Samfällighet och vatten
« skrivet: 22 juni 2014, 21:46:11 »
Midsommarafton natten lÃ¥ng kärlek och dans och sÃ¥ng, vattentryck som börjar gÃ¥ upp och ner pÃ¥ en gÃ¥ng.  ^-^

Firade midsommar borta och för att göra en lång (tydligen) historia kort så har samfälligheten en bra vattenanläggning med bra vatten men att det under vissa tider på året (sommaren) inte räcket till till alla som ska duscha och tvätta färskpotatisen.

Tankarna började flöda i samband med att bastun tändes med att hur ska man komma runt problemet.

Många är ju VVS experter men få äru kunniga.

Det pratades om att man kan ha ett lokalt vattenförråd (hydrofor) på 300 liter som kommer räcka till dusch och disk även om grannen har tagit allt vatten. Men räcker det med en backventil eller behöver man ha en pump på den vanliga vattenledningen (man kan väl lika gärna pumpa vattnet från en ledning som från ett borrhål?) för att bibehålla trycket i anläggningen?

Vattentryck finns normalt under den tiden ingen tvättar potatis eller duschar  dvs tidig morgon och sen natt.   

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2014, 22:02:06 »
Ni kanske borde ha en gemensam buffert tank  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2014, 22:15:55 »
Backventil mot servisen och tillräckligt med övertryck i egna hydroforen ska väl räcka till ditt kaffevatten?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2014, 22:47:05 »
En gemensam 300 liters hydrofor eller hydropress i pumphuset är bäst. Billigast och bara en tank som behöver tömmas när alla flyttar in till stan över vintern  :)
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2014, 12:29:45 »
En egen liten hydropress (med pump) ser annars till att vattnet räcker just för dig och att grannarna blir utan när du duschar.  >:D
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Antifreeze

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2014, 19:57:04 »
Mer info. Det finns tydligen 300L gemensamt men det räcker inte tydligen? Vissa kanske tror att man är hemma i storstaden och förbrukar därefter. Så att dubbla kapaciteten gemensamt är bara slöseri eftersom det kommer ta längre tid innan allt återhämtar sig efter 600 liters dusch och kaffekokning istället för 300L.

Men säg att trycket ligger runt 3 pÃ¥ det gemensamma hur blir det dÃ¥ om den egna anläggningen som det pratades om ligger pÃ¥ 1 eller 2 mera? Kan man fÃ¥ det att fungera med enbart en backventil eller mÃ¥ste det till en hydropress och pump?  dontknow

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2014, 20:39:55 »
En gemensam lösning är väl en ny pump med högre kapacitet?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Antifreeze

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2014, 22:26:37 »
De har visst provat det enl uppgift när den andra gav upp men det finns tydligen inte obegränsat med vatten i berget heller.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #8 skrivet: 26 juni 2014, 07:23:18 »
Jag har precis gjort en sådan lösning på ett antal hus med samma brunn.
På eftermiddagen när alla kom hem och ställer sig i duschen så tog vattnet slut, tillrinningen i brunnen över dygnet är tillräcklig för att klara av förbrukningen men punktbelastningen blev för stor.
Lösningen blev, precis som du var inne på, en hydrofor på 300l i varje hus för att öka vattenlagret men utan backventil ut på stammen.
Tanken är att det lagrade vattnet ska kunna användas av alla hushåll i systemet.
Systemet har gott om tid att fylla vattenmagasinen under dagen när folk inte är hemma och sedan igen på natten när folk sover.

Hittills funkar det bra med reservation för att vissa hushåll redan har gått på semester och antagligen inte duschar på samma tider som vanligt..
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Antifreeze

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2014, 22:06:13 »
Intressant. Det enda jag undrar i en sådan lösning om förbrukningen skulle minska är hur det skulle påverka kvalitén på vattnet? Speciellt en varm sommar med ev tillväxt i vattnet?

Utloggad Fuzz

  • Kopplar allt själv men är inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 451
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • fd vvs lärling
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #10 skrivet: 26 juni 2014, 23:20:12 »
De har visst provat det enl uppgift när den andra gav upp men det finns tydligen inte obegränsat med vatten i berget heller.
GÃ¥r ju att se hur mycket vatten det finns i registret http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar-sv.html
Timmerhus från 60 talet, 85m2 boyta+ 75m2 källare , 30 m2 uppvärmd gäststuga via egengrävd kulvert, dåliga 3-glasfönster. Egenbyggd mekanisk frånluft med utblås till garaget. Klimatzon 3. Ombyggt från högtemp ( 75 °c) till lågtemps (45 °c) system med klassiska sektionsradiatorer. Planerad utbyggnad

Egeninstallerad begagnad vedex 2000 som samkörs med Lunnatekniks LVVP LTEVI 11,2 kW mot 300l + 1700 l + 500 l ack , 5 kw LLVP som backup och AC

Vintern 2015/2016 är den första vintern som jag sluppit frysa inomhus sedan jag flyttade in.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2014, 06:26:20 »
Intressant. Det enda jag undrar i en sådan lösning om förbrukningen skulle minska är hur det skulle påverka kvalitén på vattnet? Speciellt en varm sommar med ev tillväxt i vattnet?
Det är alltid vanskligt att lagra vatten vid små förbrukningar, men sitter där ingen backventil så kommer vattnet iaf inte att förbli statiskt i hydroforen utan nivån sjunker och höjs med trycket i systemet vilket tillför lite friskt vatten.
De hushåll som vet med sig att de gör av med väldigt lite vatten kanske kan dimensionera ner sin hydrofor lite också.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2014, 20:27:51 »
Bästa lösningen är kanske en borra till?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Antifreeze

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #13 skrivet: 09 juli 2014, 22:13:43 »
Bara av ren nyfikenhet. Hur fungerar det om man har tvÃ¥ anläggningar kopplade pÃ¥ samma ledning? Hur blir det om den ena har ett tryck pÃ¥ 4 och den andra ett tryck pÃ¥ säg 3? 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Samfällighet och vatten
« Svar #14 skrivet: 09 juli 2014, 22:57:52 »
Den med det högre trycket får jobba mest.
Det är bara om trycket går under 3 bar som båda pumparna går.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!