Hej,

står och blänger på vp-n strax efter att frun störttappat ett bad. Pumpen går igång på vvprod, men deltat ligger på 17-20 grader. Kollar i servicemenyerna och ser att cirkpumpen går på 30. Borde inte Optimumstyrningen varva upp cirkpumpen för att minska deltat?

Optimum Duo 8, 300L MBH
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Varmvattenprod Optimum
« Svar #1 skrivet: 07 april 2010, 21:51:53 »
Jo, nått är galet. Kolla att FLÖDE RAD står på AUTO. Sen har jag för mig om att man kan ställa in vilken frekvens som cirkpumpen ska ha som startvärde men jag är inte säker på hur.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Varmvattenprod Optimum
« Svar #2 skrivet: 07 april 2010, 22:32:43 »
Nu är detta vid VV drift och då är det inte säkert att det är så fel. Om det konstant är så mkt DT så tyder det på luft i TWS slingan. Vad gäller cirk pumpen så vill inte VP ha full fart vid VV drift utan den sköter det själv.

Utloggad bive

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Västerdalarna
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varmvattenprod Optimum
« Svar #3 skrivet: 07 april 2010, 22:57:47 »
Min Duo Optimum med en 200liters beredare kör cirkulationspumpen som den ska under varmvattenproduktion, dvs den håller ett rimligt delta (i mitt fall mellan 6 och 8 grader, 7 är inställt). Det innebär att cirkpumpen arbetar från c:a 40% upp till 100% i slutet av cykeln.

Antar att något är fel, om det är inställningarna eller hårdvaran/styrningen låter jag vara osagt...
IVT PremiumLine HQ E10, 300L extern beredare.
2x400m jordslingor nergrävt i gammal myrmark.
260kvm välisolerat hus med ett-rörssystem.

Thermia Diplomat Duo Optimum 8 med 200 liters TWS-beredare. 155 meter aktivt hål. Timmerkåk från 50-talet, 75 kvm + 50 kvm inredd källare med golvvärme.
Tidigare förbrukning 25 kbm blandved/år.
-33C utan stöd av elpatron.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Varmvattenprod Optimum
« Svar #4 skrivet: 08 april 2010, 07:46:03 »
Har kollat mer nu. Verkar reglera som den ska vid underhållsvärmning och vid duschning. Alltså verkar det vara vid störttappning (det var väl 150 liter 55-gradigt som tappades ut) som den inte Optimum-reglerar. Kan det vara så att den prioriterar maximal värmeavgivning från tws-slingan istället för att prioritera delta över vp-n?
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Varmvattenprod Optimum
« Svar #5 skrivet: 08 april 2010, 12:02:23 »
INGET FEL. Cirk.pump jobbar på minfløde (30%) upp till 50 grader på FL. mellan 50 - 55 grader arbetar den med instællt Delta T. Nær 55 grader ær uppnått går cirk.pump på maxfløde tills pressostaten øppnar.
Vattenglaset är halvfullt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!