Starterna lär minska eftersom vp kommer att gå mera när det är riktigt kallt men den ökade vatten volymen leder inte till minskade starter eftersom en ctc jobbar mot sin interna tank och shuntar ut värmen. Vill man minska starterna kan man höja tempen som vp värmer över börvärde tror det är 5 grader som standard men ganska vanligt att man höjer till 7 grader har jag för mig.
om du tittar i synglaset sitter bakom kompressorn höger sida. om du tittar när kompressorn har gått ett tag, är det inga bubblor i det så är det nog ok.. när den startar är det bubblor ett tag. och när den stannar så kommer de lite bubblor efter ett tag.Kikade vid starten nu i timglaset, bubblade rejält 40-50 sekunder sedan verkar det lungt
Citat från: kullabacken skrivet 25 januari 2015, 10:58:47om du tittar i synglaset sitter bakom kompressorn höger sida. om du tittar när kompressorn har gått ett tag, är det inga bubblor i det så är det nog ok.. när den startar är det bubblor ett tag. och när den stannar så kommer de lite bubblor efter ett tag.Kikade vid starten nu i timglaset, bubblade rejält 40-50 sekunder sedan verkar det lungt
har du kollat synglaset?vad har du för värden nu när pumpen går? hur länge går den och hur länge står den mellan starterna.har du testat något mer om den lyder startfördröjningen?har pumpen fått några nya värden om antal starter och drifttid?
Varför inte? Mitt i smällkalla vintern i Norrland. Vad har du för värden? Titta på min logg nedan så ser du att det inte är några problem. Min vp matar ut 11-12 kw så den är också "för stor".
hetgasen är högre nu än vad den var den 22 jan 117° mot 111°. annars ganska lika värden.låter kompressorn lika som då?
-9 49(51 , 45 (44), 53 (55), 2/-1 samt hetgas 117.Jag förstår att vp jobbar mot att komma upp till 55 grader men sån tid har det aldrig taget. Men du menar att det är ok. Din logg fattade jag nada av J
Ok, du har typ -9 ute nu och en vp på 7 kw.Här http://e-logger.se/pub?CTH1&p=3Kan du se hur en nästan dubbelt så stor vp arbetar under ett dygn, går 1-2 timmar och vilar 3, vilket 5-6 starter per dygn. Iofs har jag något större hus och nu går den mot en 500 l acktank, men ändå. Jag har låg hetgas pga Propan som köldmedia men övriga siffror motsvarar ungefär dina, fast jag pressar aldrig upp till 55 grader som synes. Kan du ta några bilder på var du luftat. Du borde ha ett expansions kärl för brine också, hur ser det ut i det?Jag måste ta hem jobbartelefonen i morgon och fota, fungerar inte med den jag har hemma, linsen väck men fixar det i morgonSkille det vara ide menar du att koppla pumpen mot en tank även för mig, skulle det bli mer ekonomi då?
Nja, du har ju en mindre vp och egentligen en inbyggd tank, fast liten. Det jag tror är att ditt eltillskott går in i tid och otid, har du verkligen stängt av det?
Jag fattade som att du hade en likadan pump som mig. Vad det gäller elpannan så har jag gått in i menyn avancerat och stängt av elpannan, står 0.0 Kwh där. Kikar också på aktuell driftinfo när pumpen den går och även där står det 0.0. I så fall säger den inte rätt information.