Titel: Kan man se om elpatron spärrats på Nibe?
Skrivet av: Rdx skrivet 09 februari 2019, 20:50:19
På Nibe 1210/1215/1225 och 11-motsvarigheten kan man spärra elpatronen genom att bygla anslutning 1-2 eller 1-3 på signalplinten och det är tydligen dessa ingångar som används av en ev. effektvakt.

Men kan man på VP (signallampa eller menyer) se om VP har uppfattat att elpatronen har spärrats på detta sätt, t.ex. genom att blixtlampan blinkar annorlunda (eller inte alls).

Har gjort en anslutning till 1-3 så att tillskottet skall vara spärrat när jag är hemma och bara vara aktiverat när ingen är hemma och kan reagera om pumpen skulle larma.  Men vore ju skönt att kunna se om pumpen har fattat.
Titel: SV: Kan man se om elpatron spärrats på Nibe?
Skrivet av: Carl N skrivet 11 februari 2019, 07:49:17
Jag har en manuell kontakt mellan 1-3, som kopplar bort elpatron.
Lampan blinkar som vanligt, ingen skillnad, det syns inte heller i nån meny.
Men det funkar klockrent, när det blir svinkallt ute så kopplas inte elpatron in förren jag bryter kontakten, då klickar elpatron in direkt.
Jag brukar ha elpatron spärrad tills familjen börjar klaga.  ;)
Titel: SV: Kan man se om elpatron spärrats på Nibe?
Skrivet av: Rdx skrivet 11 februari 2019, 08:35:23
Jag brukar ha elpatron spärrad tills familjen börjar klaga.  ;)
Jag kan föreställa mig hur diskussionen går under köldknäpparna hemma his dig... Slutligen är det någon som hotar "Nu bryter du kontakten eller så gör vi det, i dubbel bemärkelse"...  tummenupp