Hej!
Ny i detta forum. Jag har försökt leta men hittar ej svar på det jag söker.
Om ni andra vet att det finns någon tråd som berör detta så vänligen hänvisa mig dit.
Bakgrund:
Jag har en IVT Greenline HT Plus C 11 AB samt en kombiberedare IVT 200 FC.
Bergvärme, 2 borrhål på ca 115 m vardera.
Huset ca 165m3, fristående garage tillkommer senare men anläggningen är dimensionerad av IVT för detta. Golvvärme ritad av Roth. Nybyggt i år.
Anläggningen är väl inte helt intrimmad men den fungerar skapligt, vi fryser inte.
Till problemet: Jag får hela tiden larm om ”Högt värmebärardelta GT8/GT9”
Jag har rengjort silen, cirkulationspumpen står på III, dvs högsta.
Jag har varit i kontakt med IVT:s kundsupport och får till svar att cirkulationen är för dålig.
Vad är att göra?
Ryktesvägen har jag fått höra att fler har liknande problem med liknande anläggningar.
Någon som känner till någon som löst detta.
Tacksam för tips.