Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 26 december 2005, 18:06:14 »Bra jobbat
Då förutser jag att du har vid 47-48 grader VP returtemp mellan 6-7 grader så att du men VP får upp temp till 55 grader med max 48-49 grader returtemp. Inställning krav är då att ha 50 grader på max returtemp.
Vid sen rad laddning med lägre returtemp (30-32 gr) får du troligen ca 10-12 graders diff. Det ger dig VB flöde mer enligt Nibes manual.
Som jämförelse:
Då förutser jag att du har vid 47-48 grader VP returtemp mellan 6-7 grader så att du men VP får upp temp till 55 grader med max 48-49 grader returtemp. Inställning krav är då att ha 50 grader på max returtemp.
Vid sen rad laddning med lägre returtemp (30-32 gr) får du troligen ca 10-12 graders diff. Det ger dig VB flöde mer enligt Nibes manual.
Som jämförelse:
Citera
Min genomsnitts COP senaste veckan var 2,42 och genomsnitts värmeavgivning på 5,3kW detta under totalt 132h drift och 116 starter. El mätaren mätresultat på förbr effekt var 289kWh vilket ger VP förbr per timme 2,19kW
Ingen X elpatron tillskott... ( min x tillskott är elberedare+golvvärmel i Badrum/Wc) vecko förbr minus hushålls el 494kWh