kompressorns termostat sitter uppe och elpatronens sitter på elpatronen.Om det blir för kallt i tanken kan kompressorn stanna på Lp vakten.
OK tackar för svar.Det jag tycker känns skumt är när jag kör på både elpatron och kompressor. Elpatronen verkar gå in nästan direkt jag har en temp. sänkning i tanken. Finns det någon möjlighet att tvinga fram en prioritering av kompressor före elpatron?? eller tänker jag fel?//M
Nja Fighter 100P är en annorlunda liten pryl. Har 53 µF startkondensator så den orkar igång med stort mottryck, men 3 min bör den minst behöva för tryckutjämning. 51 grader är för lågt för kompressorn att slå ifrån tycker jag, särskilt med strömställaren i normaldrift läge 1. Skulle lurat givaren några grader uppåt med en seriekopplad resistor så stopptemp kompressor blir ca 55 grader max och sett över isoleringen av tanken och varma rören. Nu kanske de flesta tvingas ha strömställaren i läge 2 för att få tillräcklig varmvattenkapacitet och då blir det ändå elpatronen som gör jobbet mest hela tiden.
det är också så att om kompressorn stannar pga att temperaturen i tanken är uppe i maxläge så måste kompressorn "stå" i ett visst antal minuter (ev 20) för tryckutjämning i kylsystemet (pga låg motoreffekt) innan den får starttillstånd även om det tappas häftigt med varmvatten så att temperaturen sjunker i tanken.
Varför kör du inte bara pumpen med avstängd elpatron?Är det för att 52 ºC på varmvattnet inte räcker eller?Du kommer ändå inte att få något 62 ºC vatten med bara kompressorn.