Slingorna 1-2 från pumpen går upp genom taket så det är uppenbart ventilen öppen 0,2 varv
Slingorna 3-5 från pumpen går i golvet ventilen öppen 2 varv
innan nyare uppdateringen körde jag cp på 80% men nu körs väl den efter delta 7 grader ?
Mitt bekymmer är nog att CP varierar och då blir flödet över slinga 3-5 på varierande ?
Tycker det låter solklart att slinga 1-2 blir varmare eftersom du strypt returkopplet nära på helt (mer vatten upp och igenom radiatorerna). Öppnar du kopplet får du ju "bypass" och stora delar av vattnet susar förbi i kopplet utan att passera genom radiatorn.
Vänd på förhållandet mellan slingorna öppna slinga 1-2 till 2varv och stäng slinga 3-5 till 0,2 varv.
Sedan ska väl första radiatorn ha mera öppet koppel än se senare i slingan nertrappande eftersom det är bättre skjuts i början av slingorna.
Dessutom är det ju så fiffigt att det kan sitta en justeringsventil i den övre ventilen har jag nyss lärt mig (dvs där termostaten sitter om du har några) och det är där du egentligen ställer flödet, till detta behöver du en MMA-injusteringsnyckel men det kan även funka med bred skruvmejsel och försiktighet. Skruven i returkopplen är enbart till för att bestämma hur mycket vatten du släpper förbi,,, eller ej.
Innan du pillar mera så säkerställ att du har rörelse i alla "termostatpiggar" mm, annars kan du ju skruva i evighet utan framgång.
/C