Utloggad Holtis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
Hej! Har en ASY9 RSD från 2003, den har fungerat perfekt som alltid, men i dag så ville den inte längre. Plötsligt så gick säkringen...
Jag har skruvat bort kåporna och kollat, och det fanns ju inte så mycket innanför, men... den går i 20 sekunder, fläkten startar, sedan "klickar" det i "modul" (vet inte vad det är om det är en ventil som har två sladdar in i sig, som sitter anslutet till kopparrörern, i den klickar det när fläkten har gått i ca 20 sekunder, sedan "dör" den och säkringen går igen i elcentralen.

Någon som känner igen detta fel?

Eller om någon har något tips på serviceställe/företag som har Fujitsu luft/luft pumpar.

Tack på förhand, skall försöka få in bilder på detaljerna om en stund.
Hälsn Kjell
« Senast ändrad: 05 december 2010, 21:33:23 av Holtis »

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
den där ventilen är en 4-vägsventil som växlar mellan värme/kyldrift
testa att koppla bort den, det kan vara kortslutning i spolen.

det var för övrigt ett gammalt hederligt köldmedium i den Thumbsup

Utloggad Holtis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
Hej... Kanon, det skall jag prova så fort jag kommer hem i kväll.
Tackar för tipset, alla tips och förslag mottages med öppna armar, det är ju lite fel årstid som den "lade av".

Utloggad Holtis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
Provade att koppla förbi ventilen, så smällde automatsäkringen direkt... skumt.... sedan har jag försökt få ut ström igen, men vet banne mig inte om det hände något bakom automatsäkringen i centralen, för nu "går den inte", eller den löser inte ut, och allt är strömlöst ut till både utedelen och innedelen...

Får nog be sonen som är elektriker att komma förbi i morgon, så sjukt skumt att det inte finns ström ut nu...

Men frågan är då om felet ligger bakom ventilen, eftersom säkringen även löste när jag kopplade förbi ventilen... nästa komponent är den stora kondensatorn...
Något tips på hur man mäter en sådan? Har ju multimeter :-)


Utloggad Holtis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
Fick igÃ¥ng  strömmen igen... det var glassäkringen i inne enheten som hade gÃ¥tt... sÃ¥ nu bytte jag den... och dÃ¥ funkar den sÃ¥ länge man inte kör pÃ¥ "heat" eller cool...
Så när utedelen slår till, då drar automatsäkringen i elcentralen...

Tillbaka till ruta ett... fast... nu har vi testat att koppla förbi ventilen, men felet kvarstår,... Några fler tips eller trix :-)

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
Jag skulle tippa på att kondensatorn till kompressorn är defekt, den liknar din på bild 3, om kondensatorn är defekt så går säkringen oftast då det krävs hög startström vid start av kompressorn, kondensatorns uppgift är att agera som en buffert mot detta. Be någon kanske din son som är elektriker att mäta upp kondensatorn alt, byt mot en liknande med lika värden som står på kondingen. I vissa fall finns denna med samma värde i en högtrycks-tvätt och även i en luftkompressor.

Man kan acceptera en konding på 22uF om det sitter en 25uF orginal som ett exempel.
Notera att vissa kondensatorer har en jordanslutning i toppen istället för midjan liknande din på bild 3 Isåfall måste du sätta fast en plåt alt kabeljord i chassit.


« Senast ändrad: 06 december 2010, 21:54:35 av Fujitsu »
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad Holtis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
 Thumbsup Ã…ker till Elfa i morgon och kollar om de har nÃ¥gon liknade konding, det mÃ¥ste ju vara värt att testa att byta ut den...
Skall höra med sonen om han vet hur jag kan mäta upp kondingen, om det funkar med min multimeter.

Kanon... Nytt hopp.. Tack för kanon tips...  Thumbsup

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
Beror på om du har rätt kapacistans område på din mätare.

O.B.S att denna konding kan vara spänningsförande och var försiktig även om du brytit strömmen.

Lycka till
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad Holtis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
Chansar pÃ¥ att byta ut den istället, tack för tipset om att den kan vara strömföraren även efter  Thumbsup

En tanke, skulle man kunna "tvinga" ute delen att starta genom att "Hålla" fast automatsäkringen så den "matar" på istället för att den slår ifrån?
eller riskerar man kabelbrand istället då?

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
Byt kondensatorn i första hand, tvinga ej säkringen då kan du förstöra mycket i pumpen och eventuellt skada ledningarna.

Kondensatorn kan i värsta fall explodera studs
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
innan du köper en konding, mät mellan fas-nolla på kompressorn så det inte är kortis där.

Utloggad Holtis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
Då skall vi se... Har mätt upp och prövat lite olika varianter, men resultatet är detsamma.
Har gjort följande:
- Mätte upp kompresserons anslutningskablar och jag har "kontakt" (signal med multimeterns signaltest,) Det piper mellan alla de tre anslutningskablarna.  :(
- Kopplade ur "fasen" till kompressorn" och testkörde, då går innedelen och fläkten startar efter ca 20 sekunder
- Kopplade in fasen igen och testkörde, inget hände - förrän jag "knackade" på ventilen med spolen, då gick fläkten i 20 sekunder, sedan slog automatsäkringen igen. :(
- Kopplade förbi ventilen. (fas direkt till kondingen) då gick glassäkringen igen i innedelen, samt att automatsäkringen gick.

Förmodar att det troligen inte är värt att byta "kondingen" va?  

NÃ¥gra förhoppningar?  huvuddunk
=====
Provade en sak tilll körde kompressorn med direktmatning... det bara "surrade"... Lät ju inte som "kylskåpet", utan bara "surrade" som en elmotor som "står still" med ström på.. Matade ström i ett ex. antal sekunder och inget händer mer än att det bara "surrar"...

Förmodar att den skall låta som om den "skakar" igång på något sätt... eller?
« Senast ändrad: 07 december 2010, 20:42:30 av Holtis »

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
är det här en on/off värmepump? alltså en som kör kompressorn på max en stund sedan stänger av osv?
om det är det så ska ju kompressorn gå på nätspänning, men en driftkondensator. men om det är en inverterpump (varierande effekt) så ska man inte koppla nätspänning till kompressorn, det kan bränna lindningarna. dessutom har ju även en on/off kompressor fler lindningar, det sitter en hjälplindning som man inte skall koppla nätspänning till.

om du kopplar ur kompressorn, går innerdelen och fläkten ute då utan att säkringen smäller?
isåfall är det ju kompressorhaveri.

noterade även på dekalen att den är tillverkad i japan.. numer görs alla fujitsu i det där billighetslandet kina... >:(
och dom försöker dölja tabun genom attt skriva made in PRC på dekalen... ::) --/

Utloggad Fujitsu

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
Surret beror pÃ¥ att du körde utan kondensator. En annan tanke som slog mig, hur kallt har du ute? Kanske kompressorn har frusit ihop och du kanske ej har kompressor värmare alt defekt sÃ¥dan? Prova att värma kompressorn med en varmlufts pistol eller spola hetvatten.  Sc:,h
« Senast ändrad: 08 december 2010, 02:00:05 av Fujitsu »
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.

Utloggad Holtis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
är det här en on/off värmepump? alltså en som kör kompressorn på max en stund sedan stänger av osv?
om det är det så ska ju kompressorn gå på nätspänning, men en driftkondensator. men om det är en inverterpump (varierande effekt) så ska man inte koppla nätspänning till kompressorn, det kan bränna lindningarna. dessutom har ju även en on/off kompressor fler lindningar, det sitter en hjälplindning som man inte skall koppla nätspänning till.

om du kopplar ur kompressorn, går innerdelen och fläkten ute då utan att säkringen smäller?
isåfall är det ju kompressorhaveri.

noterade även på dekalen att den är tillverkad i japan.. numer görs alla fujitsu i det där billighetslandet kina... >:(
och dom försöker dölja tabun genom attt skriva made in PRC på dekalen... ::) --/

Ja, det stämmer... kopplar jag ur fasen pÃ¥ kompressorn sÃ¥ gÃ¥r allt, förutom att det dÃ¥ blir värme eller kyla...  :) men innedelen funkar till 100% med att ställa om pÃ¥ kyla, värme osv. Kopplar man sedan in fasen sÃ¥, gÃ¥r fläkten igÃ¥ng och gÃ¥r ca 5 sekunder... sedan "surrar" det lite... i 5 sekunder... sedan gÃ¥r automatsäkringen i centralen.

Vad skall mann kolla på för prisvärt märke/modell? Vet ju att det beror på utrymme och planlösning osv. men vi har en öppen planlösning och denna sitter på övervåningen som är ca 70 kvm varar halva våningen är öppen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!