Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Ämnet startat av: Semle skrivet 09 januari 2024, 13:36:49

Titel: Kort uppvärmning av tappvatten
Skrivet av: Semle skrivet 09 januari 2024, 13:36:49
Hej,

jag har en IVT Premiumline X15 som inte värmer tappvattnet så mycket som jag räknar med.
Den står i komfortläge med inställning att starta när temperatur understiger 49 grader på T3 samt stoppa när temperatur överstiger 57 grader på T8.
Den startar alltid korrekt vid 49 grader men den stoppar alltid 2 grader senare alltså då T8 är 51 grader.

Detta gör ju att jag får onödigt många start/stop på kompressorn.
Tolkar jag något fel eller är det någon som vet var jag kan börja leta efter fel?

/Micke
Titel: SV: Kort uppvärmning av tappvatten
Skrivet av: kWhalp skrivet 09 januari 2024, 13:56:07
Hej,

jag har en IVT Premiumline X15 som inte värmer tappvattnet så mycket som jag räknar med.
Den står i komfortläge med inställning att starta när temperatur understiger 49 grader på T3 samt stoppa när temperatur överstiger 57 grader på T8.
Den startar alltid korrekt vid 49 grader men den stoppar alltid 2 grader senare alltså då T8 är 51 grader.

Detta gör ju att jag får onödigt många start/stop på kompressorn.
Tolkar jag något fel eller är det någon som vet var jag kan börja leta efter fel?

/Micke

Hej!
Har du månne spärrat elpatronen?
Min F750-kompressor klarar max 52°C-varmvatten, högre än det så kräver den elpatron.
Titel: SV: Kort uppvärmning av tappvatten
Skrivet av: Semle skrivet 09 januari 2024, 14:23:59
Nej, den är aktiverad. Dock kör den aldrig. Min kompressor klarar betydligt högre temperaturer än så.
Titel: SV: Kort uppvärmning av tappvatten
Skrivet av: Tony B skrivet 10 januari 2024, 08:01:38
Hej,
Låter som det är en givare som inte mäter rätt.
Du får kolla upp givarna

Kommer inte ihåg vilket det är som stoppar. Kollat upp detta och det är T3 som du måste kolla är rätt samt att den inte har glidigt ut från dykfickan

IVT X 15 använder aldrig El patronen för värmedrift. Den är endast för nöddrift

MVH