Skrivet av: messia skrivet 04 januari 2015, 22:15:53
Har ett irriterande problem med vårat bergvärme system. Pumpen larmar hp larm efter en kort tid i drift, återkommande. Har varit tidigare vintrar men inte lika ofta som nu. Vad kan problemet vara? Har inte luft i radiator systemet.och när jag kollar köldbärar systemets luftskruv så kommer en jämn stråle vatten.  Cirkulationen går.
Bor i obbola utanför Umeå.enligt papperna ska jag kurva 9 (5). Har haft kurva 9 förskjutning 0. Ska man ändra på det.? Kan det hjälpa?
Vars sitter smutsfilter också man måste hålla efter?
snälla hjälp mig. Behöver guidning .
Titel: SV: återkommande HP-larm nibe fighter 1235 -6 cu.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2015, 22:21:23
Smutsfiltret ska sitta på radiator returen. Vilken kurva man ska ha har inget med vart man bor även om det står så i manualen man ställer en kurva som ger bra värme inne med alla termostater helt öppna får man för varmt sänk kurvan. Har du termostater börja med att öppna alla.
Titel: SV: återkommande HP-larm nibe fighter 1235 -6 cu.
Skrivet av: Carl N skrivet 04 januari 2015, 23:00:14
Smutsfiltret sitter på returen utanför värmepumpen och liknar oftast det på bilden.
Men som smurfen skriver så ska kurvan anpassas efter husets värmebehov med alla termostater på max.
Titel: SV: återkommande HP-larm nibe fighter 1235 -6 cu.
Skrivet av: messia skrivet 04 januari 2015, 23:05:38
Okej. Då får jag ställa in rätt kurva med öppna termostater. Kan pumpen larma hp larm om termostaten stryper flödet för mycket?
Titel: SV: återkommande HP-larm nibe fighter 1235 -6 cu.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 januari 2015, 23:09:39
Det kan den och vp går ev med för lågt flöde just pga termostater även när den inte larmar kan det vara på gränsen.
Titel: SV: återkommande HP-larm nibe fighter 1235 -6 cu.
Skrivet av: messia skrivet 04 januari 2015, 23:25:35
Som jag förstår nu ska termostaterna på elementen alltid vara på max och inne tempen får jag justera via förskjuta värmekurvan på pumpen?
Titel: SV: återkommande HP-larm nibe fighter 1235 -6 cu.
Skrivet av: Carl N skrivet 04 januari 2015, 23:37:37
Jag skulle börja med att ställa ner lutningen på kurvan.
Ju lägre kurva ju mer pengar sparar värmepumpen.
Tänk dock på att det tar ca 1 dygn mellan varje ändring innan läget stabiliserats.
Titel: SV: återkommande HP-larm nibe fighter 1235 -6 cu.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 januari 2015, 08:59:45
Som jag förstår nu ska termostaterna på elementen alltid vara på max och inne tempen får jag justera via förskjuta värmekurvan på pumpen?
Börja med att justera kurvan gärna när det är lite kallare och får du varmt/kallt inne vid lite mildare väder så kan du förskjuta kurvan man ställer tempen med båda och det kommer ta lite tid att hitta rätt resten av vintern eller så. Din vp kommer att gå mycket bättre och troligtvis leva längre istället för att styra med termostater.
Titel: SV: återkommande HP-larm nibe fighter 1235 -6 cu.
Skrivet av: messia skrivet 05 januari 2015, 15:39:06
Okej. Nu larmar den inte hp larm iaf, perfekt. Tack för hjälp och info.
pumpen är från 2007. Kurva 9 föskjutning 0. Den har haft dessa inställningar sen dess. Hur kan inställningarna vara så galna so de är? Vi har haft typ 19-20 grader här innan, sen började den larma förra vintern.  Nu är alla radiator termostater på max. Och inne temperaturen är nu 22-23grader. Kurvan står på 9, förskjutning -2. Ska jag sänka kurvan till 8 förskjutning 0. Eller låta kurvan va på 9 och förskjuta till -3 ? Ute temp just idag -6
Enligt pumpen inställningar står det att inne temperaturen är ställt till 20 grader under vintern. Vad har det för betydelse och hur vet den inne temperaturen?
Titel: SV: återkommande HP-larm nibe fighter 1235 -6 cu.
Skrivet av: Carl N skrivet 05 januari 2015, 18:03:25
Prova kurva 8.  tummenupp
Titel: SV: återkommande HP-larm nibe fighter 1235 -6 cu.
Skrivet av: messia skrivet 09 januari 2015, 09:37:37
Nu har man hunnit läsa på lite mer och provat och läst av på pumpen värden.
Vi hade 23 grader inne. På vissaställen 24. Vid -6 grader ute. Med då kurva 9 förskjutning 0. 
Ställde ner till kurva 8. Föskjutning 0. Då gick innetempen ner 0.5 -1 grad. 
Skruvade ner förskjutningen till -2. Med ute temp 2. Fick då tillslut innetemp 21.(framledningtemperatur 38,8. Retur 35.3)
Nu är det -4,5 grader ute och innetempen är på 22-23grader.  (Framledningtemperatur 42.2, retur 36.5)
Så det jag ska göra nu är då att byta ner till kurva 7 förskjutning -2 ?? Är jag PÅ rätt spår erfarna missuppfattat hur värme kurvan och förskjutning funfungerar?
Och behöver jag tänka nått på framledningtemperaturen och returen? Är den bra eller.

En sak till jag inte förstår är inställningen temperaturkompensering. Meny 2.5. Den står på 1. I instruktionen så ska man ha "innetemp givare" och då Med den ställa upp och ner ner inne tempen ,från -10 till 10.
Har detta värde nån mening alls när man inte har nån temp givare inne kopplat till pumpen? 

Hoppas nån förstår mitt kryptiska försök att förklara och fråga?
Titel: SV: återkommande HP-larm nibe fighter 1235 -6 cu.
Skrivet av: Carl N skrivet 09 januari 2015, 15:27:58
Sänk kurvan tills du börjar frysa, ju lägre kurva ju mer pengar sparar din värmepump.  tummenupp
Tempdiffen mellan framledning och retur bör vara minst 5 °C och max 10 °C då bara kompressorn går och värmer huset, sista avläsningen ser OK ut.
Temperaturkompenseringen meny 2.5 har bara inverkan om du anslutit en rumstermostat, annars har den ingen funktion.