Hejsan. Det var länge sedan jag hade något att fråga om men nu är det något som inte är som det ska. Vi har hantverkare i huset och elen har antagligen varit frånkopplad. Vet inte om det kan ha något med det att göra men nu får jag ingen framledning trots att är-värdet ligger långt under bör-värdet på önskad innetemperatur. Cirkulationspumpen är från trots att bör-framledningsvärdet ligger på 33 grader och är-värdet visar 22 grader. Annars ser jag inga konstiga värden utan tycker att cirkulationspumpen borde starta och mata ut värme till radiatorerna.
Tacksam för tips om vad som pågår.
Hälsningar Conny.
-
..Kan tillägga att när jag ändrade min-framledning från 0 ( som det alltid har varit ) till 30 för att se om cirkulationspumpen fungerade så startade den.
-
Pumparna går väl att testköra i servicemenyn?
Radiatorpumpen går ju normalt hela tiden, tills dess att utetemperaturen når "husvärme från". Radiatorpumpen stannar ju inte bara för att börvärdet nåtts.
Skriv ner driftsdata så vi ser hur det ser ut.
-
Det är inte nån fördröjningstid och/eller gränsvärde för utetemp som måste uppnås innan den drar igång värmeproduktionen?
-
Om de skruvat ur säkringarna så kan motorskyddet ha löst, det bör stå i manualen hur du återställer det.
-
Nu är det snurrigt värre. Från att inte fått någon värme alls ut till radiatorerna så har jag nu en hög framledning ( 40 grader ) trots att börvärdet är 0 eftersom inomhusgivaren visar en temp 2 grader över önskad inomhustemperatur. Jag kan ställa ner max framledning till 30 och då sjunker framledningen till 30 grader. Det går tydligen inte att ställa en lägre max-framledningstemp än 30 grader. Även om jag ställer ner shunten maximalt manuellt så sjunker inte framledningen. Kan det vara shunten som spökar......? ???
-
Börvärdet för framledningen kan inte vara 0.
Skriv upp dina driftsvärden så vi får se hur det ser ut. Annars är det omöjligt att begripa vad det är du försöker beskriva.
-
Om utetempgivaren glappar och visar olika värden kan det kanske ställa till regleringen som du beskriver.
Det kanske visar -30 grader utetemp nu...
-
Men felaktiga givare skulle man sannolikt få en indikation om, om man studerar driftsdata i detalj. Den info vi får nu är för spretig för att det ska gå att komma med nån intelligent teori om vad som är fel. Nu blir det bara vilda gissningar eftersom vi inte får komplett och korrekt information.
-
Det är alldeles sant.
Utan fakta blir det bara spekulationer.
-
Jag lovar att återkomma med fullständig information/driftsvärden om jag inte får någon ordning på spelverket och är mycket tacksam för alla tips och råd från alla.... tummenupp