Sitter och studerar installationsanvisningarna för panna och pump och fattar det som att VVM300 dockar mot pump via CU 22 mm klämring medan pumpen ansluter med CU 28 mm mot flexslang som har R25 (1" rörkoppling ?).
Det jag inte riktigt fattar är om det finns någon fördel (nackdelen i form av kostnad är uppenbar) att koppla ihop flexslangen mot pannan via 28 mm CU eller om det går lika bra med 22 mm. Någon som vet?
-
Sitter och studerar installationsanvisningarna för panna och pump och fattar det som att VVM300 dockar mot pump via CU 22 mm klämring medan pumpen ansluter med CU 28 mm mot flexslang som har R25 (1" rörkoppling ?).
Det jag inte riktigt fattar är om det finns någon fördel (nackdelen i form av kostnad är uppenbar) att koppla ihop flexslangen mot pannan via 28 mm CU eller om det går lika bra med 22 mm. Någon som vet?
Om VVM 300 står nära kan du använda 22 mm rör, är det långt dvs långa dragningar sidledes med många böjar använd 28mm rör.
Cirkulationspumpen justerar sig själv till rätt fart så grövre rör ger lägre fart på den pumpen och det spar energi samt att slitaget i rören blir lägre.
Lycka till..
-
Tack, tror att jag fattar principen, något högre investeringskostnad med 28 mm men lägre slitage och driftskostnad...
Röravstånd (en väg) är ca 4-5 m med 4 st 90 graders böjar (mjukare böjar blir komplicerat). Låter alltså som det är möjligt att köra 22 mm men kanske inte självklart mest ekonomiskt i ett större perspektiv. Gissar att det blir 28 mm CU när jag till slut kommer fram till att alternativet med PEX blir för dyrt ;(
-
Jag läste ett inlägg för ett tag sen om någon som var tvungen att strypa flödet mellan sin Nibe 2020 och VVM 300 på grund av att laddflödet blev för högt även då cirkpumpen jobbade med sitt lägsta varvtal. :-\
-
Jag läste ett inlägg för ett tag sen om någon som var tvungen att strypa flödet mellan sin Nibe 2020 och VVM 300 på grund av att laddflödet blev för högt även då cirkpumpen jobbade med sitt lägsta varvtal. :-\
Det finns ju även tre farter på cirkulationspumpen som driver radiatorkretsen så det kan bli så att den får man klicka ner ett par snäpp, men det brukar räcka med att den pumpen sänks till läge 2 eller 1..
Det märker man genom att VVM 300 drar ner laddpumpen på så låg fart den kan när den gör värme och ändå inte uppnår rätt delta-t..
Så helt plugg and play är det inte...
-
Jag läste ett inlägg för ett tag sen om någon som var tvungen att strypa flödet mellan sin Nibe 2020 och VVM 300 på grund av att laddflödet blev för högt även då cirkpumpen jobbade med sitt lägsta varvtal. :-\
Det finns ju även tre farter på cirkulationspumpen som driver radiatorkretsen så det kan bli så att den får man klicka ner ett par snäpp, men det brukar räcka med att den pumpen sänks till läge 2 eller 1..
Det märker man genom att VVM 300 drar ner laddpumpen på så låg fart den kan när den gör värme och ändå inte uppnår rätt delta-t..
Så helt plugg and play är det inte...
Vilket delta T skall man ha?
När pumpen laddar radiatorkretsen här så får jag ett delta på någon grad.. tror jag hade 1 ºC eller så :-\
Kan tillägga att min cirkpump redan står på läge 1...
-
Delta T mellan VVM300 och 2020 ska ligga på 8 ºC med defaultinställning. Kolla meny 5.15 då VP:n går.
I menyerna 9.3.13.X ställer man in hur laddpumpen ska jobba.
-
Delta T mellan VVM300 och 2020 ska ligga på 8 ºC med defaultinställning. Kolla meny 5.15 då VP:n går.
I menyerna 9.3.13.X ställer man in hur laddpumpen ska jobba.
Det är möjligt, har inte kollat vad deltat är mellan VVM och 2020 men jag har tittat på VBf och VBr..
Känns som jag har för högt flöde och/eller dåliga element 8)
-
Du har kanske kortslutning någonstans, en liten radiator som bara släpper genom radiatorvattnet med fullt flöde eller något liknande?
-
Du har kanske kortslutning någonstans, en liten radiator som bara släpper genom radiatorvattnet med fullt flöde eller något liknande?
Känns tveksamt, alla element är varma men känner en stor skillnad i temp på överdelen och underdelen av elementen (dom stora)
Har iofs rätt kass element: smala panelradiatorer (ofta enkel panel) matade med 10mm rör, stammen är givetvis större(?)
I sovrummet står det dock en K22-6018 vilken ska få kompisar i sinom tid ^-^
-
Delta T mellan VVM300 och 2020 ska ligga på 8 ºC med defaultinställning. Kolla meny 5.15 då VP:n går.
I menyerna 9.3.13.X ställer man in hur laddpumpen ska jobba.
Det är möjligt, har inte kollat vad deltat är mellan VVM och 2020 men jag har tittat på VBf och VBr..
Känns som jag har för högt flöde och/eller dåliga element 8)
Beroende på var retur samt framledningsgivaren sitter så kan inte delta-t kollas annat än i meny 5.15..