Startreläet kan de detta larm ja, men att det skulle glappat i så många år hör ju till ovanligheterna. Skulle dessutom bara komma vid uppstart, men så är ju inte fallet här, är du helt 100 på att du får larmet även under en längre tids drift. Eller menar du att den slår ifrån efter några min redan? Prova att sänka elpatronseffekten till 4-5 kw Blev påmind av en kollega idag om några fall där det funnits samband mellan larmet och att elpatronen gått för fullt (9kw). Det som händer då är att yttermanteln värms upp snabbt och GT3:2 slår ifrån kompressor och elpatron. Men eftersom det bara är yttermanteln som värmts upp så snabbt har inte värmeöverföringen till innermanteln (varmvattnet) skett tillräckligt mycket vilket gör att Gt3:2 sjunker igen och triggar kompressorstart. I dom fallen har inte fördröjningen på kompressorn räckt till vilket gör att mottrycket är för högt i kylkretsen. Kompressorn försöker starta men orkar inte igång, kompressorlampan tänts men inget händer, då får man ”motorskydd uppstart” det här fenomenet är ganska ovanligt Lösningen har då varit att sänka elpatronen så att yttermanteln inte värms upp så fort.
Förmodar du tittat på denna tråd.https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67578.0I slutet på tråden är förklaringen till varför kompressorn inte startade då CPU-n beordrade start (gröna lysdioden).
Att difftryckvakten försvann berodde helt enkelt på en massa strul. Maskinen hängde sig i avfrostning, det blev avbrott i den mm, bara en felkälla. Tidsavfostningen är fabrik på 10 tim intervall men ska egentligen ställas in beroende på vilket frånluftflöde man har, när man inte har autoavfrostning men det görs sällan. Har du diffvakt på din? Om du har det så dra ur slangarna så den blir verkningslös, kan ju va den som glappar o slår av kompressorn som sen inte kan starta igen, eller att avfrostningen går för fort i autoläget så kompressorn triggas till att starta för tidigt. Den kan ställa till mycket bekymmer. Om du gör det så ändra tiden i 9.14 til 2-4 tim beroende på vilken fläkthastighet du har samt öka tiden i 9.10 till 10 min.Innan du börjar skruva dig in i hyllan för at rycka slangar så ändra bara tiden 9.14 till 2 tim och 9.10 till 10 min, då tar tidavfostningen över helt. Sen om problemet försvinner så kan man ställa in tiden lite mer exakt, och ta bort slangarna.
Ok , om du får larmet direkt efter avfrostning så kan det vara vakten som spökar och släpper avfrostningen för tidigt, kompressorn orkar inte starta pga att ingen tryckutjämningen skett. Den fungerade från början men toleranserna blir mindre med åren, kass kvalité helt enkelt. Men när du nu ställt om det till tidsavfrostning så ska den inte larma pga av vakten iallafall. sen om det är hela sanningen av ditt problem återstår att se. Lämplig tid ska vara att om du har läge 1 på fläkten=115v 1tim, läge 2=125v 2tim osv. Men det är lite överdrivet ofta kan jag personligen tycka, jag brukar ställa dom på 4 Tim om fläkten står på läge 2, så har jag även ställt in min egen på, har stått så sen 2010 ungefär, då gav min vakt upp. Att komma in i fabriksmenyn ska gå enkelt via 5.12, håll inne vänsterknappen 4-5 sekunder så ska du komma in.En sak till,stoppa in slangarna under fläkten så dom inte kan åka in i fläkthjulet.
Nej, just 5.12 och hålla in vänsterknappen falerar, är kanske nåt vajsing där också då. Avfrostningstiden beroende av fäkthastighet då. Kan bli ett bekymmer då jag satt en 5-lägesbrytare på skåpet, anledning mindre kalluft in på vintern och billigare varmvatten till barnbarnens plaskdammar på sommaren, samt att jag kan stänga ventilationen helt vid katastrof, utan att stänga av värmen. Får hålla lite koll på hur ofta den avfrostar, det finns ju även LP att förlita sig på.Slangarna ligger så klart säkert under fläkten.
Fabriksåterställning gör du i dom 3 olika nivåerna, det ändrar alla inställningars om du gjort själv.