EcoEl - fullkondenserar aldrig
« skrivet: 07 februari 2011, 18:52:11 »
Jag har CTC EcoAir107 dockat mot CTC EcoEl 1550 som jag loggar eftersom jag inte tycker regleringen fungerar väl. Enligt dig ska var 4:e start av kompresser ske med fullkondensering, detta sker inte på min, vad kan det bero på?

Jag har vid ca 0 grader ute omkring 80 start/stopp per dygn, det enda som hindrar det från att bli fler är startfördröjningen på 10 min.

Kan man ändra så att EcoEl styrningen inte används och att värmepumpen endast jobbar mot temperaturskillnad på T/R?

JAg har en uppmätt COP-år som är på ca 1,8 vilket jag tycker är på tok för dåligt, CTC har felsökt vid 2 tillfällen utan att hitta några fel (vilket i deras värld är lika med att inget fel finns).
« Senast ändrad: 14 januari 2016, 19:43:04 av Lmf »
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: EcoEl - fullkondenserar aldrig
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2011, 22:51:13 »
är det en nyare ecoel? är VV-höjning JA?

skriv in lite inställningar och värden. så mycket info som möjligt.
vad har du VP-max står på?

även fler bilder på logger under längre tid. eller pub sida på logger.se

antar att gjort en fabriksåterställning.
« Senast ändrad: 07 februari 2011, 23:37:07 av kullabacken »
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Joelk

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
    • E-logger
SV: EcoEl - fullkondenserar aldrig
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2011, 07:57:48 »
Jag hittade att man kunde ställa in höjning till 55 grader var 4:e start efter en hel del läsande på forumet, har fått det till att funka till 50 grader. ska kontrollera givare under dagen.

Värmepumpen är inställd att fullkondensera mot 55 grader.

CTC uppdaterade mjukvara i styren i november och sedan dess har jag ca 80 start/stopp per dygn, tidigare var det omkring 20-25. Andelen spetsel har även ökat samt att COP har sjunkit, det märkliga är att CTC menar att det är hel ok.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: EcoEl - fullkondenserar aldrig
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2011, 08:38:44 »
Du kommer aldrig att komma upp i 55grader. Pumpen kommer att stoppa när VP-IN nÃ¥r 48 grader. Har du tur sÃ¥ har du dÃ¥ 51-52 grader i nedre pannan och kanske 48 grader i övre pannan.  De första 72? timmarna gÃ¥r kompressorn bara till 50 grader men bytte du kort redan i november borde inte det vara problemet.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad Joelk

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
    • E-logger
SV: EcoEl - fullkondenserar aldrig
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2011, 08:44:55 »
Finns det något sätt att ändra i styrningen så att antalet start/stopp blir färre, dvs länge gångtider och bättre nyttjande av systemvolym i pannan utan att ändra diff start/stopp och startfördröjning?

Tidigare har värmepumpen haft ca 25 start/Stopp per dygn men ny är den på ca 80. temp i tank nere faller fort så snart kompressorn stängs.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.

Utloggad skuggan_pm

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 315
  • Karma +0/-0
  • Dags att isolera mina golv?
SV: EcoEl - fullkondenserar aldrig
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2011, 09:18:55 »
I avancerade menyn  (kod  372) kan du ändra start/stopp-diffen till ett högre värde än default 5. Jag kör själv med 7 grader.

Edit, ser nu att du inte vill ändra start/stopp. Flytta några givare kan då vara en lösning. Jag vet dock inte vilka och hur de ska flyttas.
« Senast ändrad: 08 februari 2011, 09:20:30 av skuggan_pm »
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu ocksÃ¥ en Daikin Stylish

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: EcoEl - fullkondenserar aldrig
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2011, 09:27:48 »
I avancerade menyn  (kod  372) kan du ändra start/stopp-diffen till ett högre värde än default 5. Jag kör själv med 7 grader.

Edit, ser nu att du inte vill ändra start/stopp. Flytta några givare kan då vara en lösning. Jag vet dock inte vilka och hur de ska flyttas.

är det VP-givaren som startar kompressorn även i ecoel? i så fall är det den som ska flyttas upp en bit på tanken.
problemet då är om man använder el-patronen i pannan. efter som det då finns risk att el-patronen värmer,så att pumpen inte startar.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Joelk

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
    • E-logger
SV: EcoEl - fullkondenserar aldrig
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2011, 09:48:37 »
VP styrs av temperaturen mitt i tanken (Panna nere) när den är samma som T-fram-RAD startar kompressorn och jobbar till t-fram-RAD + 5 grader. Problemet är att VP-Ut är precis vid givaren till panna nedre vilket innebär korta drifttider, eftersom ingen energi ackumuleras faller även temperaturen fort och kompressorn vill starta igen (startfördröjning 10 min). Detta problem avhjälps inte mycket genom högre diff start/stopp eller längre startfördröjing. Jag har även provat att flytta givaren till panna nedre men inte fått något vettigt resultat.

Jag skulle villja prova att köra värmepumpen med fast kondensering utan att elpannan för blanda sig i styrningen för att se hru det fungerar.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: EcoEl - fullkondenserar aldrig
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2011, 09:55:10 »
VP styrs av temperaturen mitt i tanken (Panna nere) när den är samma som T-fram-RAD startar kompressorn och jobbar till t-fram-RAD + 5 grader. Problemet är att VP-Ut är precis vid givaren till panna nedre vilket innebär korta drifttider, eftersom ingen energi ackumuleras faller även temperaturen fort och kompressorn vill starta igen (startfördröjning 10 min). Detta problem avhjälps inte mycket genom högre diff start/stopp eller längre startfördröjing. Jag har även provat att flytta givaren till panna nedre men inte fått något vettigt resultat.

Jag skulle villja prova att köra värmepumpen med fast kondensering utan att elpannan för blanda sig i styrningen för att se hru det fungerar.


visst det är bara att testa med fast kondensering. kodad meny, sommardrift -30
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Joelk

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
    • E-logger
SV: EcoEl - fullkondenserar aldrig
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2011, 10:00:23 »
LÃ¥ter enkelt.

Man lärsig hur mycket som helst på detta forum, nice!

Ska bli intressant att följa upp.
« Senast ändrad: 08 februari 2011, 11:14:59 av Joelk »
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.

Utloggad Joelk

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 224
  • Karma +0/-0
    • E-logger
SV: EcoEl - fullkondenserar aldrig
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2011, 21:27:09 »
Fick inte rikigt den effekt jag sökte, blev mest att värmepumpen plågades lite mer.
Kan man använde styren som finns i EcoAir? så att den går på utekompenserad reglerkurva på VP-In och VP-UT utan hänsyn till temp i elpannan?
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.

Patrik torparn

  • Gäst
Patrik torparn
SV: EcoEl - fullkondenserar aldrig
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2012, 22:14:21 »
Hejsan!

Jag satte in en frekvensstyrd cirkulationspump till värmepumpen . Jag bor i en villa på 160m2 och har fru och två barn. Vi använder ca 7000 kwh per år på vår värmepump idag. Första året hade vi en förbrukning på drygt 11 000kwh. Jag ändrade start och stopp i service menyn till 7° som de flesta har gjorde. Detta gav ett litet resultat, men dock ej de önskade målet på 7000kwh. Men när jag bytte isoleringen till värmepumpen blev det ännu bättre. Men en cirulationspump som går på lågt varv gav ännu bättre resultat.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!