Hej Martin. Ska försöka ge lite tips. Men vore intressant att veta lite mer. Är det bergvärme/markvärme? Hur gammal är anläggningen? Osv.
Men som du beskriver det med ny kompressor och expansionsventil ca 1år. Så förutsätter man expansionventilen borde fungera som den ska. Och att du har rätt gasmängd (ej gasbrist=bubblor i synglas vid normal drift.)
DÃ¥ borde LP larmet vara brinekrets relaterat.
Lågtemp på inkommande köldbärare.
Luft i köldbärare pga läckage el liknande.
Igensatt sil i filter på inkommande KB.
Strulande köldbärarpump.
Kolla temperatur på gt10 (Kb in) gt11 (Kb ut )vid drift. Skillnad mellan dessa bör ligga på ca 3-4 grader. Tyvärr kan man inte alltid lita på maskinens givare till 100% när den börjar bli lite till åren. Men kan ge en hint. Testa att handköra KB- pump och lyssna om det skvalar i rören pga. luft. Och om pumpen verkar gå normalt.
Håll in menyknapp i ca 10sek. Gå till meny 5.3 för handkörning
Om du har Något av ovanstående problem borde larmet återkomma rätt ofta. Ett enstaka LP larm behöver iofs inte betyda att det är något allvarligt fel. Men är rätt besvärliga då du måste kvittera bort det manuellt. Annars går vp i Larm drift (elpatron)
Mvh / A
Hej Jag har också samma problem, Markvärme slinga, anläggningen är från 2008,
Det bubblar en hel del i synglaset första minuten under uppstart därefter syns inga bubblor.
Jag har tagit ur och gjort rent filtret på brine sidan ingen smuts synlig.
Ingen minskning på brine (köldbärar vätska)
Temperaturen mellan GT10 och GT11 är 3-4grader.
Man hör inget skavlande ljud när man startar stoppar KP pumpen.
Larmet har kommit 3gånger sedan i tisdags (2dagar).
Finns det något annat filter som kan vara igensatt i pumpen eller behöver man kontakta installatör/tekniker?