56:08 »
Du kan inte koppla förbi mjukstarten om du inte har en kontaktor, då slår den aldrig av
OK det är rätt, tänkte inte pÃ¥ om det är en kontaktor med i spelet, men det är väl inte vanligt pÃ¥ Nibe utan kontaktor. DÃ¥ ska mjukisen fÃ¥ signal frÃ¥n ett relä att börja arbeta. Till TS dÃ¥ finns  det en kontaktor som slÃ¥r till när kompressorn ska starta, blir som ett dunk i VP, den kan ses sitta före mjukisen. Det kan vara en till och den är för elpatronen.

Inloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3577
  • Karma +2/-0
SV: Nibe Fighter 1215. Förbikoppla mjukstart?
« Svar #5 skrivet: 17 november 2023, 22:24:25 »
Till TS dÃ¥ finns  det en kontaktor som slÃ¥r till när kompressorn ska starta, blir som ett dunk i VP, den kan ses sitta före mjukisen.
Jag förtydligar lite, hoppas det är ok.

Den kontaktorn drar så fort styrsystemet drar igång och är dragen i flera år i sträck i normalfallet. HP+MS ok = dragen. Inget tillslag av kompressor är kopplat till den. Därför måste man ha antingen mjukstart eller ersätta mjukstarten med ännu en kontaktor, så kompressorn går genom totalt två kontaktorer för att det ska fungera vid hård start.

Tycker inte det är fel att montera en ny dålig mjukstart en gång till, den är mjukast jämfört med den modellanpassade uppdaterade för samma peng. Oavsett skulle ett byte hålla hela värmepumpens livslängden ut.
Lätt att byta mjukstart kan vara värt mycket. En riktig mjukstart är klumpig, placera ut den kan vara jobbigt för hemmapulare när inget är samma någonstans, kanske blir förvirrat. Kostar mer också. Köper man ny on/off-värmepump i framtiden kan man förstås spara finmjukstarten till den, om den går att använda. Så man får välja vad man värderar.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!