Hej, jag är en av de som har problem med ctc ecoheat 408. Det verkar som att det inte enbart är hög framledningstemo som ställer till det utan snarare för hög diff mellan FL och retur och hur styrsystemet då beter sig.
Det jag sett är att när differensen är större än 7-8 grader räcker inte styrsystemets marginal. Tanken hålls 5 grader varmare än begärd FL. När begärd FL inte uppnås öppnas (med valbar fördröjning) shunten till den övre delen av tanken för att kompensera detta. Detta leder i sin tur ofta till att elptronerns används istället för VP.
Jag har ett system med knepiga förutsättningar med en golvvärmekrets och en ursprunglig radiatorkrets. När returerna kombineras blir den ju betydligt lägre än om jag tex bara hade haft radiatorer, och detta verkar ecoheat-konceptet hantera dåligt.
Det hade varit bättre om den ökade marginalen i nedre tanken innan den öppnar shunten för så fort jag aktiverar extra VV är problemen borta. I mitt system behövs sällan 50 grader så jag vet inte om det finns någon sådan begränsning. Övre tanken värms ganska snabbt till 65 grader.
Grannen med nästan likadant hus utan golvvärme har vad jag vet inga liknande problem.
Hade nog köpt en annan pump idag men samtidigt är jag inte säker på att mitt radiatorsystem är helt perfekt och jag hade kanske hade värre problem. Just nu laborerar jag med workarounds men det hade ju varit skönt att slippa.
Vad det gäller VV så klarar den inte störttappning så bra. Ska man fylla ett badkar kan man låta det ta lite tid så sjunker inte temperaturen så mycket. Anpassar man sig så upplever jag inte det som ett jätteproblem.
Går det blockera spetsfunktionen (shunten) efter utomhustemperatur? Den kanske inte har koll på shuntvinkeln och därför glider över och "läcker" mot övre tanken. Jag har emulerat räkneverk för shuntvinkel på ett ställe idag, det är ett speciellt kapitel. Min värmekälleshunt har 5-10 sekunder längre gångtid än vad som den ska ha. Den behöver kalibreras vid uppstart och lite annat gott. Med framledning v.s mitt-tanktemperatur borde den kunna lista ut att den har övershuntat i onödan.
Lite intressant problem det där iaf, för så som en Ecoheat funkar kommer mitt framtida värmesystem med Dalatanken 750 fungera. Fast utan fallgroparna hoppas jag pga egen styrning. Intressant tankeställare helt klart. Jag har sneglat på en serievärmare utan att egentligen förstått varför, nu känns det klarare.
---
CTC GS 600
https://www.ctc.se/file-download-product/bc6a8a85eb2e96b4c8e5f2dd2c783041.pdfCTC EcoHeat 400
https://www.ctc.se/file-download-product/062ef58503aee0b9b5e21ec1268b41f9.pdfGS (on/off) ser ju ut som den landat några timmar på ritbordet och gjorts om till lite mer normalt utförande med spetsvärmare i framledningen före växelventilen. Vet dock inget om hur den lämnar värmen. Edit: Får det till att den funkar precis som en Nibe F1245. Dvs, kan ge radiatorknäppningar utan en arbetstank.
Lite synd att Ecoheat inte funkar som tänkt, det är en intressant och bra konstruktion.
Denna kanske är något att kolla om folk är nöjda med? Vet inget om den mer än att det är en intressant varmvattenkonstruktion.
https://www.thermia.se/varmepumpar/bergvarmepumpar-jordvarmepumpar/diplomat-optimum-g3-bergvarmepump-jordvarmepump/