Skrivet av: AB_grdstnga
« skrivet: 15 april 2019, 15:43:59 »
Hej,
Golvvärmen har rumstermostater i varje rum och det kan såklart ha påverkan på den lösning som erbjuds. Alla offerter är på total entreprenad där de ansvarar för installation av nya radiatorer samt VP-installation. Jag vill bara ha en part som är ansvarig för hela installationen.
Jag har bara kunnat ta fram förbrukning för de senaste två åren. Det har gått åt ca 20 000 kwh total inkl hushåll och varmvatten men vi har då haft luft-luft pump samt kamin som stöttat. (Den leverantör som föreslagit Nibe 2120-8 kan ni bortse från, det är inte aktuellt)
Det skiljer ganska mycket på hur de beräknat. Vem som gjort rätt antaganden kan jag inte svara på. Jag har fått in två beräkningar hittills. Jag klipper in merparten av siffrorna. De har använt olika DUT och effektbehov/m2. Hoppas det kan hjälpa till. Känns som valet blir svårare och svårare ju mer man försöker förstå.
1.
Stad Eslöv
Medeltemp 8,2 °C
DUT -11,9 °C
Rumstemp nu 22,0 °C
Uppvärmning slutar vid 19,0 °C
Framled. vid DUT 40 °C
Returled. vid DUT 30 °C
Köpt energi per uppvärmd yta 50 kWh/m²
Energi från värmepump för uppvärmning 24893 kWh/år
Tillskott för uppvärmning 23 kWh/år
Energi från värmepump för varmvatten 4999 kWh/år
Tillskott för varmvatten 1 kWh/år
Total energiproduktion 29916 kWh/år
Elförbr kompressor uppvärmning 5848 kWh/år
Tillskott för uppvärmning 23 kWh/år
Elförbr kompressor varmvatten 2126 kWh/år
Tillskott för varmvatten 1 kWh/år
Total energiförbrukning 7999 kWh/år
Varav el 7999 kWh/år
El (η=100%) för tillskott 24 kWh/år
Köpt energi per uppvärmd yta 50 kWh/m²
2.
Klimatdata
Position: Flyinge (55,7641N, 13,3187E)
Årsmedeltemperatur 7,7 °C
Byggnad Building1
Uppvärmd area 155 m2
Inomhustemperatur 21,0 °C
Egenuppvärmning 3,0 °C
Dimensionerande utomhustemperatur -10 °C
Värmesystem Radiator
(lågtempererad)
Framledningstemperatur vid DUT 55 °C
Returledningstemperatur vid DUT 47 °C
Specifik effekt 40 W/m2
Hushållsvarmvatten Energi 4 500 kWh
Värme och Hushållsvarmvatten
Husets energibehov 21 883 kWh
därav till rumsvärme 17 383 kWh
därav till varmvatten 4 500 kWh
Totalt tillförd energi, inkl hushållsvarmvatten 21 883 kWh
Energi tillhandahållen av värmepump(ar) 21 669 kWh
Energi förbrukad av värmepump(ar) 7 556 kWh
varav interna cirkulationspump(ar) 185 kWh
varav inbyggd fläkt 0 kWh
Energi förbrukad av tillskottsvärmare 214 kWh
Integrerad (η=100%) 214 kWh
Total energiförbrukning(köpt) 7 770 kWh
Energibesparing 14 113 kWh
SPF, exkl tillsatsvärmare 2,9
SPF 2,8
Behövd effekt vid DUT 6,7 kW
Värmepumpseffekt vid DUT 4,9 kW
Behövd tillsatseffekt vid DUT 1,8 kW
Energitäckningsgrad 99 %
Effekttäckningsgrad vid DUT, endast värmepump 73 %
Drifttimmar 2 747 h
Tillsatsvärmare används från -6 °C