« skrivet: 08 mars 2008, 17:42:13 »
Hej!
I Juni i fjol installerade jag en IVT 12 GRn. Nu så här 8 mån senare kan jag inte se någon besparing värd namnet!! enligt E:ons "min sida "och diagrammen där,snarare har förbrukningen ökat en del.Jag kör den i autoläge inställd på 21 grader,och det känns som den bara går på tomgång.Huset är i 1,5 plan om ca 90m2 totalt att värma upp. kan det vara så att den tillförda effekten endast används som värmekälla och att jag har ett fläktelement i stället för en värmepump installerad?
Måste göra något åt detta,vet ej vad.
Mvh
Blazern

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Energibesparing ?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2008, 17:47:57 »
Du skriver att du har den pÃ¥ "autoläge"  är det fläkten du har pÃ¥ auto eller? Pumpen skall vara inställd pÃ¥ HEAT om du avser att värma med den.....men det är kanske fläkten som du har pÃ¥ auto?

//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.

Utloggad blazern

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Energibesparing ?
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2008, 18:04:02 »
Ja just det!
Fläkten körs i autoläge, och pumpen på SOL. Men även om pumpen går i autoläge i stället för heat så skall den anpassa inner mot yttertemp automatiskt.det är ingen skillnad så länge yttertempen håller sig mellan-10 och +10 enda skillnaden är att jag bara kan ändra ett par grader upp eller ner på inställningen av innertempen.
Blazern

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Energibesparing ?
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2008, 18:21:04 »
Jorå men om tex solen ligger på och värmer så stiger ju innetempen vilket medför att pumpen börjar köra kyla vilket kanke inte är önskvärt.....

//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Energibesparing ?
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2008, 18:47:34 »
hej
ställ pumpen på heat å slå av elradiatorerna alt värmen å ställ pumpen på tex 21 grader
orkar inte pumpen hålla värmen så starta en eller 2 elraddar så du håller 21 grader inne
fläkten kan du köra på auto

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: Energibesparing ?
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2008, 10:45:00 »
Hej

Det bästa är att köra maskinen på värmeläge och fläkten på något av de övre lägena (manuell inställning). Om du kör på autofläkt är risken stor att den går ner på lägsta fläktvarvtalet vilket gör att värmespridningen blir dålig.

Sedan måste du sänka inställningen på dina radiatorer och eventuellt öka gradtalet på värmepumpen så att du verkligen får igång värmepumpen. Du kan börja med att stänga av radiatorerna HELT och sedan prova dej fram vilka du behöver ha påslagna. Elementen närmast värmepumpen bör vara avstängda, annars kommer värmen från dem att lura värmepumpen att varva ner. Allt detta borde din installatör ha talat om för dej.

MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

Utloggad hsandstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Energibesparing ?
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2008, 09:42:49 »
hej
ställ pumpen på heat å slå av elradiatorerna alt värmen å ställ pumpen på tex 21 grader
orkar inte pumpen hålla värmen så starta en eller 2 elraddar så du håller 21 grader inne
fläkten kan du köra på auto


Har en följdfråga om det, jag har en pump som är dumt placerad (hyr huset) samt elradiatorer i huset. Jag måste köra min pump på 26 grader för att hålla 19-20 grader i huset. Är det billigare att sänka värmepumpen (som nu går konstant 24/7) och sätta på nått element för att hjälpa till eller skall jag fortsätta köra pumpen på 26-27 grader 24 timmar /dygn?`

Hoppas jag inte skäl din tråd Blazern!

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Energibesparing ?
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2008, 13:04:35 »
hej
ställ pumpen på heat å slå av elradiatorerna alt värmen å ställ pumpen på tex 21 grader
orkar inte pumpen hålla värmen så starta en eller 2 elraddar så du håller 21 grader inne
fläkten kan du köra på auto
Har en följdfråga om det, jag har en pump som är dumt placerad (hyr huset) samt elradiatorer i huset. Jag måste köra min pump på 26 grader för att hålla 19-20 grader i huset. Är det billigare att sänka värmepumpen (som nu går konstant 24/7) och sätta på nått element för att hjälpa till eller skall jag fortsätta köra pumpen på 26-27 grader 24 timmar /dygn?`
Hoppas jag inte skäl din tråd Blazern!

Hej Gladalf!  Normalt är det ju alltid sÃ¥ att man tjänar pÃ¥ att gasa pÃ¥ med luftvärmepumpen (genom att höja temperaturen) och stänga ned elelementen, men i ditt fall är det nog nästan tveksamt om det gör det pga dels din planlösning i huset, kontra placeringen av pumpen som bÃ¥dadera är klart olämpliga för en luftvärmepump egentligen. Jag vet ju sedan tidigare att du hyr huset och att det är hyresvärden som har satt in värmepumpen, sÃ¥ det kan du ju inte lastas för, även om detta mkt väl kan tjäna som ett dÃ¥ligt exempel vad gäller användande och placering av en luftvärmepump. Finns det verkligen ingen öppning (eller dörr) i väggen mellan kontoret och gästrummet?? Om inte sÃ¥ skulle det isf klart förbättra din situation om du skulle öppna upp en dörr mellan dessa utrymmen. Det finns ju en dörr (om jag förstÃ¥r det rätt) mellan vardagsrummet och gästrummet vid ytterväggen, och det skulle ju vara alldeles utmärkt bra att dÃ¥ ocksÃ¥ ha en dörr mellan gästrummet och kontoret i ungefär samma höjd vid ytterväggen. Sen hade det givetsvis varit ännu mer önskvärt om pumpinnerdelen hade suttit pÃ¥ vardagsrummets kortvägg som vetter mot köket istället, för dÃ¥ hade du ju fÃ¥tt till en riktigt bra genomcirkulation av varmluften frÃ¥n värmepumpen i huset. Du kommer nog tyvärr aldrig att fÃ¥ nÃ¥gon riktigt bra nytta av värmepumpen om du inte öppnar upp en dörr i det här fallet sÃ¥ att du fÃ¥r till en bra cirkulation i huset.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad hsandstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Energibesparing ?
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2008, 09:31:08 »
Tack för att du tar dig tid Raffen!

Jo det vore nog det optimala att ha en cirkulation mellan gästrum och kontor. Ska prata med min hyresvärd om man inte kan sätta in en ventil i alla fall.
Problemet med min värmepump är att den sitter ovanpå ett köksskåp som gör att luftströmmen inte kommer ner till golvet som den ska. Den varma luften fastnar vid taket i köket och sprids inte ens in i det rum som pumpen är riktad mot.
Eftersom pumpen sitter inne vid väggen och det är minst 30 cm ut till skåpskanten.
Har kontaktat min hyresvärd om att flytta ut pumpen till kanten av skåpet för att på så sätt få ner den varma luften mot golvet. Funderar på att sänka temperaturen lite på pumpen och "hjälpa till" med nått element i gästrummet som det är nu.
Har även kontakt med installatören så vi får se vad som händer!

/Gladalf

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Energibesparing ?
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2008, 11:06:18 »
Tack för att du tar dig tid Raffen!
Jo det vore nog det optimala att ha en cirkulation mellan gästrum och kontor. Ska prata med min hyresvärd om man inte kan sätta in en ventil i alla fall.
Problemet med min värmepump är att den sitter ovanpå ett köksskåp som gör att luftströmmen inte kommer ner till golvet som den ska. Den varma luften fastnar vid taket i köket och sprids inte ens in i det rum som pumpen är riktad mot.
Eftersom pumpen sitter inne vid väggen och det är minst 30 cm ut till skåpskanten.
Har kontaktat min hyresvärd om att flytta ut pumpen till kanten av skåpet för att på så sätt få ner den varma luften mot golvet. Funderar på att sänka temperaturen lite på pumpen och "hjälpa till" med nått element i gästrummet som det är nu.
Har även kontakt med installatören så vi får se vad som händer!
/Gladalf

Hej Gladalf!  Ja du det var sÃ¥ lite sÃ¥, och det gör jag sÃ¥ gärna för din skull Gladalf. Det här med en ventil mellan gästrum och kontor det tror jag att du kan glömma eftersom det kommer inte att räcka till pÃ¥ lÃ¥nga vägar. För att kunna fÃ¥ till en hyfsat bra cirkulation sÃ¥ vill det till minst en dörr mellan gästrum och kontor.
Sen det här med att sätta en pumpinnerdel i ett kök är ju på det hela taget ganska olämpligt egentligen, med tanke på den matos och matlukt som förekommer där bl.a, och när du nu talar om att innerdelen sitter ovanför och innanför ett överskåp också, så gör det ju det hela ännu värre, och placeringen blir ju faktiskt ännu mer tragisk alltså.
Nu vet jag ju inte var din ytterdel är placerad ifh till din innerdel (framgår ju inte av din skiss), men det ser inte ut som att det är särskilt lång sträcka fram till vardagsrummets kortvägg (som vetter mot köket), om du nu ändå skall försöka att flytta på innerdelen så vore detta en mkt mer fördelaktig placering isf.
Prata med hyresvärden och installatören om detta, och det vill ju bara till en förlängning av rör och kanaler, och en ominstallation av innerdelen med den nya placeringen inkl vakuumsugning, och det kan ju inte bli några större kostnader spec med tanke på den urbota dumma placeringen som gjorts från början, för den borde de ju bara skämmas för alltså. En luftvärmepump behöver ju lite ordentligt med space att jobba mot så att den får ut och blir av med varmluften på ett bra sätt, annars kvävs den ju och stannar eftersom det blir för varmt runt omkring den. Detta tillsammans med att ni tar upp för en dörr mellan gästrum och kontor skulle göra att du får en helt annan nytta av värmepumpen i huset, och du skulle ganska lätt med enbart pumpen värma upp dina ca 85 m2 med enbart pumpen, och detta också med en god värmekomfort.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad hsandstrom

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Energibesparing ?
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2008, 12:34:34 »
Installatören skulle komma ut och kika lite, jag återkommer om resultat!

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Energibesparing ?
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2008, 14:58:01 »
Hej!
I Juni i fjol installerade jag en IVT 12 GRn. Nu så här 8 mån senare kan jag inte se någon besparing värd namnet!! enligt E:ons "min sida "och diagrammen där,snarare har förbrukningen ökat en del.Jag kör den i autoläge inställd på 21 grader,och det känns som den bara går på tomgång.Huset är i 1,5 plan om ca 90m2 totalt att värma upp. kan det vara så att den tillförda effekten endast används som värmekälla och att jag har ett fläktelement i stället för en värmepump installerad?
Måste göra något åt detta,vet ej vad.
Mvh
Blazern

Hej Blazern!  Mkt märkligt att du inte har kunnat se nÃ¥gon som helst besparing tycker jag, du har ju alltsÃ¥ en pump pÃ¥ 6,5 kw som med lätthet ensam skulle kunna värma upp hela dina ca 90 m2. Hur är det med din placering av innerdelen egentligen?? Har du nÃ¥gon skiss som du kan bifoga?? Den kanske bara ersätter de element som finns i det utrymme där den sitter?? Hur varmt (mÃ¥nga grader) har du ungefär i övriga huset?? Hur har du övriga elelements termostater i huset inställda??

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Energibesparing ?
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2008, 15:11:52 »
Installatören skulle komma ut och kika lite, jag återkommer om resultat!

Hej Gladalf!  Ja det skall bli riktigt spännande att fÃ¥ en rapport ifrÃ¥n dig när installatören har varit pÃ¥ besök, för man fÃ¥r ju utgÃ¥ ifrÃ¥n att det är samma installatör som en gÃ¥ng skruvade upp den. Du kan ju frÃ¥ga vederbörande om den som alternativ istället skulle kunna tänka sig att skruva upp ca 2-3 st 1000 watts elelement där uppe ovanför skÃ¥pen som ett alternativ till pumpinnerdelen, för det skulle väl lÃ¥gt räknat motsvara nÃ¥got liknande ungefär.

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!