VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: sajjko skrivet 16 februari 2010, 21:13:07

Titel: Kretskort vattenskadat i utedelen ce9gke
Skrivet av: sajjko skrivet 16 februari 2010, 21:13:07
Hej!

Min värmepump från panasonic slutade helt plötsligt fungera och timerlampan började blinka.
Fick felkod F90 och det är någonting med kretskortet i utedelen.
Snackade med han som hjälpte mig att installera den, han kikade förbi, öpnnade utedelen och i det plastindränkta kretskortet hade vatten smygit sig in.
Det låg även en mindre kaka av is uppe på plasten.

Jag mailade citcop där min pump är köpt och dom vill ha installationsprotokoll av mig.
Det var min granne som jobbar på YIT AB som fixade installationen och han skrev aldrig något protokoll.. nu vägrar citcop hjälpa mig.
Någon som har något protokoll som kan scannas in och mailas till mig. ?

Hör gärna av er!

tack tack
Titel: SV: Kretskort vattenskadat i utedelen ce9gke
Skrivet av: Oskar P. skrivet 16 februari 2010, 22:45:19
är den installerad efter 4:e juli 2009 behövs inte något installationsprotokoll längre, så det kan du hälsa citcop!
dessutom har inte vatten i kretskortet nånting att göra med vem som installerat den, kan lika gärna vart en superproffsig kyltekniker och inte hade det hjälpt mot ditt fel, så det är bara fult av citcop att säga så. men som sagt, inst. protokoll är inte nåt krav längre.
(det fick jag svart på vitt efter gårdagens lektion)
Titel: SV: Kretskort vattenskadat i utedelen ce9gke
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 16 februari 2010, 23:10:50
Är det en CE9GKE lär den vara installerad betydligt tidigare än 4:e Juli 2009  om dom nu inte hade något stort lager som varit svårt att bli av med !!
Låter dock skumt med is på kretskortet Sc:,h
Enda chansen att få is där är väl om det bildas kondens från kretskortets värme och ytterdelens iskalla plåt tak som droppar ner där kortet inte är varmt men det var en vild gissning  ;)
Titel: SV: Kretskort vattenskadat i utedelen ce9gke
Skrivet av: sajjko skrivet 22 februari 2010, 18:31:11
Nu har jag haft iväg kortet hos elektriker. dom har mätt upp alla komponenter utom mikroprocessorerna.

Allt är helt och verkar fungera.

Han trodde på typ kortis eller nått med kompressorn eftersom den inte var "påkopplad" när dom mätte upp kortet.

Ska montera tillbaka kretskortet om någon dag och mäta lite mer när kompressorn är påkopplad.
Titel: Kretskort vattenskadat i utedelen ce9gke
Skrivet av: sajjko skrivet 05 mars 2010, 22:48:03
Nu har jag iallafall testat med kortet tillbaka i vp men det är samma problem! måste någon felkod raderas eller ska den hoppa igång om  allt är helt? mätte strömmen och det kom lika mycket ur dom 3 ledningarna som går till kompressorn. Mätte även resistans mot kompressorn när strömmen var frånkopplad. Ska det vara "kontakt" mellan alla 3 kablarna eller är det nere vid kompressorn felet ligger?

Titel: SV: Kretskort vattenskadat i utedelen ce9gke
Skrivet av: doggydoggen skrivet 06 mars 2010, 13:52:27
Hej.

Har du mätt resistansen på alla 3 lindningarna?
jag har ingen aning om vilken resistans det skall vara men
Resistansen skall vara lika på alla 3..
som det ser i länken så måste du dela lindningarna U,W,V för att mäta.
Svårt att säga nå´t när man inte ser hur det ser ut.


En länk.

http://www.lmg.nu/fileadmin/support/felsokning/f_f90.pdf

Sen "tror" jag din elektriker har svårt att avgöra om komponenterna är hela,om han inte har en service bulletin och har mätpunkter? i teorin så skulle han behöva löda lös en stor del av komponenterna för att kunna mäta dom.
om du av nå´n annledning har fått överslag/kortis i kretskortet så är det nog troligt att du brännt upp kompressorn?..
Det finns garanterat nå´n här på forumet som vet detta,dvs mätpunkter vad du skall ha för resistans
i lindningarna,utan den informationen så blir det ju lite av en gissningslek.
men jag kan tänka mig att dessa sevice bulletin:er hålls hårt i.

/Dogge