Författare Ämne: DÃ¥lig effekt i Fighter 2010-8?  (läst 3698 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ingvar42

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
DÃ¥lig effekt i Fighter 2010-8?
« skrivet: 11 april 2011, 14:25:10 »
Hej
Jag har en Fighter 2010-8 som är dockad till VVM 240 (installerad 2005)
Jag har börjat misstänka att den går i steg A hela tiden (sen i januari 2011), trots att den visar steg B på displayen!
Finns det någon här på forumet som kan beskriva hur man kontrollerar detta? Vilka nr. menyerna?
               Hälsningar Ingvar Persson, Helsingborg

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: DÃ¥lig effekt i Fighter 2010-8?
« Svar #1 skrivet: 11 april 2011, 17:09:32 »
du kan väl ställa in vilka grader det olika stegen arbetar i. Sen kan du köra båda stegen vid samma utetempratur och jämföra.
tempen i steg B skall ge högre delta (skilnaden mellan in ut) än a steget
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Ingvar42

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: DÃ¥lig effekt i Fighter 2010-8?
« Svar #2 skrivet: 12 april 2011, 11:02:55 »
Hej
Tack för svaret. Men jag förstår inte!!! Finns det någonstans i menyerna där man kan läsa av värdet när steg A respektive steg B är igång? Tips på menynr. vore tacksamt.
           Hälsning Ingvar P

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: DÃ¥lig effekt i Fighter 2010-8?
« Svar #3 skrivet: 12 april 2011, 12:44:18 »
I kanal 27 kan du läsa av effektsteg:

00 Kompressor från.
01 Kompressor steg 1 till.
02 Kompressor steg 2 till.
XX Kompressor blockerad på grund av larm.
nn Kompressorstart om nn minuter.

Ladda hem en manual från Nibes hemsida:
http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ingvar42

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: DÃ¥lig effekt i Fighter 2010-8?
« Svar #4 skrivet: 13 april 2011, 16:23:40 »
Jag läser av följande värde på displayen på VVM 240:
Steg A - 5.12 = 36,9
            5.14 = 30,6
            5.15 = 4,4

Steg B - 5.12 = 35,0
            5.14 = 38,5
            5.15 = 7,2

Är det rätt ställe att läsa av på? Vad säger dessa värde i såfall?

    Tacksam för svar. Ingvar P

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: DÃ¥lig effekt i Fighter 2010-8?
« Svar #5 skrivet: 14 april 2011, 08:36:29 »
Aha, du har en WWM240.
Jag antar att du läser av vilket effektsteg den kör i 5.3?
Siffran på 5.15 tyder på att effektstegen funkar, tempdiffen blir högre vid effektsteg B.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rotoan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vallda
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag bor i pannrummet!
SV: DÃ¥lig effekt i Fighter 2010-8?
« Svar #6 skrivet: 16 april 2011, 16:20:43 »
Kolla sidan 21 i manualen, där finns ett diagram som visar effekten och vilket delta du ska ha vid olika utetemperaturer.
Deltat läser du av på pannans display meny 5:15.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: DÃ¥lig effekt i Fighter 2010-8?
« Svar #7 skrivet: 16 april 2011, 19:30:24 »
Kan tillägga att det är manualen för 2010 som avses, fast i min manual är det sid 18.
Avsnittet heter "Injustering, laddflöde".
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lars52

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
SV: DÃ¥lig effekt i Fighter 2010-8?
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2011, 16:28:22 »
Kanske ett sent svar, m,en samma visa för mej. Erbjudande från NIBE att ta en ny maskin för endast 32.000 sek. Ingen försäkring kvar. Går på bergvärme nu istället.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!