Författare Ämne: Dimensionering av värmepump  (läst 2276 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pjbtwo

  • Bor i Torsby, Värmland
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Torsby
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Dimensionering av värmepump
« skrivet: 06 september 2013, 14:02:22 »
Hej alla glada,

Jag skulle bli jätteglad om någon kunde hjälpa mig med dimensionering av en värmepump.

Har en villa, i norra Värmland, byggd 1938, 1.5 plans ca 155kvm med ca100kvm källare. Källaren är idag uppvärmd med en luft/luft men ska ersättas med ett konvektorelement är tanken.

Nuvarande värmekälla är en Thermia Villa 60S, installerad 1995. Den har i dagsläget ca 77000 drifttimmar så det börjar verkligen bli dags att byta ut. Borrhålet är 90m, vilket är alldeles för lite, ska kompletteras med ytterligare ett hål på ca 130m.

Elförbrukningen idag är ca 20 000 kWh totalt inkl. hushållsel och varmvatten. Största delen förbrukas på vintern, såklart,
T.ex;
Dec. 2012 medeltemp -6.12 grader, förbrukning 3235 kWh
Juli 2013 medeltemp 16.94, förbrukning 740kWh

Jag hade tänkt att jag skulle sätta in en Nibe 1245-10 men blir lite osäker på om den kanske blir lite för stor.
Tyvärr finns ingen Nibe installatör i närheten som jag kan fråga så därför vänder jag mig till er.

Vad säger ni som besitter kunskap inom området? Räcker det kanske med en 8kW eller ska jag ta en 10kW?

Är tacksam för all hjälp jag kan få.

Edit:  Kan tillägga att vi har ca 21 - 22 grader inomhus.
« Senast ändrad: 06 september 2013, 14:30:42 av pjbtwo »
Villa 1,5 plan 155 m2 + 90 m2 källare byggt 1938.
Nibe 1245-10 med två borra 90m samt 120m

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av värmepump
« Svar #1 skrivet: 06 september 2013, 16:08:41 »
Just gamla källare kan dra mycket energi, ska du ha den uppvärmd så tror jag mer på en 10 kW värmepump.
Din värmepump har fått gå ca 4300 h/år vilket tyder på att den är underdimensionerad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pjbtwo

  • Bor i Torsby, Värmland
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Torsby
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering av värmepump
« Svar #2 skrivet: 07 september 2013, 08:51:31 »
Tack för svar. Det var ungefär så jag tänkte också men blev lite osäker och jag vill inte ha en överdimensionerad pump med onödiga start/stopp som följd.

Kan tillägga att 77000 timmar är bara på VP. Tror att det var ytterligare 3000 timmar med TS också.

Vad kan man anta för COP på min pump? Är strax under två rimligt?
Villa 1,5 plan 155 m2 + 90 m2 källare byggt 1938.
Nibe 1245-10 med två borra 90m samt 120m

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av värmepump
« Svar #3 skrivet: 07 september 2013, 09:07:35 »
Vad kan man anta för COP på min pump? Är strax under två rimligt?

Tror nog att det är högre, det är troligen en R22-maskin och det var ett utmärkt köldmedium som gav bra COP.
Jag skulle räkna på ca 3.
Tyvärr är det miljöfarligt så din gamla värmepump måste tas om hand av en kyltekniker.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad pjbtwo

  • Bor i Torsby, Värmland
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Torsby
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dimensionering av värmepump
« Svar #4 skrivet: 07 september 2013, 09:18:50 »
Det räcker inte att köra den till den kommunala återvinningen alltså?

Kan bli ett litet problem. Tror nämligen inte att det finns någon som är certifierad kyltekniker i närheten. Nåja, det får bli ett senare problem.

Vad tror du CarlN, kommer ett kompletteringshål på 120m, vara tillräckligt för en 10kW pump eller ska jag borra ännu djupare när jag ändå borrar?
Villa 1,5 plan 155 m2 + 90 m2 källare byggt 1938.
Nibe 1245-10 med två borra 90m samt 120m

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dimensionering av värmepump
« Svar #5 skrivet: 07 september 2013, 16:45:41 »
Jag skulle kolla med kommunen om de kan ta hand om såna här saker på kommunens återvinning, troligen kan de det eftersom de tar emot gamla kylar och frysar som också kan innehålla freoner.
120 + 80 meter borra borde räcka.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ewald

  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4395
  • Karma +2/-4
  • Kön: Man
  • Hej
SV: Dimensionering av värmepump
« Svar #6 skrivet: 07 september 2013, 20:42:59 »
Just gamla källare kan dra mycket energi, ska du ha den uppvärmd så tror jag mer på en 10 kW värmepump.
Din värmepump har fått gå ca 4300 h/år vilket tyder på att den är underdimensionerad.

Vanligtvis måste man beräkna värmelasten enl. SS EN 12831

Då räknar man ut värmelasten för alla rum i huset som ska värmas under uppvärmningsperioden.

Inomhustemperaturen bestämms oftas av kunden. Den säger vad han vill ha. Annars räknar man oftas att man har 20 °C i inomhus. I badrum utgår man vanligtvis från 24°C.

DUT beror ju på platsen där huset befinner sig. osv.

Hur vanligt är det att räkna enl. EN 12831 i Sverige?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dimensionering av värmepump
« Svar #7 skrivet: 09 september 2013, 16:38:29 »
Det förekommer säkert vid nyproduktion, eller vid större projekt där man har dåliga siffror på historiska data.
För villor duger som regel historisk förbrukning rätt bra som grund för energi och effektbehov.
I detta fall där man har haft både bergvärme och luftvärmepump som värmt blir det svårt att veta vad den tidigare bruttoenergiproduktionen legat på.
Utifrån fastighetens storlek kan man anta att toppeffektbehovet är ca:
Markplan 60 W/m2
Källare 30 W/m2
Vind 20 W/m2

Ger 6 kw + 3 kW + 1,1 kW

Total effektbehov vid DUT ca 10.1 kW.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!