Vi har haft vår pump i snart ett år och går mot ännu en 6-månaders säsong av oljud från vår i övrigt fina Nibe F750. Nibes specialist var hemma hos oss redan förra säsongen och gjorde en ljudmätning, men fann att pumpen höll sig inom gränsvärdena (oklart vilka). Det gör inte oss mycket gladare. När kompressorn är uppe i maxhastigheten 120 Hz låter det i hela huset. Direktljud blandar sig med indirekt ljud som fortplantat sig via ventilationen och kommer ut ur donen. Det låter ungefär som om någon kör med en elgräsklippare utanför huset. Problemområdet är 110-120 Hz, och vi blev lovade av husleverantören att Nibe skulle komma med en mjukvara som tillät att man spärrade kompressorn från vissa besvärliga frekvenser. Det blev aldrig verklighet eftersom en sådan begränsning skulle kunna innebära att pumpen inte längre uppfyller Boverkets nya stränga krav (vilka vi dock inte omfattas av).

Så, nu skulle jag behöva några kreativa idéer till lösning. Stänga kompressorn nattetid, byta Niben mot något annan lösning (vad?), ljudisolera grovkök och ventilationsdon? Sömnen är prio ett. Att vi drabbas av en hög kostnad för lösningen är nog oundvikligt. Väldigt tråkigt dock med tanke på att jag varit extremt tydlig mot husleverantören att jag är känslig mot störande ljud från VP'n, och därför valt isolerade innerväggar med extra skivor mm. Dock var pumpen helt ny när vi beställde vårt hus och leverantören kunde inte veta att den var såpass högljudd.

Finns det konsulter som kan ta ett helhetsgrepp kring värme/ventilation och se om något är fel? Tänker då främst på att det låter så mycket från takdonen. Tacksam för alla förslag!
« Senast ändrad: 10 oktober 2011, 15:08:42 av Rickard »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2011, 17:28:56 »
Sitter vp installerad med flexslangar ? sitter det ljudämpare på vent ? Går säkert att lura vp så den håller sig på lägre hz tex genom att lura den att avluften är kallare än den är men tror det är fel lösning det måste få vp att bli tystare och fortfarande lämna full effekt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3887
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2011, 17:39:18 »
Har Ni takdon nå´nstans förutom våtrum?
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Banarne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2011, 18:04:14 »
Flexslangar ja. Ljuddämpare på vent ja. Takdon i kök, grovkök, två badrum, gästtoalett samt klädkammare. Jag gissar att oljudet i grovköket tas upp via takdonet där och sprids till de andra utrymmena, så kanske kan man sätta en ljuddämpare på det donet. Fick även tips om att sätta en ljudisolerande innerdörr till grovköket. Det innebär då att den lilla springan i nederkant försvinner, och frågan är var takdonet i grovköket ska få sin luft ifrån då. Som ni förstår är jag total amatör på området :-)

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2011, 19:11:42 »
Flexslangar ja. Ljuddämpare på vent ja. Takdon i kök, grovkök, två badrum, gästtoalett samt klädkammare. Jag gissar att oljudet i grovköket tas upp via takdonet där och sprids till de andra utrymmena, så kanske kan man sätta en ljuddämpare på det donet. Fick även tips om att sätta en ljudisolerande innerdörr till grovköket. Det innebär då att den lilla springan i nederkant försvinner, och frågan är var takdonet i grovköket ska få sin luft ifrån då. Som ni förstår är jag total amatör på området :-)
Kanske prova och se om det hjälper att tillfälligt täppa till takdonet i grovök (med en kudde i röret?) och stänga dörren dit + täppa till springan och ljudisolera temporärt på annat bra sätt (madrass mot dörren?). Och sen provlyssna och se om det blev bättre i andra rum (testar din teori hur ljudet sprider sig).
/ Erik
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2011, 19:29:13 »
Är nog en bra ide med en tätare dörr till grovköket annars inbillar jag mej att extra skivor och isolering inte gör nån nytta luft till grovköket kan du lösa sen om det visar sig tysta oljudet.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Banarne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2011, 19:45:57 »
Jättebra tips!! Att jag inte tänkt på det själv...! Återkommer.

Utloggad ovla

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +1/-0
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2011, 22:13:25 »
Har precis (6 mån) blivit ägare till en F750 och varit orolig för det scenario ni beskriver. Detta med erfarenhet från mitt tidigare hus med Vatten/Luft VP från Fujitsu (en av marknadens tystaste). Den pumpen bulllrade verkligen, verkligen, efter -10c.

Min nya F750 är en helt annan värld, när den varvat upp har vi knappt märkt den ... 450 mm isolering och 13 mm gips i väggen som angränsar till själva pumpen.

LÃ¥ter som er pump eller bjälklag  har problem  ... !

Utloggad Trubbnos

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 328
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2011, 23:04:41 »
Vi har sänkt vår vent från 66% till 30%, lika bra luft och skönare inomhustemp/klimat, samt aktiverat fläktsynk, så att vent sänks om kompressorn står, till 15%, vår kompressor går aldrig över 75hz, enligt mitt tycke om kompressorn varvar 120hz är ventflödet alldeles för högt, eller jättestort boende.

Samt olyckligt om sovrum ligger nära " pannrummet", vi har 2plan och sovrum långt från Niben, men långt ifrån lättstörda lite ljud heller...

Men 120hz måste varva enormt...måste slita mer på kompressorn än det ger...

Utloggad V70tdi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2011, 23:28:32 »
Har precis (6 mån) blivit ägare till en F750 och varit orolig för det scenario ni beskriver. Detta med erfarenhet från mitt tidigare hus med Vatten/Luft VP från Fujitsu (en av marknadens tystaste). Den pumpen bulllrade verkligen, verkligen, efter -10c.

Min nya F750 är en helt annan värld, när den varvat upp har vi knappt märkt den ... 450 mm isolering och 13 mm gips i väggen som angränsar till själva pumpen.

LÃ¥ter som er pump eller bjälklag  har problem  ... !

450mm isolering i innerväggar  :o
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2011, 00:14:43 »
finns det ingen intern eller extern tidursfunktion typ nattsänkning. Så att kompressorn håller sig nere rejält under nattetid?

Men i övrigt är ju tidigare tips det man måste gå på. Stoppa alla ljudvägar temporärt och hitta boven i dramat. Jag har efter 4-5 månader nu vant mig vid mitt ventilationsaggregat.
Men du har ju inte tilluft i sovrummet så nog måste det väl vara stomljud etc som fortplantar sig? Är maskinen i våg.


Min maskin har stomljud när jag tar av fronten försvinner dom. Men då står ju kompressorn och brölar som en dålig moped rätt ut i pannrummet, men det hörs inte vidare i huset. Bara i pannrummet. Brummandet försvinner i mitt fall när fronten åker av. :D
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2011, 01:16:00 »
Stopp!

Backa lite här nu.
450mm isolering i väggarna?
120Hz på pumpen?

Vi behöver lite mer seriös info för att kunna svara.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Banarne

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 94
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2011, 10:51:20 »
Hela installationen har kantats av missöden, vilka jag beskrivit i en annan tråd. Ljuddämparen till ventilationen var också underdimensionerad, vilket jag själv upptäckte och fick åtgärdat. Det kanske ska nämnas att huset inte är ett typhus. De som entreprenören anlitade till att installera pumpen hade ingen tidigare erfarenhet av F750. Jag är lite rädd att det är något fel med värmesystemet också. Bl a har vi ett rum vi inte lyckas få varmt via golvvärmen. Leverantören har tappat intresset för oss och svarar inte längre på mail, så vi får lösa detta själva. Därav min fråga om det finns konsulter/experter inom området.

Huset är på 175 kvm i ett plan, södra Skåne, betongelement som ytterväggar och isolerade innerväggar (dock inte med 450 mm som Ovla - antar att han menar 45 mm) med både gips och spånskiva. Det verkar inte vara så vanligt att andra VPF-medlemmars F750 ligger på 120 Hz timme efter timme, att döma av de trådar som finns här på forumet. Vår gör det allt som oftast när temperaturen börjar dala. Dock inte i natt, så det blev inget bra test. Vi har haft NVS här flera gånger och som sagt även en specialist från Nibe, så det skulle förvåna mig om det beror på att pumpen inte står i våg eller något annat basalt problem. Tvärtom tyckte specialisten att pumpen gick mycket fint. Den är ansluten med flexslangar och står uppställd mellan två rejäla garderober fyllda med dämpande ytterkläder. Sovrummen ligger i andra änden av huset sett från grovköket. Allt är planerat för att undvika just det här problemet faktiskt.

Det Trubnos skriver om ventilationsflödet är intressant. Injustering har gjorts av NVS baserat på beräkningar från de som projekterat ventilationen. Ritningarna säger 72 liter per sekund, men har för mig att NVS nöjde sig med 66 l/s. Fläkthastigheten ligger på 74%. Såvitt jag vet är detta värde låst och kan inte ändras mer än temporärt i 4 timmar, sen går fläkten tillbaka till normalläge. Ärvärdet på BS1 lufthastighetssensor ligger på 247 just nu - hur tolkar man det? Är för övrigt nöjd med inomhusklimatet. Kalla dagar får vi stänga ett par ventiler i barnens rum för att inte få allt för svalt dock.

Edit: tänkte ladda upp ljudmätningsprotokollet som ligger i Word, men det formatet är inte tillåtet. Med lite tur finns det nu http://www.easy-share.com/8A78DF5638084FF88ECCE563E53D109D/INS0050228.doc
« Senast ändrad: 08 oktober 2011, 11:17:46 av Banarne »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2011, 11:34:35 »
Det är väl snarare så att andra brukar vilja ha upp hz just för att undvika eltillskott men din verkar ge max effekt Thumbsup
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad pjoffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F750 förstör vår nattsömn
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2011, 13:19:57 »
Fläkthastigheten ligger på 74%. Såvitt jag vet är detta värde låst och kan inte ändras mer än temporärt i 4 timmar, sen går fläkten tillbaka till normalläge.

Är du säker på att det inte går att ändra fläkthastigheten permanent? Jag kan inte Nibe 750 men jag vet att jag läst i någon tråd här på forumet om att man kan ändra fläkthastigheten på två olika sätt. Ändrar man på det ena sättet så är det bara en temporär ändring, ändrar man på det andra sättet så är det en permanent ändring.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!