Utloggad Anders Nyberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Du har i dag en anläggning som fungerar, förutom att den inte orkar med riktigt. En enkel/dum VP som inte har en massa lullul i sig med massor av elektronik. Du ska nog tänka till lite vad som skrivs av en del pÃ¥ forumet, om hur bra alla VP nu är med COP och effektivitet. Först sÃ¥ framhävs det om en viss  VP-sort, ( nämns i princip bara 3 st ) Undrar hur det kan bli sÃ¥, har tillverkarna lyckats med att hjärntvätta 90 % av skribenterna pÃ¥ detta forum, sÃ¥ det bara finns dom som i princip kan användas och fungerar. Bara läsa trÃ¥d efter trÃ¥d om problemen som finns, klart det är mÃ¥nga som satts in och det är som med bilar. ( Klockan tickar för en del ) . MÃ¥nga av en sort, dÃ¥ kan det bli mÃ¥nga med fel. Men det är Ã¥terkommande samma typ av fel som diskuteras pÃ¥ forumet. Hur är det, klarar din VP nu att dra lasset runt om inte poolen är inkopplad.

Värmepumpen har försett oss med värme mellan 19-21 grader hela 2022, och uppvärmd pool maj-sept (ca 29-30 grader) total elförbrukning på ca 35000 kWh. har inte haft elkassetten i drift. Problem har uppkommit när man vill duscha då tenderar systemet att tappa värmen i både tappvattnet och i radiatorerna (möjligtvis inställningssak eller avsaknandet av tillskottsvärme?)

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej,

Skulle nog rekomender denna som poolrumms avfuktare.
Låt luft luft värmepumpen värma och denna avfukta.
https://www.danthermgroup.com/sv-se/produkter/dantherm-cdp-40-50-70
Har en liknade själv och är nöjd.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Befintligt system:
LUVAKO HP48KP402 LUFT/VATTENVÄRMEPUMP
- Inomhusdel; kondensorpanna KP4 med pannkärl på 320 liter.
- Utomhusdel; HP 48
- Villavärmeregulator av typen TA 213 (Tour Agenturer).
- El-kassett; Elektra mini, 13.5 KW komplement och reserv-värme
- Tillbehör; pooluttag

Se bifogad pdf

Intressant att se specifikationen för den gamla värmepumpen! Den verkar väl genomtänkt och bra för sin tid men med dagens ögon ser man att t.ex. värmeeffekten avtar ganska snabbt med sjunkande utetemperatur. Även med poolen avstängd borde värmepumpen i sig självt fÃ¥ svÃ¥rt att hÃ¥lla uppe värmen i det stora huset när det kommer en längre period med minusgrader. Först märks det pÃ¥ att varmvattenkapaciteten sjunker. Verkningsgraden COP är betydligt mycket sämre än dagens bästa värmepumpar. Köldmediet är, som jag misstänkte, av en äldre sort som numera är svÃ¥rt att hitta lämplig ersättare till om det skulle behövas vid en reparation. Men, som sagt, fantastiskt att den fortfarande fungerar skapligt bra och sparar en hel del energi. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad rocky63

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Varför svenska värmepumpstillverkare tillverkar monoblock i första hand och inte split. i ett land där -25C är vanligt.. För att att installera en split mÃ¥ste du förutom kunskap och erfarenhet ha f-gas licenser. Beror det pÃ¥ bristen pÃ¥ proffs. GÃ¥r det att hitta nÃ¥gonstans statistic hur mÃ¥nga LLVP som fryser Ã¥rligen? 0-1 ; ca50  eller mer?
« Senast ändrad: 16 juli 2023, 10:52:24 av rocky63 »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4707
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Finns ju aöötif frysrisk med vatten som går på utsidan av huset. Längre strömavbrott är nog den sämsta varianten när allt stannar. I övrigt så snurrar VB-pumpen 24/7 för att motverka frysning. Då rumlar det om i innerdelen och kyler ner den, när VP stoppar ska även VB-pumpen stoppa, konsensus blir att frysrisk blir. Det finns bot för det med på ett inte alltför komplicerat sätt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 600
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!