Hej

Min varmvatten är inte riktig varmt. Jag har ansluten en digitaltermometer mellan isolering och tank. det vissar 48 grad men vatten har ingen 48 grad. Växelventil jobbar som det ska. Vattentryck är också ok. Vad kan det vara???

Mvh Ralf

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1730
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ivt greenline 9 från 1996 varmvatten inte riktig varm
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2023, 13:16:52 »
Hej

Min varmvatten är inte riktig varmt. Jag har ansluten en digitaltermometer mellan isolering och tank. det vissar 48 grad men vatten har ingen 48 grad. Växelventil jobbar som det ska. Vattentryck är också ok. Vad kan det vara???

Mvh Ralf

Ett longshot, men:

Är det kallvatten i alla kranar, eller bara på ett tapp-ställe?

VÃ¥r duschblandare havererade och levererade endast kallvatten, oavsett hur man vred temperaturreglaget.
Bytte blandare, då fick vi varmvatten igen.

Utloggad Bumbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline 9 från 1996 varmvatten inte riktig varm
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2023, 13:19:53 »
Det är överallt så. Vattetemp är 40 grad.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline 9 från 1996 varmvatten inte riktig varm
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2023, 18:20:53 »
I  VP sitter det en blandningsventil för VV. Känn pÃ¥ röret eller mät som kommer frÃ¥n VV i VP. Det ska vara riktigt varmt och sedan blandas det ut till ca 55 C som är max ut pÃ¥ ett tappställe.

Utloggad Bumbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline 9 från 1996 varmvatten inte riktig varm
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2023, 18:26:42 »
ok. tack jag kolla det.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ivt greenline 9 från 1996 varmvatten inte riktig varm
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2023, 18:40:13 »
Jepp, antingen är det blandningsventilen som har fastnat, man kan demontera denna och göra ren den så funkar den igen.
Eller så är det nån backventil på en blandare som är kass, den kortsluter då VV-KV och skickar ut KV i VV-ledningarna.
Om du har 48 C efter blandningsventilen så kolla samtliga blandare i huset, den som gör varmast VV efter att ha spolat en stund är då troligen boven.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bumbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline 9 från 1996 varmvatten inte riktig varm
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2023, 18:49:52 »
men du menar inte växelventilen? emv 110 m 89i0. den funkar.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline 9 från 1996 varmvatten inte riktig varm
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2023, 19:02:32 »
Svar nej inte växelventilen du ska kolla ( kan vara bra det med ) det är röret som VV kommer ut från VP, inte säker men kan vara märkt med VV-ut eller rödmarkering. Det är det som kommer från VV-tanken och ska vara samma temp som visas på displayen om det finns en sådan, vid spolning VV

Utloggad Bumbo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline 9 från 1996 varmvatten inte riktig varm
« Svar #8 skrivet: 04 juni 2023, 19:04:26 »
ok tack. jag kollar det.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!