Ctc reparatör stockholm?
« skrivet: 01 augusti 2016, 22:21:10 »
Blixten slog ned hos mina föräldrar och slog ut en del grejer. En elektriker var förbi och fixade det som gått sönder med elen men nu går inte värmepumpen som den ska, vet ej exakt vad det är men pumpen är ej servad sen den var ny så är nog bra med en genomgång. Några förslag på duktiga reparatörer av CTC i stockholmsregionen (färingsö)?

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Ctc reparatör stockholm?
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2016, 22:32:27 »
Bara gissning och lite tur! Inget man önskar sig.
Testa med Norsk reset, stäng av och starta om hela anläggningen.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ctc reparatör stockholm?
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2016, 09:52:16 »
Problemet brukar vara att CTC-service oftast inte är elektriker...
EN felsökning av värmepump kan kanske göras bäst av en elektriker för att utesluta fel beroende på Åskan.
Värmepumpsteknikerna har en förmåga att vilja hitta fel på kompressor/kylkrets.

Om du tagit ut nåt på hemförsäkringen, ring i vart fall och snacka med dem (försäkringsbolaget) så kanske du kan få den kontrollen på samma självrisk.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ctc reparatör stockholm?
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2016, 21:51:26 »
Hur beter sig värmepumpen?
Kollade elektrikern att det är full spänning hela vägen fram till kompressorn?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Paroscar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc reparatör stockholm?
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2016, 09:18:19 »
Elektrikern mätte inget på pumpen utan fixade endast med inkommande el. Efter att ha bytt säkring i pump går den nu på eltillskott bara. Felkod E25 och E53 om det säger något?

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc reparatör stockholm?
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2016, 09:23:58 »
Löst motorskydd ?

/D

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ctc reparatör stockholm?
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2016, 09:29:27 »
E53 = Text visas då VP-styrkort ej kan kommunicera med motorskyddet.
E25 = Givare högtryck

Trolig orsak, trasigt styrkort.
Men det skulle kunna vara nåt enklare fel med motorskyddet också, men att högtryck skulle larma i samband med det låter långsökt.
Möjligen om det gått en huvudsäkring i samband med åskan, eller att värmepumpen saknar en fas, och styrkort har spänningsmatning från annan fas än givarna, typ.
Lite långsökt.

Jag satsar på trasig styrkort med den kombinationen av larm.

Borde gå få ut på samma skada som resten av det som åskan orsakat.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Paroscar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc reparatör stockholm?
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2016, 09:44:50 »
Tack. Mycket kunskap här  tummenupp.
Vet ej om de tagit elektrikern på försäkring men om styrkort och reparatör överstiger självrisk, vilket det låtrr som det gör?, så ska de ju kika på det. Men då återkommer frågan om någon har förslag på en duktig kille eller tjej som kan kika på drt?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Paroscar

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ctc reparatör stockholm?
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2016, 10:51:58 »
De hade provat de två närmaste innan jag frågade här men inte fått tag på någon, kanske semestertider. Får väl prova fler längre bort men hade hoppats på att få någon rekommendation härifrån.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ctc reparatör stockholm?
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2016, 08:39:02 »
Rekommendationer i forum som dessa ges ofta av de som själva på något sätt är involverade i företaget ifråga, det är därför inte något som jag/vi under åren har uppmuntrat till.
Det är nog största anledningen till att du inte fått någon rekommendation.
OM du får någon rekommendation, kolla gärna på medlemmens bakgrund, lång tid som medlem + många inlägg indikerar seriositet, kort tid som medlem, och få inlägg indikerar inlägg i egen sak.
Även om det naturligtvis inte alltid behöver stämma.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!