Hej
Kör en Nibe 2010-8 via ett eget styrsystem til min PC där jag även har dynamisk bild över systemet.
När det är kallt ute kör jag vedpanna till accar istället
Nu till min fråga, har kopplat cirkpumpen internt på plint 11 och även lagt ett relä parallelt som driftindikering till min bild på PCn.
Vad jag sett ett flertal gånger är att pumpen står stilla fastän att det är minusgrader ute, flöde får jag iförsig ändå över värmepumpen via radiatorns cirkpump
Vad jag undrar över är vilka kriterier ska uppfyllas för att cirkpumpen ska få startorder?
Stefan i Malmö
-
Hej
först hur har du kopplat din 2010 till pc. kan du förklara det för mig.jag vill göra samma.
Sen normalt stoppar cirk pumpen när VP stoppar. Under +2 vill man ha cirkulation även vid stoppad VP. Den går även vid endast EL drift 1/4 varje timme. Med program styrn mitt fall SMO fungerar det enl beskrivn.
Det kan även vara likn direkt från 2010 inkoppl plint.
Välkommen till forumet och delge oss dina synpunkter läs och lär i de olika trådar.
Spec avd Luft/vatten VP och "NIBE"
Ursäkta jag såg du var med i forumet innan mig, Redan i oktober förra året. Din första Kommentar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/board,1.0.html
Om man är aktiv i forumet lär man sig en hel del.
/Janne
-
Hej Janne
Som du läst i mina tidigare inlägg styr jag VP direkt från ett styrsystem och har därmed skippat SMO.
Fördelen är att jag kan påverka betydligt mer hur jag vill köra mitt system. Är inte nöjd ännu hur jag dockat mot vedpanna och tankar.
Kommer ändra en del till våren, tänkte köra mina acctankar i serie istället då de fysiskt inte står bredvid varandra (4*500 liter).
Ska även ha in 4 solceller som just nu står och väntar på varmare väder
Nu till min fråga med lite kompletteringar
Var nere och tittade i morse:
VP indikerar stillestånd (<-7 grader)
tillopp till vp ca 26 grader (accar är tomma därav så låg temperatur)
retur från vp ca 26 grader
vp steg1 och 2 ej startsignal från överordnat styrsystem (vp naturligtvis spänningssatt)
Fortfarande går ej VPns cirkpump???????
Står ju klart och tydligt i bruksanvisningen att cirkpumpen ska kopplas på plint 11 pga frysrisk
Stefan
-
Hej vi tar upp det med Silver som har direkt kontakt med NIBE.
Cirk pumpen borde gå.
/Janne
-
Hej Janne
Nu till min fråga med lite kompletteringar
Var nere och tittade i morse:
VP indikerar stillestånd (<-7 grader)
tillopp till vp ca 26 grader (accar är tomma därav så låg temperatur)
retur från vp ca 26 grader
vp steg1 och 2 ej startsignal från överordnat styrsystem (vp naturligtvis spänningssatt)
Fortfarande går ej VPns cirkpump???????
Står ju klart och tydligt i bruksanvisningen att cirkpumpen ska kopplas på plint 11 pga frysrisk
Stefan
Cirkpumpen startar och går i intervaller t,ex vp stannar vid låg ute.temp...om cirkpumpen går hela tiden så slösar man värme + energi
-
Tackar för svaret Silver
Då är det väl tillfälligheter som gör att var gång jag tittar så står cirkpumpen stilla.
Får dra igång en logg på driftindikeringen på cirkpumpen för att se när den går.
Mest rädd för att få en frysning om fram och returgivarna var inblandade i vilkoren då dessa är monterade invändigt i huset.
Radiatorns pump drar också runt vattnet över vp-pumpen (inkopplad övertilloppet tillradiatorsystemet med backventil på röret)
Stefan